Электротехнический форум ЭЛЕКТРО 51



06 Мая 2024, 17:24:15 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
Расширенный поиск  

Страниц: [1]
Печать
Автор Тема: ОСУП, ДСУП, ОПЧ, СПЧ - в чем разница  (Прочитано 4004 раз)
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7434

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« : 17 Декабря 2020, 18:21:31 »

ОСУП, ДСУП, ОПЧ, СПЧ - в чем разница

начнем с ПУЭ -7

Цитата: ПУЭ-7

1.7.121. ...
2) открытые проводящие части (это ОПЧ) электроустановок:
 - алюминиевые оболочки кабелей;
 - стальные трубы электропроводок;
 - металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления.

Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;

Цитата: ПУЭ-7

1.7.121. ...
...
3) некоторые сторонние проводящие части (это СПЧ):
металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.);
арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122;
металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).

Цитата: ПУЭ-7

1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
защитное заземление;
автоматическое отключение питания;
уравнивание потенциалов;
выравнивание потенциалов;
двойная или усиленная изоляция;
сверхнизкое (малое) напряжение;
защитное электрическое разделение цепей;
изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.

Цитата: ПУЭ-7

1.7.32. Уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов.
Защитное уравнивание потенциалов - уравнивание потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности.
Термин уравнивание потенциалов, используемый в главе, следует понимать как защитное уравнивание потенциалов.

Цитата: ПУЭ-7

1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов (это ОСУП) в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
8 ) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.

Цитата: ПУЭ-7

1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов (это ДСУП) должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.
Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.

и конечно Рис. 1.7.7. Система уравнивания потенциалов в здании (из ПУЭ)



Цитата: ПУЭ-7

1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.

1.7.138. Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям;
при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части.
Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2022, 08:12:27 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7434

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #1 : 18 Декабря 2020, 17:47:11 »

Основная система уравнивания потенциалов (ОСУП)
Итак, что должна соединять основная система уравнивания потенциалов? Часть из этих объектов уже, как правило, соединена системой заземления, а остальные надо тоже к ней присоединить. Итак, ПУЭ (1.7.82 - см. выше) перечисляет проводящие части, которые требуется соединить с главной заземляющей шиной или шиной, выполняющей её функции (например, PE).

Дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП)
ПУЭ (1.7.83 - см. выше) также оговаривает проводящие части, которые требуется соединить дополнительной системой уравнивания потенциалов.

То есть, если можно одновременно дотронуться, например, до металлического воздуховода и до металлической трубы водоснабжения, то их необходимо дополнительно электрически соединить, даже если эти системы уже были соединены где-то на вводе в дом. Ведь всегда может случиться, что часть металлического водопровода может быть заменена пластиком, как, впрочем, и часть воздуховода.

В ванной комнате, например, системой ДСУП должны быть соединены при их наличии такие объекты, как:
 - металлический корпус ванны или душевой кабины;
 - металлический корпус полотенцесушителя;
 - металлические водопроводные и газовые трубы;
 - металлические трубы канализации;
 - металлические короба вентиляции.

Проводники дополнительной системы уравнивания потенциалов должны иметь сечение не менее:
 - при соединении двух открытых проводящих частей — сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям;
 - при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части — половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части.

(ПУЭ, п.1.7.138).

Соединения объектов ДСУП должны быть прямыми (не через шину). Кроме того, если при замене одного из объектов способ присоединения к нему проводника допускает рассоединение оставшихся объектов, их нужно соединить и через шину, дублируя тем самым соединение.

ДСУП должна иметь соединение с ОСУП (кроме случаев запитывания цепей помещения через разделительный трансформатор или от другого источника, обеспечивающего равноценную степень безопасности (п.1.7.85)).

источник - здесь
« Последнее редактирование: 23 Января 2021, 16:24:55 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7434

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #2 : 18 Декабря 2020, 17:54:54 »

В домах с системой заземления TN-C, с объединенным PEN-проводником, выполнять дополнительное уравнивание потенциалов категорически запрещено. В противном случае, при обрыве нулевого провода, возникает опасность поражения электрическим током остальных жильцов, не сделавших ДСУП. Как правило, это ограничение касается многоэтажных зданий старого жилого фонда.

Проблема решается при возможности перехода на систему заземления TN-C-S: для чего на ГЗШ в вводно-распределительном устройстве здания PEN-проводник разделяют на PE и N проводники, выполняют контур заземления и соединяют его с главной заземляющей шиной медным проводом. Существующая в настоящее время тенденция проводить коммуникации (водопровод и канализацию) пластиковыми трубами, не требует объединение их в систему уравнивания потенциалов. Замена в уже имеющейся ДСУП металлических труб на токонепроводящие пластиковые, приводит к нарушению электрической связи с заземляющей шиной всех остальных металлических элементов помещения (батарей, полотенцесушителей и пр.), делая их потенциально опасными для человека в случае одновременного прикосновения.

Выводы

1. ОСУП выполняется на вводе в здание и обеспечивает соединение металлоконструкций с ГЗШ.
2. ДСУП выполняется в помещении с повышенной опасностью - соединяет металлоконструкции помещения с шиной PE-этажного щита.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2020, 17:58:54 от samsony1 » Записан

г
Страниц: [1]
Печать
 
Перейти в: