Название: Правила монтажа электропроводок на лотках Отправлено: samsony1 от 09 Ноября 2020, 19:11:08 Правила монтажа электропроводок на лотках
Кабельные лотки – это электротехнические изделия, используемые в работах по электромонтажу для создания каналов для кабельных трасс без штроб. Их называют еще кабеленесущими системами. Они используются для размещения не только кабелей, но и проводов разных типов, систем видеонаблюдения - лотки позволяют смонтировать большое количество систем - безопасности, инженерных (правда на отдельных от электрики) т.к могут монтироваться в неиспользуемых пространствах. Но в большинстве случаев они применяются на объектах промышленного типа, в офисных помещениях, на складах, в больших магазинах. Кабельные лотки являются незаменимыми деталями любой инфраструктуры. Ограничения по размеру прокладываемого кабеля Лотки служат для прокладки силовых и осветительных электропроводок, выполненных незащищенными проводами и небронированными кабелями с резиновой и пластмассовой изоляцией. На лотках следует прокладывать провода сечением менее 120 мм2 и кабели с сечением жил до 16 мм2. Перфорированные лотки применяют для выполнения магистральных участков сетей, стояков, мостиков, ответвлений и спусков от основных лотковых трасс. Крепление лотков Расстояния между точками крепления лотков на основаниях и между опорными конструкциями лотков должны быть не менее 2 м (расстояние может прописываться в проекте). Лотки крепят к основаниям и конструкциям зданий на поворотах, подъемах, спусках, пересечениях, ответвлениях, обходах выступов и препятствий, расширениях, сужениях, переходах с одной отметки на другую. Опорные конструкции для лотков закрепляют с помощью дюбелей-гвоздей и дюбелей-винтов, забиваемых строительно-монтажным пистолетом, а также с помощью обхватывающих и зажимных конструкций или сваркой. Сварные лотки крепят к полкам специальными комплектными прижимами. Для установки лотков в пролетах применяют также тросовые растяжки. Запрещается закреплять на установленных лотках блоки, стропы и другие подъемные приспособления. Монтаж электропроводок Заготовленные электропроводки доставляют в зону монтажа на инвентарных кассетах. Провода и кабели, как правило, следует укладывать на лотки в один ряд. Допускается их прокладка без зазора, а также пучками вплотную друг к другу в 2—3 слоя (в пучке) и, как исключение, более чем в 3 слоя. Наружный диаметр пучка должен быть не более 100 мм, и в нем не должно быть более 12 проводов и до 3 четырехжильных кабелей. Способы прокладки проводов и кабелей на стальных лотках показаны на рисунке. (https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1209300/pub_5bceccb09989ff00ae416621_5bd006ca8068a800aba738b7/scale_1200) (https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1350031/pub_5bceccb09989ff00ae416621_5bd0075ca76a1300a9405a9f/scale_1200) (https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/197911/pub_5bceccb09989ff00ae416621_5bd007716ad7bc00aa1d0f36/scale_1200) Маркировка кабеля в лотке Провода и кабели, прокладываемые на лотках, маркируют в начале и конце лотков, в местах ответвлений и поворотов трассы, а также в местах подключения к электрооборудованию. (https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/985972/pub_5bceccb09989ff00ae416621_5bd0089f6ad7bc00aa1d0f4d/scale_1200) источник - здесь (https://zen.yandex.ru/media/electroom/pravila-montaja-elektroprovodok-na-lotkah-5bceccb09989ff00ae416621) Название: Re: Правила монтажа электропроводок на лотках Отправлено: samsony1 от 09 Ноября 2020, 19:17:14 Прокладка лотков 5 правил
Лотки располагают на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания. В электротехнических помещениях, а также в помещениях, обслуживаемых специально обученным персоналом, высота расположения лотков не нормируется. (https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/101122/pub_5bceccb09989ff00ae416621_5bd005e0e942ba00abc0f25d/scale_1200) элементы лотка ДКС 1. Провода или электрокабели могут укладываться рядами поштучно, пучками, пакетами и многослойно. При укладке проводов рядами в один слой рекомендуемый зазор в свету между соседними проводами составляет пять миллиметров. При укладке пучками или пакетами зазор увеличивается до 20 мм, при многослойной укладке допускается полное отсутствие зазора. 2. При укладке проводов пучками, необходимо следить, чтобы в одной связке было не более двенадцати проводов, при этом диаметр одного пучка не должен превышать 10 см. 3. При горизонтальной укладке проводов на кабельные лотки рекомендуется увязывать их в пучки с шагом не менее 4,5 метра. При этом на прямолинейных горизонтальных участках допускается не увязывать провода в пучки вообще. При вертикальной укладке проводов в монтажные короба минимальный шаг увязки составляет 1 метр. 4. После того как металлоконструкция кабеленесущей трассы набрана и закреплена к перекрытиям здания специальным шнуром измеряют длину трассы для мерной резки электрокабелей и проводов. После резки провода группируются в пучки, бандажируются и оснащаются маркировочными бирками. После укладки в лотки и короба и соединения электрических проводов в единую цепь проверяется непрерывность «фаза-нуль» и омметром контролируется сопротивление изоляции. 5. Укладка проводов в кабельные лотки и короба должна проводиться при определенном температурном режиме. При температуре окружающей среды от -15°C и выше допускается прокладка кабелей без их предварительного прогрева. В температурном диапазоне -40…-15°C перед укладкой кабели и провода необходимо предварительно прогреть. При температуре воздуха -40°C и ниже укладку кабелей производить запрещено. источник - здесь (https://zen.yandex.ru/media/electroom/pravila-montaja-elektroprovodok-na-lotkah-5bceccb09989ff00ae416621) Название: Re: Правила монтажа электропроводок на лотках Отправлено: samsony1 от 07 Декабря 2020, 18:51:11 А7-92 Прокладка кабелей в производственных помещениях
(http://data.1000gost.ru/catalog/Data2/1/4293825/4293825294.files/6.gif) (http://gost.gtsever.ru/Data2/1/4293825/4293825294.files/7.gif) Название: Re: Правила монтажа электропроводок на лотках Отправлено: samsony1 от 07 Декабря 2020, 18:54:17 А12-93 Прокладка кабелей в межцеховых тоннелях. Материалы для проектирования и рабочие чертежи
(https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293825/4293825292.files/10.gif) Название: Re: Правила монтажа электропроводок на лотках Отправлено: samsony1 от 07 Декабря 2020, 18:56:34 А13-93 Прокладка кабелей во внутрицеховых тунелях
(https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293825/4293825291.files/9.gif) Название: Re: Правила монтажа электропроводок на лотках Отправлено: samsony1 от 07 Декабря 2020, 18:57:27 А26-94 Прокладка кабелей и проводов на лотках
подробнее - здесь (http://gostrf.com/normadata/1/4293825/4293825279.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif) Название: Re: Правила монтажа электропроводок на лотках Отправлено: samsony1 от 07 Декабря 2020, 19:01:45 5.407-49 Прокладка кабелей и проводов на лотках типа НЛ. Выпуск 0. Материалы для проектирования
подробнее - здесь (https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293843/4293843458.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif) Название: Re: Правила монтажа электропроводок на лотках Отправлено: samsony1 от 08 Декабря 2020, 17:29:27 правила электромонтажа листовых лотков ДКС
подробнее - здесь (http://forum.electro51.ru/index.php/topic,1083.0.html) Название: Re: Правила монтажа электропроводок на лотках Отправлено: samsony1 от 28 Февраля 2021, 18:14:47 1 Основные этапы монтажа кабельных лотков.
1. разметка трассы и мест установки опорных конструкций; 2. установка опорных конструкций; 3. установка лотков или несущих конструкций с элементами фасонных изделий и фурнитуры и маркировка; 4. заземление конструкций. В качестве конкретного примера возьмем кабельные лотки и монтажные элементы к ним компании BAKS. Конструкции у других производителей аналогичны. источник - здесь (https://исполнительнаядокументация.рф/kak-montirovat-kabelnye-lotki-pravilno-instruktsiya-shag-za-shagom/) Название: Re: Правила монтажа электропроводок на лотках Отправлено: samsony1 от 28 Февраля 2021, 18:23:28 1.1 Разметка трассы и мест установки опорных конструкций.
Разметка лотковой трассы производится лазерным нивелиром, при этом: - устанавливается расположение осей и отметок по чертежам; - производится сверка по рабочим чертежам расположения лотков; - проверяются отметки расположения и их пересечения с технологическими трубопроводами, вентиляционными коробами, трубами АУПТ и т.п.; - на строительных элементах, перманентным маркером наносятся места крепления опорных конструкций; - засверливание или забуривание отверстий в стене, потолке из бетона (проводится с помощью перфоратора; - очистить отверстие, вставить расширительный болт в отверстие и забить его; - установить монтируемую деталь и зафиксировать ее с помощью болта, винта или шпильки и гайки. (https://исполнительнаядокументация.рф/wp-content/uploads/2017/05/Ankerny%60j-bolt-300x264.jpg) Пробивка отверстий в профнастиле при потолочном способе крепления производится клещами MUPRO. (https://исполнительнаядокументация.рф/wp-content/uploads/2017/05/Kleshhi-MUPRO-foto.jpg) При резке всех оцинкованных материалов (лотков, шпилек, полок и др.), для предотвращения дальнейшей коррозии, на места среза наносится цинк спрей Zinc Spray или аналог. Название: Re: Правила монтажа электропроводок на лотках Отправлено: samsony1 от 28 Февраля 2021, 18:42:56 1.2 Установка опорных конструкций.
Существует два типа крепления лотков: настенное и потолочное. Максимальной расстояние, определенное производителем, между стержнями (точками крепления, опорами) не более 1,5м: (https://исполнительнаядокументация.рф/wp-content/uploads/2017/05/Potolochnoe-kreplenie-lotkov.jpg) 1.2.1 Настенное крепление. Кронштейн WMC/WMCO при монтаже на стену (потолок) из бетона крепится расширительными болтами PSROM10x80 (2 комплекта). Общий вид конструкции изображен на рисунке: (https://исполнительнаядокументация.рф/wp-content/uploads/2017/05/Nastennoe-kreplenie.jpg) Вторым способом монтажа лотка к стене является применение шарнирной подвесы стержня WPPGV/WPPOV. Крепежным элементом в этом случае также является расширительный болт PSRO. (https://исполнительнаядокументация.рф/wp-content/uploads/2017/05/Nastennoe-kreplenie-lotkov-2.jpg) 1.2.2 Потолочное крепление к профлисту. При потолочном способе крепления предварительно на уровне пола производится сборка трапециевидной V- образной подвески WT/WTO и стержня PG M10. Крепление подвески на стержень производится с двух сторон гайками NS М10. (https://исполнительнаядокументация.рф/wp-content/uploads/2017/05/Trapetsiya.jpg) Далее производится монтаж трапециевидной V-образной подвески WT/WTO стержнем PG M8 на профиле покрытия, который крепится с 2-х сторон одной гайкой NS М8 с проложенными под них шайбами PP8. Верхняя часть подвески при необходимости подгибается под необходимую ширину профиля. Общий вид установленного кронштейна и схема сборки узла приведен на рисунке: (https://исполнительнаядокументация.рф/wp-content/uploads/2017/05/Kronshtejn-dlya-nastennogo-krepleniya-lotkov.jpg) 1.2.3 Потолочное крепление к бетонному покрытию. (https://исполнительнаядокументация.рф/wp-content/uploads/2017/05/Potolochnoe-kreplenie-lotkov-k-betonu.jpg) Закрепление стержней в потолке производится с помощью стальных распорных втулок TRS/TRSO, предварительно установленных в размеченные и пробуренные отверстия. Установка швеллеров. После установки кронштейна на профнастил проводится монтаж, в качестве конструкционного элемента для крепления кабельростов и кабельных лотков, усиленного швеллера CWP/CWOP40H40. Он устанавливается на стержни на необходимую высоту, которая регулируется с помощью гаек и проверяется лазерным дальномером. Каждый швеллер на каждом стержне закрепляется с двух сторон с помощью 2-х гаек NS М10 с проложенными под них шайбами PP8. При установке нескольких швеллеров расстояние между ними должно быть 250 – 500 мм., как указано на рисунке: (https://исполнительнаядокументация.рф/wp-content/uploads/2017/05/Kreplenie-lotkov-foto.jpg) После закрепления швеллера на стержнях с помощью шпилькореза производится отрезание излишней длины стержня. При этом резьба шпилек должна выступать из гаек не менее чем на 25 мм. Максимальная длина не регламентируется. Для наращивания при необходимости длины стержней (шпилек) применяется удлиненная соединительная гайка NLM10, которая фиксируется контргайками с обеих сторон. Полная схема сборки узла крепления с установленным швеллером и лотком приведена на следующем рисунке: (https://исполнительнаядокументация.рф/wp-content/uploads/2017/05/Shema-sborki-uzla-krepleniya-kabel%60ny%60h-lotkov.jpg) источник - здесь (https://исполнительнаядокументация.рф/kak-montirovat-kabelnye-lotki-pravilno-instruktsiya-shag-za-shagom/) Название: Re: Правила монтажа электропроводок на лотках Отправлено: samsony1 от 28 Февраля 2021, 18:45:35 1.3 Сборка и монтаж лотков.
Для увеличения темпа монтажа, при наличии возможности, из отдельных секций лотков собирают на уровне пола блоки по 6-12 м, соединяя их соединительными планками на болтах. Доставляют укрупненные блоки и отдельные секции лотков и заготовок к месту монтажа, поднимают на проектную высоту, устанавливают в нужных местах трассы и осуществляют соединение лотков и секций. После данного соединения лоток крепят к опорным конструкциям и проверяют горизонтальность установки. Участки кабельных лотков, кроме надежной механической связи, должны иметь неразрывную электрическую связь между собой. Надежное механическое и электрическое соединение для кабельных лотков в соответствии с требованиями по электропроводности по ГОСТ Р 52868-2007 гл.11 (МЭК 61537:2006), обеспечивается при помощи комплекта SGM6х12 болта с грибовидной головкой и гайки с зубчатой шайбой. При выполнении сборочных операций совмещение отверстий и проверка их совпадения в монтируемых элементах конструкций должны производиться с использованием специального инструмента — конусных оправок, сборочных пробок и др. Проверять совпадение отверстий пальцами рук не допускается. При отрезании лотка место резки защищается от заусенец напильником и покрывается цинк спреем. 1.3.1 Соединения прямого перфорированного лотка с помощью соединительных пластин: Лотки KCP/KCOP соединяются между собой болтами с помощью соединительной пластины BL/BLO и, соединителя LPP/LPOP c помощью болтов SGKM6x12. Соединительная пластина LPP/LPOP (2 шт.) крепятся изнутри к боковым стенкам смежных лотков 4-мя винтовыми комплектами SGKM6x12 через перфорационные отверстия, расположенные по боковым стенкам лотков: винт – изнутри, со стороны пластины, гайка – снаружи, со стороны лотка. На нижнюю часть смежных лотков аналогичным образом крепиться соединитель BL/BLO. Используются 6 комплектов SKGM6x12. Схема соединения приведена на схеме и рисунке: (https://исполнительнаядокументация.рф/wp-content/uploads/2017/05/Pryamoe-soedinenie-lotkov-foto.jpg) 1.3.2 Соединение прямого перфорированного лотка с помощью болтов: Возможность сборки лотков типа KCL/KCOL посредством вставки одного лотка в другой, монтаж осуществляется без соединителей. Применение соединителей рекомендуется только при больших нагрузках. Лотки соединяются между собой болтами с помощью болтов SGKM6x12 (на рис. позиция 2). Крепление происходит через перфорационные отверстия, расположенные по боковым стенкам лотков: винт – изнутри, со стороны пластины, гайка – снаружи, со стороны лотка (https://исполнительнаядокументация.рф/wp-content/uploads/2017/05/BKreplenie-lotkov-mezhdu-soboj-600x209.jpg) 1.3.3 Соединение прямого лестничного лотка: Соединительная пластина LDC/LDOC (2 шт.) крепятся изнутри к боковым стенкам смежных лотков 4-мя винтовыми комплектами SGKM6x12 через перфорационные отверстия, расположенные по боковым стенкам лотков: винт – изнутри, со стороны пластины, гайка – снаружи, со стороны лотка. Схема соединения приведена на рисунке: (https://исполнительнаядокументация.рф/wp-content/uploads/2017/05/Soedinenie-lestnichny%60h-lotkov-foto.jpg) Установку собранных блоков лотков производить таким образом, чтобы лоток был строго горизонтален. Контроль правильности установки лотка производить уровнем. Высота расположения лотков принимается исходя из проектной документации. При пересечении лотков с трубопроводами расстояние до ближайшего провода и кабеля должно быть не менее 50 мм, а при параллельной прокладке — не менее 100 мм от них. Если трубопроводы содержат горючие жидкости или газы, расстояния при пересечении увеличивают до 100 мм, а при параллельной прокладке — не менее 250 мм. По горизонтальным трассам лотки располагают плашмя, а на стенах – торцом на кронштейнах, или иными способами, указанными в проектной документации. Свободное расстояние по вертикали между параллельными лотками должно быть минимум 200 мм. Лотки, располагающиеся около стен, должны монтироваться на расстоянии не менее 50 мм от стены, чтобы кабели могли свободно пройти между лотком и стеной. Расстояние от лотка до потолка не менее 100 мм (по возможности условий прокладки). Расстояние между лотками при параллельном монтаже с лотками других систем не менее 100мм (по возможности условий прокладки). После прокладки кабелей лотки закрываются крышками, если это предусмотрено проектом. 1.3.4 Изменение направления лотковой трассы в горизонтальной плоскости: Для изменения направления в горизонтальной плоскости трассы применяются тройники, углы, крестовины и врезки в лоток. Соединяемые лоток и указанные монтажные элементы стыкуются вплотную и крепятся винтовыми комплектами через перфорационные отверстия, расположенные по боковым стенкам и нижней части конструкции. Тройники. Для соединения тройника с лотками следует использовать при: — ширине лотка 100 – 200 мм не менее 15 болтовых комплекты SGK M6x12; — ширине лотка 300 – 400 мм не менее 18 болтовых комплекты SGK M6x12; — ширине лотка 500 – 600 мм не менее 21 болтовых комплекты SGK M6x12. При необходимости вместо тройника TKBJ можно использовать радиусный вариант тройника TKPJ. Технология соединения данного тройника с лотками аналогична. (https://исполнительнаядокументация.рф/wp-content/uploads/2017/05/Soedinenie-lotkov-trojnikom-foto.jpg) Углы. Для соединения углов с лотками следует использовать при: — ширине лотка 100 – 200 мм не менее 10 болтовых комплекты SGK M6x12; — ширине лотка 300 – 400 мм не менее 12 болтовых комплекты SGK M6x12; — ширине лотка 500 – 600 мм не менее 14 болтовых комплекты SGK M6x12. (https://исполнительнаядокументация.рф/wp-content/uploads/2017/05/Soedinenie-lotkov-uglom-foto.jpg) При необходимости вместо угла KKBJ можно использовать радиусный вариант тройника KKPP/KKPOP. Технология соединения данного угла с лотками аналогична. (https://исполнительнаядокументация.рф/wp-content/uploads/2017/05/Radiusnoe-soedinenie-lotkov.jpg) Крестовина. Для соединения крестовины с лотками следует использовать при: — ширине лотка 100 – 200 мм не менее 20 болтовых комплекты SGK M6x12; — ширине лотка 300 – 400 мм не менее 24 болтовых комплекты SGK M6x12; — ширине лотка 500 – 600 мм не менее 28 болтовых комплекты SGK M6x12. (https://исполнительнаядокументация.рф/wp-content/uploads/2017/05/Soedinenie-lotkov-krestovinoj.jpg) При необходимости вместо крестовины CZKBJ можно использовать радиусный вариант крестовины CZKPP/CZKPOP. Технология соединения данного угла с лотками аналогична. Приставной тройник. Врезки. (https://исполнительнаядокументация.рф/wp-content/uploads/2017/05/Vrezka-lotkov-pristavnoj-trojnik.jpg) Установка опоры (крепления). При использовании указанных выше способов соединения лотка и поворотной конструкции, в месте соединения обязательно должна быть опора (кронштейн, подвес и т.п.). Рекомендуемая схема расстановки опор изображена на нижеприведенных рисунках. Максимальное расстояние между опорами нормативной конструкции составляет 1500 мм. Рекомендуемые опоры при соединении лотка с углом: (https://исполнительнаядокументация.рф/wp-content/uploads/2017/05/Shema-rasstanovki-opor-lotka.jpg) Рекомендуемые опоры при соединении лотка Т-образным отводом: (https://исполнительнаядокументация.рф/wp-content/uploads/2017/05/Opory%60-pri-soedinenii-s-uglom-lotka.jpg) источник - здесь (https://исполнительнаядокументация.рф/kak-montirovat-kabelnye-lotki-pravilno-instruktsiya-shag-za-shagom/) Название: Re: Правила монтажа электропроводок на лотках Отправлено: samsony1 от 28 Февраля 2021, 18:46:26 1.3.5 Изменение направления лотковой трассы в вертикальной плоскости.
Для изменения направления в вертикальной плоскости трассы применяется шарнирный соединитель LGP/ LGOP. Шарнирное соединение объединяет в себе функции соединителя и угла поворота (см. рис. 2). Оно позволяет изменять направление кабельного канала в вертикальной плоскости на произвольный угол. По сравнению с вертикальными углами 90 град. шарнирное соединение является более простым и экономичным решением. Оно состоит из двух комплектов планок LGP/LGOPH, соединенных винтом и гайкой. Для монтажа шарнирного соединения к лотку следует применять 4 комплекта болтов SGKM6x12. Для защиты кабелей от повреждения на концах лотков следует применять замыкающую пластину BZK/BZKO или соединительную пластину BL/BLO. Для крепления замыкающей пластины к лотку применять: — ширина 100-200 мм — не менее 2 комплектов болтов SGKM6x12; — ширина 300-400 мм — не менее 3 комплектов болтов SGKM6x12; — ширина 500-600 мм — не менее 5 комплектов болтов SGKM6x12. Сборка данного узла показана на рисунке: (https://исполнительнаядокументация.рф/wp-content/uploads/2017/05/Soedinenie-lotkov-sharnirny%60m-soedineniem-s-povorotom.jpg) Обход препятствий с помощью шарнирных соединителей (дуг). В качестве основного способа обхода препятствий используется технология шарнирного соединения, которая может использоваться как для обхода конструкций различного рода, так и для опуска/подъема трассы на другую отметку. На одно соединение двух лотков необходимо применять два шарнирных соединителя LGP/LGOP или одну шарнирную дугу LLP/LLOP…H60. (https://исполнительнаядокументация.рф/wp-content/uploads/2017/05/Perehod-ot-vertikal%60nogo-lotka-k-gorizontal%60nomu.jpg) В местах, где после лотка идет подъем/опуск при помощи шарнирных соединителей/дуги, на край лотка перед/после подъема/опуска необходимо установить на донную часть лотка замыкающую пластину BZK/BZKO в целях упрочения лотка, так и предотвращения повреждения кабеля при прокладке. Допускается вместо замыкающей пластины применение соединительной пластины BL\BLO. (https://исполнительнаядокументация.рф/wp-content/uploads/2017/05/Soedinenie-lotkov-sharnirnoj-plastinoj.jpg) Для соединения лотка с замыкающей/соединительной пластиной необходимо использовать: — при ширине лотка 100 – 200 мм. Не менее 4 комплектов болтов SKGM М6х12; — при ширине лотка 300 – 400 мм. Не менее 6 комплектов болтов SKGM М6х12. источник - здесь (https://исполнительнаядокументация.рф/kak-montirovat-kabelnye-lotki-pravilno-instruktsiya-shag-za-shagom/) Название: Re: Правила монтажа электропроводок на лотках Отправлено: samsony1 от 28 Февраля 2021, 18:47:00 1.3.6 Обход препятствий снизу:
(https://исполнительнаядокументация.рф/wp-content/uploads/2017/05/Obhod-lotkom-prepyatstviya-snizu-foto.jpg) 1.3.7 Обход препятствий сверху: (https://исполнительнаядокументация.рф/wp-content/uploads/2017/05/Obhod-lotkom-prepyatstviya-sverhu-foto.jpg) 1.3.8 Обход препятствий с помощью угловых соединений: (https://исполнительнаядокументация.рф/wp-content/uploads/2017/05/Obhod-prepyatstvij-s-pomoshh%60yu-uglovy%60h-soedinenij-lotkov-foto.jpg) источник - здесь (https://исполнительнаядокументация.рф/kak-montirovat-kabelnye-lotki-pravilno-instruktsiya-shag-za-shagom/) Название: Re: Правила монтажа электропроводок на лотках Отправлено: samsony1 от 28 Февраля 2021, 18:47:46 1.3.9 Изменение ширины лотковой трассы.
