Электротехнический форум ЭЛЕКТРО 51



03 Мая 2024, 22:53:35 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
Расширенный поиск  

Страниц: [1]
Печать
Автор Тема: ГОСТ Р 52726-2007 Разъединители и заземлители переменного тока свыше 1 кВ  (Прочитано 1979 раз)
samsony1
Модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7429

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« : 04 Октября 2020, 14:30:20 »

ГОСТ Р 52726-2007
Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия


Настоящий стандарт распространяется на разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ промышленной частоты 50 Гц. а также на приводы к ним.

Требования настоящего стандарта не распространяются на разъединители и заземлители:
- специальных исполнений (например разъединители с ограничителями перенапряжения, а также штепсельные, со встроенными предохранителями, для комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией);
- для работы в пожаро-, взрывоопасных помещениях (например в газовых шахтах)'
- для частых коммутационных операций;
- для работы при сильной тряске, вибрациях или ударах (например на экскаваторах, драгах)
...

3.69 разъединитель: Контактный коммутационный аппарат, который обеспечивает в отключенном положении изоляционный промежуток, удовлетворяющий нормированным требованиям.
Примечания
1 Разъединитель способен размыкать и замыкать цепь при малом токе или малом изменении напряжения на
выводах каждого из его полюсов. Он также способен проводить токи при нормальных условиях в цепи и проводить 8
течение нормированного времени токи при ненормальных условиях, таких как короткое замыкание.
2 Малые токи — это такие токи, как емкостные токи вводов, шин. соединений, очень коротких кабелей, токи
постоянно соединенных ступенчатых сопротивлений выключателей и токи трансформаторов напряжения и делителей. Для номинальных напряжений до 330 кВ включительно ток, не превышающий 0.5 А. считается малым током
по этому определению; для номинального напряжения от 500 кВ и выше и токов, превышающих 0.5 А. необходимо
проконсультироваться с изготовителем, если нет особых указаний в руководствах по эксплуатации разъединителей.
3 К малым изменениям напряжения относятся изменения напряжения, возникающ ие при шунтировании
регуляторов индуктивного напряжения или выключателей.
4 Для разъединителей номинальным напряжением от 110 кВ и выше может быть установлена коммутация
уравнительных токов.

3.70 разъединитель (заземлитель) с разделенными опорами: Разъединитель (заземлитель),
в котором подвижные и неподвижные контакты каждого полюса не опираются на одно общее основание
или раму.
Примечания
1 Характерным примером является пантографный или полулантографный разъединитель.
2 Этот термин распространяется только на разъединители высокого напряжения.

3.71 разъединитель класса МО: Разъединитель, имеющий механическую износостойкость 1000
рабочих циклов, применяемый в распределительных и передающих системах для выполнения общих
требований настоящего стандарта.
3.72 разъединитель класса М1: Разъединитель, имеющий механическую износостойкость 2000
рабочих циклов, в основном приемлемый для совместной работы с выключателем одного класса.
3.73 разъединитель класса М2: Разъединитель, имеющий повышенную механическую износостойкость 10000 рабочих циклов, в основном приемлемый для совместной работы с выключателем
одного класса.

подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2020, 21:57:08 от samsony1 » Записан

г
Страниц: [1]
Печать
 
Перейти в: