ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ => Монтаж, установка, ремонт => Тема начата: samsony1 от 09 Марта 2021, 18:56:07



Название: вопросы и ответы
Отправлено: samsony1 от 09 Марта 2021, 18:56:07
1. Допускается ли провод СИП прокладывать в помещении

нет.
СИП-1, 2, 3, 4 - является горючим из-за полиэтиленовой оболочки.

но есть СИПн-4 который согласно данных изготовителя выполнен из самозатухающего светостабилизированнного сшитого ПЭ.

подробнее - здесь (https://emcable.ru/produkciya/samonesushhij-izolirovannyj-provod/pozharobezopasnyj-sipn-4.html)


Название: Re: вопросы и ответы
Отправлено: samsony1 от 09 Марта 2021, 19:05:31
2. Какой ГОСТ регламентирует состав однолинейной схемы

таких основных  ГОСТов несколько
1. ГОСТ 2.701—2008 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению
2. ГОСТ 2.702—2011 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем.
3. ГОСТ 21.607-2014 СПДС. Правила выполнения рабочей документации наружного электрического освещения
4. ГОСТ 21.608-2014 СПДС. Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения
5. ГОСТ 21.613-2014 СПДС. Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования

сокращения
ЕСКД - единая система конструкторской документации
СПДС - система проектной документации для строительства



Название: Re: вопросы и ответы
Отправлено: samsony1 от 09 Марта 2021, 19:11:19
3. Зачем нужны силовые автоматические выключатели?

1. так как нагрузки бывают по определению осветительные и силовые, так и автоматы в распределительных щитах бывают - осветительные и силовые.
2. также при проектировании все технологические нагрузки и электроприемники технологического оборудования относятся к силовым нагрузкам и аппаратура защиты, коммутации и управления таких нагрузок относятся к силовым и в проектах показываются в силовой части проекта.
3. кроме того автоматические выключатели свыше 200А также относятся к силовым.


Название: Re: вопросы и ответы
Отправлено: samsony1 от 09 Марта 2021, 19:25:33
4. Каким образом выполнить подсветку кнопок пожарной сигнализации в проекте электроснабжения?

подсветка устройств противопожарной защиты (световые указатели, места размещения пожарных кранов, кнопки управления автоматикой, места изменения (перепада) маршрута эвакуации, знаки медпункта, размещения средств связи, плана эвакуации из здания и пр.) подробнее рассмотрены в
1. ГОСТ 12.4.026-2015 (Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний) раздел 6.1 - здесь (http://forum.electro51.ru/index.php/topic,1615.0.html)
2. СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа  (п.5.1.3) - здесь (http://forum.electro51.ru/index.php/topic,1016.0.html)

в отдельных обоснованных случаях подсветка и указатели в ряде зданий могут быть дублированы световозвращающими и фотолюминесцентными знаками.



Название: Re: вопросы и ответы
Отправлено: samsony1 от 09 Марта 2021, 19:29:48
5. Одинаковы ли характеристики сопротивления постоянному току однопроволочных (монолитных) и многопроволочных проводов?

такие типы проводников абсолютно одинаковы с точки зрения сопротивления и каждый имеет свою область применения.
1. многопроволочные применяются например для
 - подключения электродов электродуговой сварки,
 - подключения двигателей на виброоснованиях,
 - бытовые установочные шнуры и удлинители,
 - переносное электрооборудование и пр.
2. моножилы применяются для стационарной прокладки

см. так же - здесь (http://forum.electro51.ru/index.php/topic,1451.0.html)


Название: Re: вопросы и ответы
Отправлено: samsony1 от 09 Марта 2021, 19:40:07
6. Является ли домашняя сеть потребителем-генератором реактивной мощности?

1. большая часть бытовых нагрузок является чисто активной нагрузкой, есть отдельные бытовые электроприборы с реактивной нагрузкой - электродвигатели, СВЧ-печки, компьютеры, телевизоры и пр., но их нагрузка невелика и поэтому такая реактивная нагрузка квартир не считается реактивной и не учитывается в расчетах.
2. но в быту, особенно в частных домах, коттеджах могут быть расположены домашние мастерские, в которых может применяться сварочная техника от небольшой до 2 кВт нагрузки, которая всегда вносит в сеть помимо гармоник различных помех, является сильно переменной нагрузкой со значительной реактивной составляющей, считаться с которыми уже приходится не только хозяевам, но и соседям.
3. несмотря на это все бытовые счетчики, и применяемые тарифы, считают только активную составляющую.


