Название: Расчет тока однофазного кз в конце линии Отправлено: samsony1 от 21 Августа 2020, 20:22:28 В сетях 0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью в обязательном порядке необходимо провести проверку отключения линии аппаратом защиты.
Наименьшим током чувствительности автомата является ток однофазного короткого замыкания в конце линии, методика расчета которого и приведена в данной теме. Методика расчета тока кз 1) Определяем полное сопротивление питающей линии до точки короткого замыкания: Zл = √(Rл2+Xл2), Ом где: Rл — Активное сопротивление линии, Ом; Xл — Реактивное сопротивление линии, Ом; Примечание: Расчет производится для каждого участка линии с различным сечением и/или материалом проводника, с последующим суммированием сопротивлений всех участков (Zпл=Zл1+Zл2+…+Zлn). Активное сопротивление линии определяется по формуле: Rл =Lфо*p/S, Ом где: Lфо — Сумма длин фазного и нулевого проводника линии, Ом; p — Удельное сопротивление проводника (для алюминия — 0,028, для меди – 0,0175), Ом* мм2/м; S — Сечение проводника, мм2. Примечание: формула приведена с учетом, что сечения и материал фазного и нулевого проводников линии одинаковы, в противном случае расчет необходимо выполнять по данной формуле для каждого из проводников индивидуально с последующим суммированием их сопротивлений. Реактивное сопротивление линии определяется по формуле: Хл =Lфо*0,6/1000, Ом источник - здесь (https://elektroshkola.ru/elektrotexnicheskie-raschety/raschet-toka-korotkogo-zamykaniya-v-seti-04-kv/) Название: Re: Методика расчета тока кз Отправлено: samsony1 от 21 Августа 2020, 20:23:41 2) Определяем сопротивление питающего трансформатора
Сопротивление трансформатора зависит от множества факторов, таких как мощность, конструкция трансформатора и главным образом схема соединения его обмоток. Для упрощенного расчета сопротивление трансформатора при однофазном кз (Zтр(1)) можно принять из следующей таблицы: (https://elektroshkola.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D1%81%D0%BF%D1%82%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B7-1.jpg) источник - здесь (https://elektroshkola.ru/elektrotexnicheskie-raschety/raschet-toka-korotkogo-zamykaniya-v-seti-04-kv/) Название: Re: Расчет тока однофазного кз в конце линии Отправлено: samsony1 от 21 Августа 2020, 21:13:03 3) Рассчитываем ток короткого замыкания
Ток однофазного короткого замыкания определяем по следующей формуле: Iкз=Uф/(Zтр(1)+Zпл), Ампер где: Uф — Фазное напряжение сети в Вольтах (для сетей 0,4кВ принимается равным 230 Вольт); Zтр(1) — Сопротивление питающего трансформатора при однофазном кз в Омах (из таблицы выше); Zпл — Полное сопротивление питающей линии (цепи фаза-ноль) от питающего трансформатора до точки короткого замыкания в Омах. источник - здесь (https://elektroshkola.ru/elektrotexnicheskie-raschety/raschet-toka-korotkogo-zamykaniya-v-seti-04-kv/) Название: Re: Расчет тока однофазного кз в конце линии Отправлено: samsony1 от 21 Августа 2020, 21:13:58 Пример расчета тока кз
Для примера возьмем следующую упрощенную однолинейную схему: (https://elektroshkola.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%BF%D1%81%D0%B4%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B7-1.jpg) пример однолинейной схемы для расчета тока кз 1. Определяем полное сопротивление питающей линии до точки короткого замыкания Как видно из схемы всего имеется три участка сети, расчет сопротивления необходимо производить для каждого в отдельности, после чего сложить рассчитанные сопротивления всех участков. Участок 1 Rл1 =Lфо*p/S=150*0,028/35=0,12 Ом Хл1 =Lфо*0,6/1000=150*0,6/1000=0,09 Ом Zл1 = √(Rл2+Xл2)=√(0,122+0,092)=0,15 Ом Участок 2 Rл2 =Lфо*p/S=20*0,028/16=0,035 Ом Хл2 =Lфо*0,6/1000=20*0,6/1000=0,012 Ом Zл2 = √(Rл2+Xл2)=√(0,0352+0,0122)=0,037 Ом Участок 3 Rл3 =Lфо*p/S=40*0,0175/2,5=0,28 Ом Хл3 =Lфо*0,6/1000=40*0,6/1000=0,024 Ом Zл3 = √(Rл2+Xл2)=√(0,282+0,0242)=0,281 Ом Таким образом полное сопротивление питающей линии (цепи фаза-ноль) от питающего трансформатора до точки кз составит: Zпл=Zл1 +Zл2 +Zл3 =0,15+0,037+0,281=0,468 Ом 2. Определяем сопротивление трансформатора Как видно из схемы источником питания является трансформатор на 160 кВА, со схемой соединения обмоток «звезда — звезда с выведенной нейтралью». Определяем сопротивление трансформатора по таблице выше: Zтр(1)=0,16 Ом 3. Рассчитываем ток короткого замыкания Iкз=Uф/(Zтр(1)+Zпл)=230/(0,16+0,468)=366 Ампер источник - здесь (https://elektroshkola.ru/elektrotexnicheskie-raschety/raschet-toka-korotkogo-zamykaniya-v-seti-04-kv/) Название: Re: Расчет тока однофазного кз в конце линии Отправлено: samsony1 от 04 Ноября 2020, 14:10:19 см. так же - здесь (http://forum.electro51.ru/index.php/topic,1061.0.html) и здесь (https://ekfgroup.com/programs/master-tool/short-circuit)
Название: Re: Расчет тока однофазного кз в конце линии Отправлено: samsony1 от 31 Января 2022, 09:36:37 Расчет тока в цепи
калькулятор от КЭАЗ подробнее - здесь (https://keaz.ru/help/service/configurators/calc#?calculator=9)
Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006, Simple Machines LLC
|