М788-1095 - ПОСОБИЕ по выбору сечений проводников N, PEN, PE(Тяжпромэлектропроект)
СОДЕРЖАНИЕ
1 Введение... 1
2 Выбор защитных проводников........................................................................ 1
3 РЕ проводник................................................................................................. 5
4 N проводник.................................................................................................. 6
5 PEN проводник............................................................................................... 7
6 Система уравнивания потенциалов.................................................................. 8
7 Дополнительная система уравнивания потенциалов......................................... 10
подробнее -
здесь3.2
...
Во всех случаях значение сечения медных РЕ проводников, не входящих в состав
кабеля, должно быть не менее:
• 2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
• 4,0 мм2 - при отсутствии механической защиты.
Значение сечения алюминиевого РЕ проводника, не входящего в состав кабеля,
должно быть не менее 16 мм2 независимо от наличие или отсутствия механической защиты.
4.2 Защита нулевого рабочего проводника (N)
Когда сечение нулевого рабочего проводника равно сечению фазных проводников, не требуется выполнять его защиту от токов короткого замыкания.
Если сечение нулевого рабочего проводника меньше сечения фазных проводников, то должна обеспечиваться защита его от токов короткого замыкания.
При срабатывании защиты должны отключаться все фазные и нулевой рабочий проводники.
Защита от токов короткого замыкания в нулевом рабочем проводнике может не предусматриваться при симметричной нагрузке (степень асимметрии при номинальной нагрузке не более 15%), т. е. рабочий ток нулевого рабочего проводника существенно меньше его допустимого значения и защита фазных проводников одновременно обеспечивает защиту нулевого рабочего проводника.
5.2 Для стационарно проложенных кабелей совместить функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в одном проводнике (PEN) можно при условии, что его сечение будет не менее 10 мм2 для медных или 16 мм2 для алюминиевых проводников и рассматриваемая электроустановка (часть установки) не защищена устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток. данное ограничение по сечению связано с использование PEN проводника как защитного.
Примечание. Ограничения по сечению PEN проводника с точки зрения его использования как N проводника могут давать и большие значения сечений, чем это требуется по условиям защиты