Название: Осмотр трасс кабельных линий Отправлено: samsony1 от 22 Апреля 2021, 08:29:51 Осмотр трасс кабельных линий
Для визуального обнаружения возможных нарушений правил эксплуатации кабельных линий (КЛ), предотвращения возникновения и развития повреждений в процессе эксплуатации проводят их осмотры. Осмотры бывают периодические и внеочередные. Сроки проведения осмотров 2.4.15 Периодические осмотры КЛ напряжением до 35 кВ, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, должны проводиться в следующие сроки: - трасс кабелей, проложенных в земле – не реже 1 раза в 3 месяца; - трасс кабелей, проложенных на эстакадах, в туннелях, блоках, каналах, галереях и по стенам зданий – не реже 1 раза в 6 месяцев; - кабельных колодцев – не реже 1 раза в 2 года; - подводных кабелей – по местным инструкциям в сроки, установленные ответственным за электрохозяйство Потребителя 2.4.16 Осмотры КЛ напряжением 110-220 кВ должны проводиться: - трасс кабелей, проложенных в земле, – не реже 1 раза в месяц; - трасс кабелей, проложенных в коллекторах и туннелях, – не реже 1 раза в 3 месяца; - подпитывающих пунктов при наличии сигнализации давления масла (жидкости) – не реже 1 раза в месяц; - подпитывающих пунктов без сигнализации давления масла (жидкости) и подводных кабелей – по местным инструкциям в сроки, установленные ответственным за электрохозяйство Потребителя Для КЛ, проложенных открыто, осмотр кабельных муфт напряжением выше 1000 В должен производиться при каждом осмотре электрооборудования. 2.4.17 Периодически, но не реже 1 раза в 6 месяцев выборочные осмотры КЛ должен проводить административно-технический персонал. Внеочередные осмотры проводятся весной в период паводков, после таяния снега, после ливней и при отключении кабельной линии релейной защитой. источник - ПТЭЭП (http://forum.electro51.ru/index.php/topic,1202.0.html) Название: Re: Осмотр трасс кабельных линий Отправлено: samsony1 от 22 Апреля 2021, 08:33:18 На что обращают внимание в процессе осмотров?
2.4.5. Каждая КЛ должна иметь паспорт, включающий документацию, указанную в п. 2.4.2, диспетчерский номер или наименование. Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками; на бирках кабелей в начале и конце линии должны быть указаны марка, напряжение, сечение, номер или наименование линии; на бирках соединительных муфт - номер муфты, дата монтажа. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. Они должны быть расположены по длине линии через каждые 50 м на открыто проложенных кабелях, а также на поворотах трассы и в местах прохода кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон). На трассе кабельной линии должны отсутствовать посторонние предметы, мусор и т.п. При осмотре обращается внимание на производство строительных работ, раскопок, посадок деревьев, устройства гаражей, складов, свалок без согласования с электрическими сетями. Проверяется наличие предупредительных знаков, предназначенных для обозначения кабельных линий электропередач, для отметки их местоположения на прямолинейных участках трассы, а также отметки ориентиров местоположения муфт. Обращают внимание на отсутствие провалов и вспучивания грунта, угрожающих целостности кабелей. В местах перехода кабелей из земли на стены или опоры воздушных линий электропередачи проверяется наличие защиты кабелей от механических повреждений и исправность состояния концевых муфт источник - ПТЭЭП (http://forum.electro51.ru/index.php/topic,1202.0.html)
Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006, Simple Machines LLC
|