ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ => Монтаж, установка, ремонт => Тема начата: samsony1 от 09 Июля 2020, 19:01:03



Название: Монтаж воздушной линии 0,4кВ с самонесущими изолированными проводами (СИП)
Отправлено: samsony1 от 09 Июля 2020, 19:01:03
Монтаж воздушной линии с самонесущими изолированными проводами (СИП)
Монтаж воздушной линии (ВЛ) с самонесущими изолированными проводами (СИП) выполняется строго в соответствии с проектом, специально разработанным для данной конкретной воздушной линии и с учетом (см. подробнее ->ПУ ВЛИ (http://forum.electro51.ru/index.php/topic,1095.0.html)) - " Правила устройства воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами"

В целом для типового участка ВЛ с СИП можно выделить следующие этапы выполнения монтажных работ:
1 Установка опор
2 Монтаж крепежных устройств
3 Размотка СИП
4 Натяжение ВЛИ и ее анкерные закрепления
5 Замена роликов на промежуточные зажимы
6 Обустройство линейных ответвлений от магистрали
7 Защита ВЛИ от перенапряжений. Заземление
8 Защита ВЛИ от коротких замыканий
9 Обустройство уличных светильников
10 Обустройство трансформаторных вводов
11 Применение изолированных соединителей

подробнее ->здесь (https://cmet4uk.ru/_ld/38/3885_montag-vlsip.pdf)
()


Название: Re: Монтаж воздушной линии с самонесущими изолированными проводами (СИП)
Отправлено: samsony1 от 09 Июля 2020, 19:05:31
инструмент для монтажа СИПа
см. подробнее ->здесь (http://forum.electro51.ru/index.php/topic,1042.0.html)


Название: Re: Монтаж воздушной линии с самонесущими изолированными проводами (СИП)
Отправлено: samsony1 от 09 Июля 2020, 19:06:48
Основные типовые решения опор ВЛИ 0,4 кВ с СИП-2
подробнее см. ->здесь (http://forum.electro51.ru/index.php/topic,1074.0.html)


Название: Re: Монтаж воздушной линии с самонесущими изолированными проводами (СИП)
Отправлено: samsony1 от 09 Июля 2020, 19:08:17
Основные типовые решения опор ВЛИ 0,4 кВ с СИП с изолированной нейтралью
подробнее см. здесь (http://forum.electro51.ru/index.php/topic,981.0.html)


Название: Re: Монтаж воздушной линии с самонесущими изолированными проводами (СИП)
Отправлено: samsony1 от 09 Июля 2020, 19:32:23
арматура СИПа от разных изготовителей

подробнее см. ->здесь (http://forum.electro51.ru/index.php/topic,1043.0.html)


Название: Re: Монтаж воздушной линии с самонесущими изолированными проводами (СИП)
Отправлено: samsony1 от 09 Июля 2020, 19:35:09
ПРАВИЛА ПУ ВЛИ до 1кВ
подробнее - см. здесь (http://forum.electro51.ru/index.php/topic,1095.0.html)


Название: Re: Монтаж воздушной линии с самонесущими изолированными проводами (СИП)
Отправлено: samsony1 от 10 Июля 2020, 15:55:17
иллюстрированный каталог монтажных узлов ВЛИ-0,4кВ

источник см. здесь (https://n-sip.ru/services/docs-and-recommendations/1081-2/tipovye-uzly-krepleniya/)

для однофазного ввода в дом проводом СИП 2х16 мм²
(https://n-sip.ru/wp-content/uploads/2020/04/levaja.png)

для трехфазного ввода в дом проводом СИП 4х16 мм²
(https://n-sip.ru/wp-content/uploads/2020/04/pravaja.png)

Промежуточная опора
(https://n-sip.ru/wp-content/uploads/2020/04/levaja1.png)

Анкерная опора
(https://n-sip.ru/wp-content/uploads/2020/04/levaja2.png)

Угловая опора
(https://n-sip.ru/wp-content/uploads/2020/04/levaja2.png)

Концевая опора
(https://n-sip.ru/wp-content/uploads/2020/04/6-1.png)

Абонентское однофазное ответвление
(https://n-sip.ru/wp-content/uploads/2020/04/2040.png)

Абонентское трехфазное ответвление
(https://n-sip.ru/wp-content/uploads/2020/04/4b4dda1071496c247197ae2a4743d43d.png)

Магистральное ответвление
(https://n-sip.ru/wp-content/uploads/2020/04/40038f05ac.png)

Переход с ВЛН на ВЛИ
(https://n-sip.ru/wp-content/uploads/2020/04/f8213.png)

Подключение светильника
(https://n-sip.ru/wp-content/uploads/2020/04/0483a00cee4415dcdf74a3081fc0ae3a.png)

Соединение СИП-2 в пролете
(https://n-sip.ru/wp-content/uploads/2020/04/e4d5f8ce1e90886c18c7f1ee73948c00.png)

Соединение СИП-2 в шлейфе на опоре
(https://n-sip.ru/wp-content/uploads/2020/04/3cc.png)


Название: Re: Монтаж воздушной линии 0,4кВ с самонесущими изолированными проводами (СИП)
Отправлено: samsony1 от 10 Июля 2020, 16:19:11
Узлы установки линейной арматуры и провода СИП до 1 кВ
с иллюстрациями

подробнее ->здесь (https://sip2a.ru/services/section/uzly-ustanovki-lineynoy-armatury-i-provoda-sip-do-1-kv/)

(https://sip2a.ru/upload/iblock/fae/Kreplenie_SIP_na_ankernoj_opore.jpg)


Название: Re: Монтаж воздушной линии 0,4кВ с самонесущими изолированными проводами (СИП)
Отправлено: samsony1 от 01 Августа 2020, 22:06:22
ещё один иллюстрированный перечень порядка монтажа ВЛИ с СИП от «Норма-кабель»

подробнее ->здесь (http://sip2a.ru/information/montazh-provodov-sip-na-napryazhenie-do-1-kv/)


Название: Re: Монтаж воздушной линии 0,4кВ с самонесущими изолированными проводами (СИП)
Отправлено: samsony1 от 31 Августа 2020, 16:25:45
узлы прокладки СИПа по опорам на арматуре ЭРА

источник - здесь (https://lampochca.ru/armatura-dlya-sip/prozhektory-eco-era-lpr-10-2700k-smd-eco-slim-10vt-900lm-270)
(http://lampochca.ru/image/data/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A1%D0%98%D0%9F/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D1%81%D0%B8%D0%BF.png)
(http://lampochca.ru/image/data/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A1%D0%98%D0%9F/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4.png)
(http://lampochca.ru/image/data/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A1%D0%98%D0%9F/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.png)
(http://lampochca.ru/image/data/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A1%D0%98%D0%9F/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.png)
(http://lampochca.ru/image/data/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A1%D0%98%D0%9F/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.png)
(http://lampochca.ru/image/data/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A1%D0%98%D0%9F/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%98%D0%9F.png)
(http://lampochca.ru/image/data/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A1%D0%98%D0%9F/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82.png)
(http://lampochca.ru/image/data/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A1%D0%98%D0%9F/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8.png)
(http://lampochca.ru/image/data/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A1%D0%98%D0%9F/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8.png)

источник - здесь (https://lampochca.ru/armatura-dlya-sip/prozhektory-eco-era-lpr-10-2700k-smd-eco-slim-10vt-900lm-270)


Название: Re: Монтаж воздушной линии 0,4кВ с самонесущими изолированными проводами (СИП)
Отправлено: samsony1 от 31 Августа 2020, 16:56:46
Основные типовые решения для системы с изолированной несущей нейтралью СИП-2 до 1кВ
с арматурой, производимой «Импульс», г.Ростов-на-Дону


примеры некоторых страниц

(https://www.ppi161.ru/sites/default/files/userupload/scheme.png)
(https://www.ppi161.ru/sites/default/files/userupload/6.png)

подробнее - здесь (https://www.ppi161.ru/scheme)


Название: Re: Монтаж воздушной линии 0,4кВ с самонесущими изолированными проводами (СИП)
Отправлено: samsony1 от 10 Марта 2021, 18:41:22
Монтаж проводов СИП на напряжение до 1 кВ от Норма-Кабель

Глава 1. Общие положения
Глава 2. Транспортировка СИП
Глава 3. Раскатка СИП в анкерном пролёте
Глава 4. Средства механизации, приспособления, инструмент (раскатка СИП пролёт 500 м)
Глава 5. Инструмент для монтажа и раскатки СИП
Глава 6. Установка зажима подвески на несущую нулевую жилу
Глава 7. Установка анкерных зажимов на магистралях ВЛИ
Глава 8. Установка ответвительных анкерных зажимов
Глава 9. Установка анкерных кронштейнов
Глава 10. Монтаж герметичных зажимов с прокалыванием изоляции
Глава 11. Монтаж влагозащищённых ответвительных зажимов
Глава 12. Монтаж герметичных зажимов и наконечников опрессованием
Глава 13. Установка фасадных креплений
Глава 14. Монтаж СИП по фасадам зданий при помощи натяжных зажимов Глава 15. Монтаж ограничителя мощности (PF+FG)
Глава 16. Монтаж герметичного ответвительного модуля типа DC
Глава 17. Инструмент CVF
Глава 18. Нарушения, допускаемые при монтаже СИП

подробнее - здесь (https://sip2a.ru/information/montazh-provodov-sip-na-napryazhenie-do-1-kv/)