Название: Прокладка кабелей при низких температурах Отправлено: samsony1 от 25 Февраля 2021, 19:30:11 Прокладка кабелей при низких температурах
Цитата: СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства 6.4.5. Прокладка при низких температурах 6.4.5.1 Прокладка кабелей в холодное время года без предварительного подогрева допускается только в тех случаях, когда температура воздуха в течение 24 ч до начала работ не снижалась, хотя бы временно, ниже: - 0 °C - для силовых бронированных и небронированных кабелей с бумажной изоляцией (вязкой, нестекающей и обедненно-пропитанной) в свинцовой или алюминиевой оболочке; - минус 7 °C - для контрольных и силовых кабелей напряжением до 35 кВ с пластмассовой или резиновой изоляцией и оболочкой с волокнистыми материалами в защитном покрове, а также с броней из стальных лент или проволоки; - минус 15 °C - для контрольных и силовых кабелей напряжением до 10 кВ с поливинилхлоридной или резиновой изоляцией и оболочкой без волокнистых материалов в защитном покрове, а также с броней из профилированной стальной оцинкованной ленты; - минус 20 °C - для небронированных контрольных и силовых кабелей с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой без волокнистых материалов в защитном покрове, а также с резиновой изоляцией в свинцовой оболочке. 6.4.5.2 Кратковременные в течение 2 - 3 ч понижения температуры (ночные заморозки) не должны приниматься во внимание при условии положительной температуры в предыдущий период времени. 6.4.5.3 При температуре воздуха ниже указанной в 6.4.5.1 кабели должны предварительно подогреваться и укладываться в следующие сроки: не более 1 ч от 0 °C до минус 10 °C не более 40 мин от минус 10 °C до минус 20 °C не более 30 мин от минус 20 °C и ниже 6.4.5.4 Небронированные кабели с алюминиевой оболочкой в поливинилхлоридном шланге даже предварительно подогретые не допускается прокладывать при температуре окружающего воздуха ниже минус 20 °C. 6.4.5.5 При температуре окружающего воздуха ниже минус 40 °C прокладка кабелей всех марок не допускается. 6.4.5.6 Подогретый кабель при прокладке не должен подвергаться изгибу по радиусу меньше допустимого. Укладывать его в траншее змейкой необходимо с запасом по длине. Немедленно после прокладки кабель должен быть засыпан первым слоем разрыхленного грунта. Окончательно засыпать траншею грунтом и уплотнять засыпку следует после охлаждения кабеля. подробнее - здесь (http://forum.electro51.ru/index.php/topic,1062.0.html) Название: Re: Прокладка кабелей при низких температурах Отправлено: samsony1 от 25 Февраля 2021, 19:33:25 Как на морозе работать с кабелем
При очень низких температурах изоляция проводов теряет эластичность. На профессиональном сленге это называется «дубеет». «Задубевший» кабель невозможно согнуть или выпрямить, так как изоляция трескается и ломается. Поэтому при выполнении электромонтажных работ на улице нужно предварительно изучать технические характеристики кабеля. Например, для подключения здания к линии электропередач используется кабель СИП. Его можно монтировать при температуре до –20 °C. Если на улице холоднее –20 °C, нужно отложить монтажные работы или прогреть кабель. Для этого достаточно положить его в отапливаемое помещение и подождать 72 часа. После этого необходимо быстро смонтировать проводку. Кабель на морозе остывает, поэтому время работ ограничено в зависимости от температуры воздуха. Если температура падает ниже –40 °C, работать с кабелем нельзя даже после прогрева. Сократить время прогрева кабеля можно с помощью тепловой пушки или трансформатора. Тепловая пушка устанавливается в палатке или в помещении. Теплый воздух необходимо направить на кабель в барабане. Прогрев кабеля тепловой пушкой занимает несколько часов. Трансформатор прогрева кабеля также устанавливается в палатке или в помещении. К нему подключается кабель в барабане. Трансформатор нагревает жилы кабеля, благодаря чему прогревается изоляция. источник - здесь (https://zen.yandex.ru/media/tze1/osobennosti-zimnego-elektromontaja-5c5d5f1b93746600ac4e58e2)
Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006, Simple Machines LLC
|