ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ => Светотехника => Тема начата: samsony1 от 14 Августа 2020, 17:04:21



Название: расчет числа светильников - метод удельной мощности
Отправлено: samsony1 от 14 Августа 2020, 17:04:21
расчет числа светильников по методу удельной мощности

Метод удельной мощности применяется для предварительного определения мощности установленной осветительной установки или для ориентировочной оценки правильности выполненного расчета. Он базируется на средних значениях мощности, необходимой для создания требуемой освещенности при средних значениях коэффициента использования осветительной установки. Сущность расчета освещения по методу удельной мощностизаключается в том, что в зависимости от типа светильника и места его установки, высоты подвеса над рабочей поверхностью, освещенностью, освещенности на горизонтальной поверхности и площади помещения определяется значение удельной мощности.

Удельная мощность – отношение установленной мощности ламп к величине освещаемой площади (Вт/м2).
Значения удельной мощности для различных ламп приведены в таблицах.
Большие значения удельной мощности принимаются для помещений с меньшей площадью освещения.

Мощность общей лампы определяют:
Р=w·S/N
где
w – удельная мощность общего равномерного освещения,
S – площадь помещения,
N – число светильников.

Если расчетная мощность лампы не равна стандартной мощности, то выбирается ближайшая по мощности большая стандартная лампа.
Удельный расход мощности на освещение жилых и общественных помещений колеблется в пределах 3,5—12 Вт/м2, а для производственных помещений — 3—10 Вт/м2.

Значение удельной мощности зависит от типа и светораспределения светильника, размеров помещения, коэффициентов отражения стен, потолка и пола, высоты подвеса светильника и выбирается по справочной литературе.

Значения удельных мощностей (Вт/м2) для освещения подземных выработок:
очистных и подготовительных забоев 5;
промежуточных транспортных выработок 3;
главных откаточных выработок 1—2;
электромашинных камер 8—10;
околоствольных выработок 6—8.

По расчетной мощности лампы P и каталожным данным выбирают типоразмер лампы и её номинальную мощность Pн так, чтобы выполнялось условие: 0,9хР ≤ Рн ≤ 1,2хР

Пример: Помещение: размеры 6х10 м; S=60 кв.м; высота H=3.5 м; hp=0.8 м; hsv=0.5 м; окраска стен светлая rст=70 %; rп=50 %  в помещении требуется создать норму освещенности En=75 лк

Расчет: расчетная высота h=H - hp - hsv=3.5 - 0.8 - 0.5 = 2.2 м. расстояние между рядами L'p=1.5 х h=1.5х2.2=3.3 м., принимаем Lp=3 м расстояние от крайнего ряда до стен Lst=Lp/2=3/2=1.5 м. следовательно, в данном помещении разместиться n=6 ламп (светильников)

Данной норме освещенности En=75 лк, согласно: Айзенберг Ю.Б. и др., (Справочная книга по светотехнике, М, Энергоатомиздат, 1983, гл. 13), соответствует удельная мощность W=20.5 Вт/кв.м, отсюда, Р =(W х S)/n=(20.5*60)/6=205 Вт., выбираем лампы накаливания с Рн=200 Вт.
Полная устанавливаемая мощность составит Р=Рн х n=200 х 6=1200 Вт.
Данная мощность осветительной установки соответствует W=P/S=1200/60=20 Вт/кв.м или En=75 лк.


книга - Айзенберг Ю.Б. и др., Справочная книга по светотехнике (https://dwg.ru/dnl/2859)

Источник: здесь (https://olymp.in/news/raschet-osveshheniya-po-metodu-udelnoj-moshhnosti/425)


Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006, Simple Machines LLC