ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ => Монтаж, установка, ремонт => Тема начата: samsony1 от 15 Июля 2020, 08:43:50



Название: электроустановки стройплощадок
Отправлено: samsony1 от 15 Июля 2020, 08:43:50
ГОСТ Р 50571.23-2000 (МЭК 60364-7-704-89)Электроустановки зданий. Раздел 704 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК

704.1 Область распространения704.1.1 Специальные требования этого раздела предъявляются к временным установкам, предназначенным для:
 - возведения новых зданий;
 - ремонта, реконструкции, расширения либо сноса существующих зданий;
 - коммунальных инженерных работ;
 - земляных работ;
 - других работ подобного рода.

Эти требования не распространяются на электроустановки, требования к которым установлены в ГОСТ Р 50020.2 и ГОСТ Р 50020.3, а также на другие электроустановки, используемые при проведении работ на открытых горных выработках.
Части зданий, которые предназначены для реконструкции (пристройка, надстройка, капитальный ремонт или снос), рассматриваются как строительные площадки на период реконструкции и требуют использования временных электроустановок.
При реконструкции административных и общественных помещений (офисов, залов заседаний, столовых, ресторанов, общежитии, вокзальных помещений, камер хранения, туалетов и т.д.) должны использоваться требования частей 1 - 6 МЭК 364 [1].
Примечание - В особых случаях необходимо придерживаться более жестких требований раздела 706, касающихся ограничений при размещении электрооборудования.
704.1.5 На строительных площадках стационарные электроустановки ограничиваются узлами, состоящими из основного механизма управления и главных приборов защиты (см. 704.537).
Установки в силовой цепи рассматриваются как передвижные, кроме узлов, собранных в соответствии с требованиями 704.52.
704.1 Область распространения704.1.1 Специальные требования этого раздела предъявляются к временным установкам, предназначенным для:
 - возведения новых зданий;
 - ремонта, реконструкции, расширения либо сноса существующих зданий;
 - коммунальных инженерных работ;
 - земляных работ;
 - других работ подобного рода.
Эти требования не распространяются на электроустановки, требования к которым установлены в ГОСТ Р 50020.2 и ГОСТ Р 50020.3, а также на другие электроустановки, используемые при проведении работ на открытых горных выработках.
Части зданий, которые предназначены для реконструкции (пристройка, надстройка, капитальный ремонт или снос), рассматриваются как строительные площадки на период реконструкции и требуют использования временных электроустановок.
При реконструкции административных и общественных помещений (офисов, залов заседаний, столовых, ресторанов, общежитии, вокзальных помещений, камер хранения, туалетов и т.д.) должны использоваться требования частей 1 - 6 МЭК 364 [1].
Примечание - В особых случаях необходимо придерживаться более жестких требований раздела 706, касающихся ограничений при размещении электрооборудования.
704.1.5 На строительных площадках стационарные электроустановки ограничиваются узлами, состоящими из основного механизма управления и главных приборов защиты (см. 704.537).
Установки в силовой цепи рассматриваются как передвижные, кроме узлов, собранных в соответствии с требованиями 704.52.

источник ->ГОСТ Р 50571.23-2000 (https://files.stroyinf.ru/Data/193/19380.pdf)

(https://znaytovar.ru/gost/1/Catalog/Data/193/19380/4.gif)


Название: Re: электроустановки стройплощадок
Отправлено: samsony1 от 21 Марта 2021, 18:38:50
щиты для электрооборудования стройплощадок - изготовители

подробнее - здесь (https://forum.electro51.ru/index.php/topic,1679.0.html)


Название: Re: электроустановки стройплощадок
Отправлено: samsony1 от 12 Августа 2021, 11:05:17
Правила безопасности при работе на стройплощадках
 1. Для защиты строителей от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должно быть предусмотрено защитное заземление. К контуру заземления подключаются соответствующие контактные клеммы на кожухах электрических машин (подъёмные механизмы, бетономешалки и т. п.).
 2. Обязательны к применению устройства защитного отключения (УЗО) и дифференциальные автоматы, отключающие электропитание в случае возникновения тока утечки (ПУЭ, издание 7).
 3. Разрешены к использованию только спецудлинители для стройплощадок со степенью защиты IP 54. При их эксплуатации в смотанном состоянии мощность подключаемого оборудования должна быть понижена на 15-20% от номинальной.
 4. Кабели необходимо подвешивать на опоры, не разрешая их прокладку по земле.
 5. Допускается использование розеток с уровнем защиты от пыли и влаги не ниже IP54.
 6 .Для установки автоматических выключателей, УЗО и выполнения коммутаций в точках временного подключения к электросети должен быть предусмотрен закрытый металлический или пластиковый ящик на опоре. Для заземления в нем используется главная заземляющая шина.

источник - здесь (https://www.elec.ru/publications/peredacha-raspredelenie-i-nakoplenie-elektroenergi/5057/)


Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006, Simple Machines LLC