Заземление кабеленесущих конструкцийОсновные документы, определяющие правила, обязательные при использовании металлических лотков в качестве пассивной защиты или заземляющего проводника это:
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ. Изд.7. Гл.1.7 «Заземление и защитные меры электробезопасности».
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ электроустановок потребителей. Раздел 2. Электрооборудование и электроустановки общего назначения. Гл.2.7. Заземляющие устройства.)
- ГОСТ Р 50571.5.54-2013/ МЭК 60364-5-54:2011. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов.
Кроме этих обязательных к исполнению документов существуют ТУ и сертификаты соответствия, технические паспорта, выпускаемые производителями металлических лотков. В них приводится описание, технические параметры изделий и указывается область применения.
Основные требования к заземление кабеленесущих конструкцийДля повышения безопасности электроустановок необходимо принять ряд мер. Одной из них является заземление. «Требования защиты при косвенном прикосновении распространяется на: 4)… лотки, короба, струны, тросы и полосы, к коим подвешены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование…» (ПУЭ п.1.7.76)
Возможность использования: «Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков разрешено такое использование, и об этом имеется прямое указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения…»( ПУЭ п.1.7.121)
Выполнение заземления металлических коробов, равно как и использование их в качестве заземляющего проводника возможно только в соответствии с проектом на данную электроустановку. Проект обязательно должен учитывать параметры самих лотков и их характеристики, задаваемые производителем: «Конструкция коробов и лотков должна предусматривать использование их в качестве заземляющих (защитных) проводников, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения» (ПУЭ п.1.7.121). Обычно металлические секции, кроме механического, имеют гальваническое соединение. Оно выглядит либо как токопроводящая пластина, соединяющая два лотка, либо это провод с двумя клеммами.
В обоих случаях имеет место винтовое соединение, допустимое в цепи заземления, зануления или выравнивания потенциалов в помещениях с неагрессивной средой либо в наружных электроустановках. При этом должны выполняться требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений. (ПУЭ пп1.7.139;1.7.142).
На использование металлических лотков в качестве заземляющего проводника накладываются некоторые ограничения:
- Защита против механических, химических и электрохимических повреждений должна обеспечивать неразрывность электрической цепи вдоль всей длины лотка.
- По своим электропроводным свойствам электрическая цепь лотков не уступает заземлению. Это достигается выбором площади поперечного сечения заземляющего проводника, либо путем расчетов в соответствии с ПУЭ п.1.7.126. При этом используется значение тока короткого замыкания и времени селективности коммутационного аппарата, отключающего данный участок проводки.
- Должна быть предусмотрена возможность подключения других защитных проводников в предусмотренных точках (ГОСТ Р 50571.5.54-2013, разд. 543 Защитные проводники).