Электротехнический форум ЭЛЕКТРО 51



05 Мая 2024, 14:42:56 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
Расширенный поиск  

Страниц: [1]
Печать
Автор Тема: Подключение провода СИП к частному дому  (Прочитано 1535 раз)
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7430

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« : 04 Марта 2021, 19:19:21 »

Подключение провода СИП к частному дому

Выполнять электрический ввод в дом с использованием самонесущего изолированного провода (СИП) удобно по многим причинам. Прежде всего, он очень надежен и отличается бесперебойностью работы вне зависимости от погодных условий, будь то воздействие солнечного света или ветра. Что и говорить про долговечность СИП — в среднем срок службы таких проводов составляет двадцать пять лет.
Итак, решение о выборе провода очевидно, и теперь важно подобрать арматуру, при помощи которой будет выполнен последующий монтаж провода СИП. Основные принадлежности для монтажа провода СИП-4 следующие:
   1. Анкерные зажимы (например, DN 123, ЗАБ). Необходимы для натяжки и крепления провода на опоре и стене дома.


   2. Анкерные кронштейны (например, CA 16 КАБ-200). Как видно из названия, применяются данные кронцштейны для крепления к ним анкерных зажимов (нужно лишь продеть петлю анкерного зажима в отверстие кронштейна и, защелкнув, зафиксировать эту петлю).


   3. Крепежные элементы. Для крепления анкерного кронштейна на стене здания можно использовать дюбель-гвозди (как правило, тут используются дюбеля размером не менее двенадцати миллиметров) или металлические распорные анкера соответствующего диаметра. На опоре кронштейн крепится при помощи крепежной нержавеющей ленты (например, Л207), которая фиксируется специальной скрепой.


   4. Прокалывающие ответвительные зажимы (например, P 616R, Р 645, Р 71, P 72. ЗСГП, ЗГС). Данные приспособления необходимы для выполнения подключения ответвляемого СИП к действующей воздушной линии. Чтобы произвести ответвление провода СИП к дому, важно понимать, что число ответвительных зажимов зависит от количества жил провода. К примеру, если в дом подводится однофазное электропитание, то следует использовать двухжильный СИП, и поэтому тут нужны будут два прокалывающих ответвительных зажима. Если же в дом вводится трехфазное питание, то необходимо применить четырехжильный СИП, и тогда нужно брать уже четыре ответвительных зажима.


   5. Защитные колпачки. Используются для изоляции и герметизации концов жил СИП.
Стоит отметить, что заводить провод СИП по условиям пожарной безопасности  не допускается и необходимо производить переход на медный кабель с оболочкой из материалов пониженной пожароопасности, например ВВГнг. Соединение СИП и ВВГнг производится при помощи ответвительных прокалывающих зажимов и защитных колпачков.
поставляются комплектно с  прокалывающими зажимами.

Источник: здесь
« Последнее редактирование: 04 Марта 2021, 19:28:45 от samsony1 » Записан

г
Страниц: [1]
Печать
 
Перейти в: