ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ => Высоковольтное оборудование => Тема начата: samsony1 от 05 Октября 2020, 21:47:47



Название: предохранители высоковольтные - назначение, параметры, типы, изготовители
Отправлено: samsony1 от 05 Октября 2020, 21:47:47
Предохранители высоковольтные - назначение, параметры

Высоковольтные предохранители используются для защиты электрооборудования электрических сетей напряжением выше 1000 В от токов короткого замыкания и токов недопустимых перегрузок.
Основными техническими характеристиками предохранителей являются
 - номинальное напряжение,
 - номинальный длительный ток,
 - зависимость времени плавления вставки от тока.

Отключающую способность предохранителей характеризуют номинальной отключаемой мощностью. Защитным элементом предохранителя является плавкая вставка, включенная последовательно в электрическую цепь защищаемой сети.

Предохранители, обладающие способностью резко уменьшать ток в цепи при коротком замыкании, называются токоограничивающими. При прохождении через плавкую вставку токов короткого замыкания или длительного тока перегрузки она чрезмерно перегревается и плавится, переходя сначала в жидкое, а затем в газообразное состояние. В процессе расплавления металла вставки между контактами предохранителя образуется дуга. Длительность горения и скорость гашения электрической дуги внутри предохранителя зависят от конструкции предохранителя и правильности выбора плавкой вставки. После гашения дуги электрическая цепь полностью разрывается.

Время перегорания плавкой вставки зависит от величины проходящего через нее тока и называется защитной или токовременной характеристикой плавкой вставки, которая служит для определения выдержки времени отключения аварийных токов, а также расчетов селективной работы предохранителей и релейной защиты электроустановки.

Ток, плавящий вставку, определяется конструкцией предохранителя, физическими данными самой плавкой вставки (материалом, формой, длиной и поперечным сечением) и температурой окружающего воздуха.
На токовременную характеристику предохранителя влияет также состояние плавкой вставки. Если использовать вставку с оксидной пленкой, у которой вследствие этого уменьшилось сечение плавящегося элемента из-за длительного хранения в ненормальных условиях, то характеристики вставки окажутся измененными.

Плавкая вставка может работать длительное время, если через нее проходит номинальный или меньший электрический ток. При прохождении через предохранитель рабочего тока вставка нагревается, но структура металла не меняется.

Номинальным током плавкой вставки называется ток, который вставка способна выдержать, не расплавляясь и не перегорая длительное время, а номинальным током предохранителя - ток, на который рассчитаны его токоведущие части. Значение номинального тока указывают на токоведущих частях предохранителя и на контактных частях плавких вставок.
Важными показателями предохранителей являются их надежность, стабильность и избирательность, т. е. плавкая вставка предохранителя должна длительное время работать при протекании по ней номинального тока, не перегорать при кратковременных перегрузках, надежно отключать предельный ток без разрушения самого предохранителя и отключать только тот участок электрической цепи при возникновении в любой ее точке короткого замыкания, который защищает данный предохранитель. В этом случае сработать должен тот предохранитель, который расположен ближе к месту замыкания.

Ток, при котором плавкая вставка сгорает в момент достижения ею установившейся температуры, называется пограничным. Если пограничный ток по значению близок к номинальному или несколько больше его, плавкая вставка предохранителя не перегорает при прохождении через нее номинального тока.
Предельно отключаемый ток предохранителя - это наибольший ток, который способен отключить предохранитель при перегорании его плавкой вставки.
Предельно отключаемый ток плавкой вставки должен быть равен или больше максимального расчетного тока короткого замыкания в цепи, защищаемой предохранителем. Если выбор предохранителя произведен неправильно, то длительность горения дуги при перегорании плавкой вставки увеличивается и может привести к разрушению патрона предохранителя.

Разрывной мощностью предохранителя называется наибольшая мощность короткого замыкания, которую способен разорвать предохранитель при перегорании плавкой вставки без разрушения патрона предохранителя.

Защищаемые электрические цели укомплектовываются предохранителями на соответствующие электроустановкам номинальные напряжения и токи. Применение предохранителей, предусмотренных на меньшее номинальное напряжение, может привести к короткому замыканию и разрушению предохранителя. Если использовать предохранитель на большее номинальное напряжение и ток, то он нe обеспечит необходимой защиты и нарушит селективную работу аппаратов и реле защиты, так как имеет другие, отличные от защищаемой цепи характеристики.

В закрытых распределительных устройствах напряжением 6 и 10 кВ применяются предохранители ПК и ПКТ.
(https://www.websor.ru/images/p133_1_01.png)
а - общий вид (ПКТ-103), 6 - патроны предохранителя на керамическом стержне (слева) и без стержня (справа), 1 - плита (под опорные изоляторы 5 не показана), 2 - контакт с замком, 9 - патрон, 4 - хвостовик контакта, 5 - опорный изолятор, 6 - крышка, 7 - латунный колпачок, 8 - фарфоровая трубка (кожух), 9 - стержень, 10 - плавкая вставка, 11 - указательная проволока, 12 - указатель срабатывания, 13 - оловянные шарики

Предохранитель ПК (рис. 1) относится к токоограничивающим предохранителям и представляет собой патрон - фарфоровую трубку 8, заполненную мелким кварцевым песком, внутри которой помещена плавкая вставка 10, На концах фарфоровой трубки 8 закреплены латунные колпачки 7 с крышками 6. Контакты патронов располагаются на двух опорных изоляторах 5, закрепленных на стальной плите 1. Контакты 2 снабжены замками, удерживающими патрон от выпадания при возникающих при прохождении токов короткого замыкания электродинамических усилиях. Для присоединения шин распределительного устройства к предохранителю служит хвостовик 4 контакта 2.
Плавкая вставка 10 состоит из медных проволок, покрытых слоем серебра и намотанных на керамический сердечник (стержень) 9 для номинальных токов до 7,5 А. При токах выше 7,5 А медные проволоки имеют вид спиралей и помещены непосредственно внутрь фарфоровой трубки. Проволока плавкой вставки на номинальные токи до 7,5 А по всей длине имеет один диаметр, а на токи выше 7,5 А - разные диаметры, т. е. в этом случае используется проволока ступенчатого сечения, что существенно улучшает характеристики предохранителей. Во время процесса срабатывания предохранителя плавление и испарение таких вставок под действием больших токов происходит неодновременно: сначала плавится участок вставки с проволокой меньшего сечения, а затем-с проволокой большего сечения. Вследствие этого уменьшается длина разрываемого участка и снижается перенапряжение, которое вызывается перегоранием плавкой вставки. Эта конструкция плавкой вставки предохранителя ПК позволяет ограничить перенапряжение до 2,5-кратного значения рабочего напряжения.

Обозначение
В обозначении предохранителей указывают:
 - их тип (ПК - с мелкозернистым кварцевым наполнителем),
 - назначение (Т - для защиты силовых трансформаторов, К - конденсаторов, Д - электродвигателей, Н - трансформаторов напряжения),
 - конструктивное исполнение (101 - для предохранителей с номинальным током до 32 А, 102 - для предохранителей напряжением 6 кВ и током от 40 до 80 А, 10 кВ и от 40 до 50 А, 103 - для предохранителей 6 кВ и от 100 до 160 А, 10 кВ и от 80 до 100 А),
 - номинальное напряжение, кВ,
 - номинальный ток, А (он равен току плавкой вставки),
 - номинальный ток отключения, кА,
 - климатическое исполнение и категорию размещения.

Например, предохранитель с мелкозернистым кварцевым наполнителем, предназначенный для защиты силового трансформатора, конструктивного исполнения 102, на номинальные напряжение 10 кВ, ток 40 А и ток отключения 20 кА, для размещения в умеренном климате и внутренней установки обозначают ПКТ 102-10-40-20У3.
Для мачтовых трансформаторных подстанций применяют предохранители ПКТ соответствующего климатического исполнения (У, ХЛ, Т) и 1-й категории размещения. Их патроны выполняют водонепроницаемыми во избежание отсыревания внутренних частей.

источник - здесь (https://www.websor.ru/vjsokovoltnje_predohraniteli.html)


Название: Re: предохранители высоковольтные - характеристики
Отправлено: samsony1 от 05 Октября 2020, 21:51:08
(https://ua.all.biz/img/ua/catalog/more/389368_predohraniteli_vysokovoltnye_serii_pkt_i_tokoogranichivayushhie_patrony_pt_2_315a_6kb_10kb_35kb.jpeg)

все параметры подробнее - здесь (https://po-stg.ru/high-voltage-equipment/products/predokhraniteli-patroni/)



Название: Re: предохранители высоковольтные - назначение, параметры, типы, изготовители
Отправлено: samsony1 от 05 Октября 2020, 21:59:09
Выбор предохранителей для защиты установок трехфазного переменного тока 6-10кВ
(http://electricalschool.info/uploads/posts/2019-04/1556605362_tablica-2.png)
(https://mognovse.ru/mogno/788/787475/787475_html_m12c21791.png)


Название: Re: предохранители высоковольтные - назначение, параметры, типы, изготовители
Отправлено: samsony1 от 05 Октября 2020, 22:15:19
Классификация предохранителей высоковольтных - здесь (http://forum.electro51.ru/index.php/topic,1338.0.html)


Название: Re: предохранители высоковольтные - назначение, параметры, типы, изготовители
Отправлено: samsony1 от 06 Октября 2020, 11:19:42
высоковольтные предохранители от КЭАЗ, г.Курск

КЭАЗ производит высоковольтные токоограничивающие предохранители, предназначенные для включения и выключения нагрузки, защиты от коротких замыканий и перегрузок трехфазных электрических цепей напряжением от 6 до 35 кВ. В электрических сетях такие предохранители в комбинации с выключателями нагрузки способны заменять дорогостоящие силовые выключатели.

подробнее - здесь (https://keaz.ru/catalog/srednevoltnoe-obrudovanie-do-35kv/predohraniteli-visokovoltnie)
каталог - здесь (http://optidin.com/%D0%9F%D0%9A%D0%A2.pdf)(http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)

ПКТ 101
(https://keaz.ru/f/6945/113150-predohranitel-pkt-101-10-20-315-u3_big.jpg)

ПКТ 102
(https://keaz.ru/f/6945/113150-predohranitel-pkt-101-10-20-315-u3_big.jpg)

ПКТ 103
(https://keaz.ru/f/6955/120489-predohranitel-pkt-103-6-160-20-u3_big.jpg)

ПКТ-10Ф-VК
(https://keaz.ru/f/8962/2j0a5772_big.jpg)


Название: Re: предохранители высоковольтные - назначение, параметры, типы, изготовители
Отправлено: samsony1 от 27 Октября 2020, 19:55:00
предохранители от "Разряд-М"

"Разряд-М" - стабильно работающая на рынке электротехники производственно-торговая компания, которая осуществляет поставки высоковольтного электротехнического оборудования по всей территории России, Казахстана, Белоруссии, Армении, Узбекистана и Монголии. Компания имеет свою производственную базу.

Предохранитель — это коммутационный аппарат, который устанавливается для сохранения целостности силового электрооборудования от вредного воздействия электрического тока при воздействии коротких замыканий в результате появления аварийных ситуаций. Отключение оборудования происходит в результате разрушения специально разработанного токопроводящего элемента при прохождении электротока, превышающего допустимое значение для данного участка цепи.

Наиболее распространённые предохранители высоковольтные:
 - ПКТ — для эффективной защиты трансформаторов, воздушных и кабельных линий передачи электротока;
 - ПКН — для защиты трансформаторов напряжения;
 - ПКБ — для защиты цепей автоблокировки;
 - ПКЭ — экскаваторный;
 - ПКЖ — для подвижного состава железной дороги;
 - ПСН — стреляющий предохранитель наружной установки;
 - ПВТ — выхлопной.

подробнее - здесь (http://www.razrad.ru/prod-categ/predohraniteli/)

Предохранители ПКТ, ПКЭ, ПКБ
(http://www.razrad.ru/wp-content/uploads/pkt103naruzhn.jpg)

Предохранители ПКН 10
(http://www.razrad.ru/wp-content/uploads/pkn001_10u1.jpg)


Название: Re: предохранители высоковольтные - назначение, параметры, типы, изготовители
Отправлено: samsony1 от 22 Ноября 2020, 19:59:11
предохранители высоковольтные ПКТ от «Кореневский завод низковольтной аппаратуры»

«Кореневский завод низковольтной аппаратуры» - одно из ведущих предприятий России и стран СНГ, имеющее многолетний опыт производства низковольтной и высоковольтной аппаратуры распределения и управления, аппаратов защиты.

подробнее - здесь (http://nva-korenevo.ru/produktsiya/vysokovoltnoe-oborudovanie/vysokovoltnye-apparaty-zashchity/predokhraniteli-serii-pkt-pkn/101/predokhranitel-serii-pkt-101-6.html)
каталог - здесь (http://nva-korenevo.ru/download/catalog/catalog-RVZ.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)

(http://nva-korenevo.ru/images/pkt_pkn/pred_pkt.jpg) (http://nva-korenevo.ru/images/pkt-vk/PKT-VK-1012-80.jpg) ()


Название: Re: предохранители высоковольтные - назначение, параметры, типы, изготовители
Отправлено: samsony1 от 08 Декабря 2020, 19:28:59
предохранители от ТЭМЗ, Оренбургская обл., п. Тюльган

подробнее - здесь (https://temz.ru/electrooborudovanie/predohranitel.html)

(https://temz.ru/images/stories/pkt/pkt_photo.jpg)

Структура условного обозначения предохранителей
серий ПКТ 101, ПКТ 102, ПКТ 103, ПКТ 104,

например ПКТ 101-10-20-31,5 У3

П - предохранитель;
К - с кварцевым наполнителем;
Т - для силовых трансформаторов;
1 - однополюсный;
01 - конструктивное исполнение контакта;
10 - номинальное напряжение в киловольтах;
20 - номинальный ток предохранителя в амперах;
31,5 - номинальный ток отключения в килоамперах;
У- климатическое исполнение;
3 - категория размещения.


Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006, Simple Machines LLC