Название: Типичные ошибки при монтаже соединительных муфт Отправлено: samsony1 от 16 Декабря 2020, 16:56:15 Типичные ошибки при монтаже соединительных муфт
1. Нарушение требований по организации места монтажа (https://kvt.su/images/articles/icon_jmuff01.png) Монтаж соединительных муфт часто проходит в полевых условиях (траншее, ремонтной яме) и требует тщательной подготовки места монтажа для предотвращения попадания грязи и посторонних частиц в муфту. Перед началом монтажа, при сдвигании кожухов на один конец кабеля используйте полиэтиленовый пакет из-под набора муфты для защиты кожухов от загрязнений. 2. Некачественный монтаж соединителей (https://kvt.su/images/articles/icon_jmuff02.png) Размер соединителя или гильзы должен соответствовать сечению и типу жилы. При использовании шестигранных матриц и гильз под опрессовку на стыке матриц может образовываться облой в виде «ушек». До усадки изолированной трубки острые кромки облоя должны быть предварительно сглажены напильником. Если при монтаже с использованием болтовых соединителей после срыва болтовых головок остались выступающие части болтов, их также необходимо зашлифовать напильником. После зашлифовки все металлические опилки должны быть аккуратно удалены с поверхности жильной изоляции. 3. Разностенность толщины изоляции на соединительных манжетах (https://kvt.su/images/articles/icon_jmuff03.png) При усадке толстостенных термоусаживаемых манжет с клеевым подслоем на места соединения жил, манжеты должны быть предварительно прогреты с разных сторон и усажены по кругу. Если в условиях ограниченного пространства не представляется возможным равномерный прогрев по кругу, используйте изогнутую металлическую пластину в качестве рефлектора. Медленный и равномерный прогрев с разных сторон гарантирует равномерную толщину манжеты после усадки и расплавление клеевого подслоя по всему радиусу. 4. Нарушение герметичности муфты (https://kvt.su/images/articles/icon_jmuff04.png) Особое внимание должно быть уделено герметичности конструкции муфты. В соединительных муфтах на напряжение 6 и 10 кВ предусмотрено три контура герметичности: – заполнение герметиком межфазного пространства, – наличие внутреннего термоусаживаемого кожуха, – наличие внешнего термоусаживаемого кожуха. При усадке внешнего кожуха используйте рекомендуемые дополнительные подмотки герметика по краям. Выступание клея по краям свидетельствует о герметичной заделки стыков. Перед закладкой муфты в траншею или подземную кабельную трассу внешний кожух должен быть внимательно осмотрен на предмет отсутствия порезов и повреждений. При наличии повреждений следует усадить на кожух дополнительную ремонтную манжету с клеевым подслоем. 5. Наличие воздушных пустот в муфтах (https://kvt.su/images/articles/icon_jmuff05.png) Для муфт на кабели среднего напряжения особое значение приобретает отсутствие воздушных пустот и «карманов» внутри муфты. Пространство между жилами должно быть заполнено герметиком-заполнителем. Корни разделки кабеля под перчатками также должны быть заполнены герметиком для исключения воздушных пустот и предотвращения ионизации воздуха. источник - здесь (https://kvt.su/technical-support/articles/articles-muffs/typical-mistakes-of-kits-installations/)
Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006, Simple Machines LLC
|