Название: Re: вопросы и ответы
Отправлено: samsony1 от 09 Марта 2021, 19:48:39
7. Как устроено заземление в квартире панельного дома 80хх гг.?

1. по стандартам и нормам того времени основная система заземления применялась, по теперешним определениям, - TN-C.
2. по этим стандартам основной мерой защиты применяется "зануление/заземление" т.е. PEN - совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводник

подробнее - здесь (http://forum.electro51.ru/index.php/topic,1116.0.html)


Название: Re: вопросы и ответы
Отправлено: samsony1 от 09 Марта 2021, 20:02:22
8. Какая должна быть высота установки розеток

см. ниже перечисленные цитаты из норматива

Цитата: СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий Правила проектирования и монтажа

15.24
...
Высота ... спусков к выключателям, розеткам, пусковым аппаратам, щиткам и светильникам, устанавливаемым на стенах, не нормируется.

Цитата: СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий Правила проектирования и монтажа
15.34     Выключатели в квартирах и общежитиях рекомендуется устанавливать со стороны дверной ручки на высоте до 1 м.

Цитата: СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий Правила проектирования и монтажа
15.34 ...
 Выключатели общего освещения в помещениях общественных зданий рекомендуется устанавливать на высоте до 1,5 м от пола.

Цитата: СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий Правила проектирования и монтажа

15.36     В школах и детских дошкольных учреждениях в помещениях для пребывания детей выключатели и розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола.
В силовой сети предприятий общественного питания и торговли розетки следует, как правило, устанавливать на высоте 1,3 м, а пусковые аппараты - на высоте 1,2-1,6 м от пола.
Высота установки осветительных и силовых розеток в других общественных зданиях и помещениях выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимости от назначения помещений и оформления интерьеров, но, как правило, не более 1 м от пола.
Допускается установка силовых розеток на потолках для подключения проекторов (например, проекторов для презентаций).


Название: Re: вопросы и ответы
Отправлено: samsony1 от 09 Марта 2021, 20:07:00
9. УГО кабельных линий на плане

см. подробнее - ГОСТ 21.210-2014 (https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293767/4293767646.pdf) Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах


Название: Re: вопросы и ответы
Отправлено: samsony1 от 09 Марта 2021, 20:11:32
10. Как запроектировать освещение в санузле?

более подробно об освещении квартир сказано в нормативе

Цитата: СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий Правила проектирования и монтажа
5.4.17         Во всех помещениях квартир, за исключением лоджий и балконов, должна быть предусмотрена  возможность  установки  светильников  общего  освещения.  Как  правило,   эти светильники должны подвешиваться или закрепляться на потолке. В подсобных помещениях (кухнях, передних, коридорах, холлах, кладовых), а также в дополнительных помещениях (игровой, столовой, мастерской и др.) общее освещение допускается осуществлять настенными светильниками.

Допускается установка светильников на лоджиях и балконах на высоте не менее 2 м до низа светильника при условии применения дополнительной защиты с помощью УДТ с дифференциальным током срабатывания не более 30 мА. Рекомендуется подключать эти светильники к ближайшей розеточной сети, защищенной УДТ. Выключатели для них следует устанавливать внутри помещений. Открытая прокладка электропроводки на балконе допускается на высоте не менее 2 м.

В проектах и сметах следует предусматривать установку в жилых комнатах, кухнях и передних квартир клеммных колодок для подключения светильников, а в кухнях и коридорах, кроме того, - подвесных патронов, присоединяемых к клеммной колодке. В уборных квартир следует устанавливать над дверью стенной патрон. В ванных следует предусматривать установку светильника класса защиты 2 над умывальником на высоте не менее 2 м.

В кладовых и подсобных помещениях квартир и усадебных домов стационарное освещение следует выполнять, в помещениях класса П-IIа. Установка штепсельных розеток в этих помещениях запрещается.

При установке светильников внутри мебели необходимо выполнять требования ГОСТ Р 50571.7.713.

В соответствии с заданием на проектирование возможны установка дополнительных светильников и применение специальных схем управления освещением квартир (например, управление с нескольких мест, кратковременного действия, сенсорного действия, в  зависимости от уровня освещенности и т. п.).



Название: Re: вопросы и ответы
Отправлено: samsony1 от 09 Марта 2021, 20:16:32
11. Как можно увеличить ток при одном и том же напряжении?

это выполнимо из закона Ома - (https://electroinfo.net/wp-content/uploads/2020/04/hello_html_5579e164.gif)



 - при увеличении нагрузки (уменьшении её сопротивления) возрастает ток при одном и том же напряжении.