Для перехода на другую ширину, а также для соединения лотковых магистралей различной ширины применяют левую, правую или симметричную редукцию: RKLP, RKLBJ, RKPP, RKPBJ, RKSP, RKSBJ. Примеры редукций и изображение монтажа симметричной редукции приведены ниже: (https://исполнительнаядокументация.рф/wp-content/uploads/2017/05/Reduktsiya-montazha-lotkov-foto.jpg) Схема и изображение монтажа угловой редукции: (https://исполнительнаядокументация.рф/wp-content/uploads/2017/05/Foto-uglovoj-reduktsii-lotkov.jpg) источник - здесь (https://исполнительнаядокументация.рф/kak-montirovat-kabelnye-lotki-pravilno-instruktsiya-shag-za-shagom/) Название: Re: Правила монтажа электропроводок на лотках Отправлено: samsony1 от 28 Февраля 2021, 18:48:14 1.3.10 Крепление лотка к опорным конструкциям:
Опорными конструкциями при установке лотков служат элементы сборных кабельных конструкций. Лоток к швеллеру CWP/CWOP крепиться с помощью 3-х комплектов SGKM6x12. Установка лотка на швеллере с креплением к потолочному кронштейну. (Шаг расстояния между опорами составляет не более 1500 мм.). (https://исполнительнаядокументация.рф/wp-content/uploads/2017/05/Kreplenie-lotkov-k-konstruktsiyam-foto.jpg) Крепление лотка к настенному кронштейну. Для крепления лестничных лотков к кронштейну WMC/WMCO применяются: зажим ZM/ZMO и 2 комплекта SGKM6x12. (https://исполнительнаядокументация.рф/wp-content/uploads/2017/05/Kreplenie-lotkov-k-stene-foto.jpg) источник - здесь (https://исполнительнаядокументация.рф/kak-montirovat-kabelnye-lotki-pravilno-instruktsiya-shag-za-shagom/) Название: Re: Правила монтажа электропроводок на лотках Отправлено: samsony1 от 28 Февраля 2021, 18:48:41 1.3.11 Проход лотковых трасс через стены:
Для проделки проходов через стеновые преграды используется: — Для сэндвич-панелей – электролобзик; — Для кирпича и бетона – перфоратор с набором насадок. После прокладки кабелей (проводов) на лотках отверстия заделываются и герметизируются огнезащитным составом в соответствии с ТК-ВБ-007-КП. 1.3.12 Крепление коробки распаячной PMO: Для крепления: — коробки к держателю применять болт SMM6x16 (комплект с коробкой); — к лотку применить болт SGKM6х12. На рисунке показано установка коробки на лоток с креплением через держатель коробки UPU. (https://исполнительнаядокументация.рф/wp-content/uploads/2017/05/Kreplenie-korobki-raspayachnoj-k-lotku.jpg) 1.4 Заземление конструкций. Для заземления выполнить соединения кабельных лотков заземляющим проводником в начале и в конце трассы лотка. Кабельные лотки необходимо присоединить к основной системе уравнивания потенциалов. Соединение выполнить медным проводником 6 мм2. В каждом конкретном случае монтажа лотковой трассы необходимо применять решения по точке заземления. источник - здесь (https://исполнительнаядокументация.рф/kak-montirovat-kabelnye-lotki-pravilno-instruktsiya-shag-za-shagom/)