Электротехнический форум ЭЛЕКТРО 51



24 Ноября 2024, 13:45:23 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
Расширенный поиск  

Страниц: [1]
Печать
Автор Тема: Заземление кабеленесущих конструкций  (Прочитано 7816 раз)
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8068

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« : 05 Февраля 2021, 22:02:56 »

Заземление кабеленесущих конструкций

Основные документы, определяющие правила, обязательные при использовании металлических лотков в качестве пассивной защиты или заземляющего проводника это:
 - Правила устройства электроустановок (ПУЭ. Изд.7. Гл.1.7 «Заземление и защитные меры электробезопасности».
 - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ электроустановок потребителей. Раздел 2. Электрооборудование и электроустановки общего назначения. Гл.2.7. Заземляющие устройства.)
 - ГОСТ Р 50571.5.54-2013/ МЭК 60364-5-54:2011. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов.

Кроме этих обязательных к исполнению документов существуют ТУ и сертификаты соответствия, технические паспорта, выпускаемые производителями металлических лотков. В них приводится описание, технические параметры изделий и указывается область применения.

Основные требования к заземление кабеленесущих конструкций
Для повышения безопасности электроустановок необходимо принять ряд мер. Одной из них является заземление. «Требования защиты при косвенном прикосновении распространяется на: 4)… лотки, короба, струны, тросы и полосы, к коим подвешены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование…» (ПУЭ п.1.7.76)

Возможность использования: «Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков разрешено такое использование, и об этом имеется прямое указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения…»( ПУЭ п.1.7.121)

Выполнение заземления металлических коробов, равно как и использование их в качестве заземляющего проводника возможно только в соответствии с проектом на данную электроустановку. Проект обязательно должен учитывать параметры самих лотков и их характеристики, задаваемые производителем: «Конструкция коробов и лотков должна предусматривать использование их в качестве заземляющих (защитных) проводников, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения» (ПУЭ п.1.7.121). Обычно металлические секции, кроме механического, имеют гальваническое соединение. Оно выглядит либо как токопроводящая пластина, соединяющая два лотка, либо это провод с двумя клеммами.



В обоих случаях имеет место винтовое соединение, допустимое в цепи заземления, зануления или выравнивания потенциалов в помещениях с неагрессивной средой либо в наружных электроустановках. При этом должны выполняться требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений. (ПУЭ пп1.7.139;1.7.142).

На использование металлических лотков в качестве заземляющего проводника накладываются некоторые ограничения:
 - Защита против механических, химических и электрохимических повреждений должна обеспечивать неразрывность электрической цепи вдоль всей длины лотка.
 - По своим электропроводным свойствам электрическая цепь лотков не уступает заземлению. Это достигается выбором площади поперечного сечения заземляющего проводника, либо путем расчетов в соответствии с ПУЭ п.1.7.126. При этом используется значение тока короткого замыкания и времени селективности коммутационного аппарата, отключающего данный участок проводки.
 - Должна быть предусмотрена возможность подключения других защитных проводников в предусмотренных точках (ГОСТ Р 50571.5.54-2013, разд. 543 Защитные проводники).

источник - здесь
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8068

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #1 : 05 Февраля 2021, 22:03:52 »

Условия для использования лотков в качестве заземления.
Планируя использовать кабеленесущую систему в качестве заземляющего проводника необходимо помнить следующее:
- используются специально предусмотренные проводники (жилы многожильных кабелей; изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами; стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники);
- во вторую очередь - открытые проводящие части электроустановок (алюминиевые оболочки кабелей; стальные трубы электропроводок; металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления).
- и только при отсутствии всех перечисленных возможностей используются металлические короба и лотки электропроводок (ПУЭ пп.1.7.121; 1.7.122).

Для использования кабеленесущих систем в качестве заземляющего проводника, не имея проекта на выполнение работ, придется поднять справочную литературу или документацию производителя лотков, узнать удельное сопротивление изделий или сделать замеры при помощи электротехнической лаборатории (методика измерений ГОСТ 17441-84 для определения сопротивления заземляющего проводника). Рассчитать токи короткого замыкания - для этого рекомендуем воспользоваться руководством РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования» - для определения динамической и термической стойкости кабеленесущей системы. И на основе этих расчетов определить минимальную площадь сечения заземляющего проводника. Сравнить с площадью сечения выбранного металлического лотка (обычно, площадь сечения предоставляется производителем).

Требования к сопротивлению лотков.
Сопротивление секций и элементов определено ГОСТ Р 52868-2007 (МЭК 61537:2006). В нем указывается, что значения полных сопротивлений должны быть не более 50 МОм для соединения секций и 5 МОм на метр погонный для целого участка секции. Для уменьшения сопротивления в местах соединения секций рекомендуется создавать гальваническое соединение сегментов лотков (коробов) специальной перемычкой. Эта перемычка должна быть выполнена гибким многожильным проводом типа ПВ3 (ПУЭ 1.7.142), опрессованным на концах и присоединенным к разным сегментам лотка (короба) с помощью прилагаемых метизов. Гальваническое соединение необходимо выполнять даже не смотря на то, что по описаниям многих производителей при винтовом соединении лотков и аксессуаров гайками с царапающим буртиком, а также при использовании штатных соединителей металлических лотков значения сопротивления находятся в пределах нормы.

источник - здесь
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2021, 22:51:45 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8068

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #2 : 05 Февраля 2021, 22:06:05 »

Типовые решения для заземления

Металлические лотки производства АО ДКС

Для заземления лотков или гальванического соединения предлагаются:
- Клемма заземления FC37302.



Возможная площадь сечения заземляющего проводника от 7,0 мм кВ до 78,5 мм кв (диаметр проводника от 3 мм до 10 мм).



Возможный способ применения.
- Усиленная клемма заземления FC37303.



Возможная площадь сечения заземляющего проводника от 0,8 мм кВ до 78,5 мм кв (диаметр проводника от 1 мм до 10 мм).



Возможный способ применения.
- Соединение металлических лотков между собой гибким многожильным проводом соответствующего сечения, опрессованного с двух сторон наконечниками Quatro. Крепление заземления производиться при помощи метизов системы Combitech.



источник - здесь
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2021, 22:51:54 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8068

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #3 : 05 Февраля 2021, 22:09:37 »

Металлические лотки производства Ostec.



источник - здесь
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2021, 22:52:06 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8068

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #4 : 05 Февраля 2021, 22:11:27 »

Металлические лотки производства ГК ИЭК.



Для гальванического соединения элементов предлагается пластина заземления GP. Реф.CLP1Z-GP. Крепиться штатными метизами при соединении лотков и аксессуаров.
Использование металлических лотков в качестве заземляющего (защитного) проводника допустимо, но только при условии соблюдения необходимых требований.

источник - здесь
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2021, 22:52:19 от samsony1 » Записан

г
Страниц: [1]
Печать
 
Перейти в: