ЗАЧЕМ НУЖНО ВЫНОСНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ

При проектировании заземляющего устройства (ЗУ) часто возникают вопросы связанные с недостаточной площадью под установку заземления и/или слишком высоком электрическом сопротивлении грунта. Достичь требуемого сопротивления ЗУ на месте объекта часто бывает задачей не из легких. Существует ли способ решить эту проблему?
Согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) п.1.7.106 и ГОСТ Р 58882-2020 п.7.4.5.9 допускается выполнять выносное заземление. В таком случае, заземляющее устройство выносится туда, где грунт имеет более низкое удельное сопротивление или доступна подходящая площадка.

Максимальное расстояние, на которое допускается удалять выносное заземляющее устройство, зависит от вида проводника связывающего его с основным заземлителем. Согласно ГОСТ Р 58882-2020 п.7.4.5.9 это расстояние не может превышать 0,5 км при использовании для соединения горизонтального заземлителя и 2 км при применении воздушной или кабельной линии.

источник - здесь
« Последнее редактирование: 21 Июля 2023, 14:42:45 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7430

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #1 : 21 Июля 2023, 14:42:54 »

Цитата: ПУЭ 7 изд.
1.7.106. При сооружении искусственных заземлителей в районах с большим удельным сопротивлением земли рекомендуются следующие мероприятия:

1) устройство вертикальных заземлителей увеличенной длины, если с глубиной удельное сопротивление земли снижается, а естественные углубленные заземлители (например, скважины с металлическими обсадными трубами) отсутствуют;
2)  устройство выносных заземлителей, если вблизи (до 2 км) от электроустановки есть места с меньшим удельным сопротивлением земли;
3)  укладка в траншеи вокруг горизонтальных заземлителей в скальных структурах влажного глинистого грунта с последующей трамбовкой и засыпкой щебнем до верха траншеи;
4)  применение искусственной обработки грунта с целью снижения его удельного сопротивления, если другие способы не могут быть применены или не дают необходимого эффекта.

Цитата: ГОСТ Р 58882-2020
7.45.9 Соединение выносного заземлителя с ЗУ электроустановки осуществляется с помощью горизонтальных заземлителей, а также ВЛ и КЛ. Удаленность выносного заземлителя от искусственного заземлителя при их соединении горизонтальными заземлителями не должна превышать 0,5 км, а при соединении ВЛ и КЛ — 2 км.