ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ => Провода и кабели => Тема начата: samsony1 от 14 Мая 2021, 09:19:21



Название: пожаробезопасные кабели - параметры, изготовители
Отправлено: samsony1 от 14 Мая 2021, 09:19:21
пожаробезопасные кабели

ВБШвнг(А)-FRLSLTx от Камкабель

(https://www.kamkabel.ru/netcat_files/403/630/VBVng_A___FR_0.png)

Элементы конструкции:
  1. Токопроводящая жила, скрученная из медных проволок;
 2. Термический барьер из слюдосодержащей ленты;
 3. Изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности  c низкой токсичностью продуктов горения;
 4. Скрепляющая лента;
 5. Внутренняя оболочка (для количества жил больше 2);
 6. Броня из стальных оцинкованных лент;
 7. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности  c низкой токсичностью продуктов горения.

Область применения
Силовой огнестойкий кабель, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения. Предназначен для передачи и распределения электроэнергии и электрических сигналов в стационарных электротехнических установках при переменном напряжении до 1 кВ включительно.
Кабели с индексом LTx при воздействии высоких температур выделяют дым, обладающий меньшей токсичностью и меньшей оптической плотностью (что позволяет снизить опасность при эвакуации людей из горящих помещений).

подробнее - здесь (https://www.kamkabel.ru/production/catalog/kabeli-obshhepromyshlennye/silovye-pozharobezopasnye-kabeli/silovye-pozharobezopasnye-kabeli_1738.html)

PS
по ГОСТ 31565-2012 - кабели предназначены для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.


Название: Re: пожаробезопасные кабели - параметры, изготовители
Отправлено: samsony1 от 14 Мая 2021, 09:24:29
ВВГнг(А)-FRLS от Камкабель

(https://www.kamkabel.ru/netcat_files/403/630/VVGng_A____FRLS.png)

Элементы конструкции:
 1. Токопроводящая жила, скрученная из медных проволок (класс 1-2);
 2. Термический барьер из слюдосодержащей ленты;
 3. Изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности;
 4. Скрепляющая лента;
 5. Внутренняя оболочка;
 6. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности

Область применения:
Силовой огнестойкий кабель, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением. Предназначен для передачи и распределения электроэнергии и электрических сигналов в стационарных электротехнических установках при переменном напряжении до 1000 В частотой до 100 Гц и постоянном напряжении до 1000 В.
Кабели изготовляются для общепромышленного применения и применения в системах АС вне гермозоны и в системах АС класса 2 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011).
Климатическое исполнение В, категории размещения 5 по ГОСТ 15150-69.
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара.

подробнее - здесь (https://www.kamkabel.ru/production/catalog/kabeli-obshhepromyshlennye/silovye-pozharobezopasnye-kabeli/silovye-pozharobezopasnye-kabeli_1744.html)

PS
по ГОСТ 31565-2012  - кабели предназначены для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара


Название: Re: пожаробезопасные кабели - параметры, изготовители
Отправлено: samsony1 от 22 Октября 2021, 10:50:08
Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 3 КВ
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 10 КВ
КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ
КАБЕЛИ ГИБКИЕ
ПРОВОДА, КАБЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ

(https://i.ibb.co/545PcdW/FRLSLTx.jpg) (https://i.ibb.co/z2jcpzL/cfcd942073faabd1d76f10b0ce999807.jpg)

сайт - здесь (https://expert-cable.ru)


Название: Re: пожаробезопасные кабели - параметры, изготовители
Отправлено: samsony1 от 21 Декабря 2022, 10:25:27
калужский кабельный завод

ВВГнг(А)-LSLTx,
ВВГ-Пнг(А)-LSLTx,
ВВГнг(А)-FRLSLTx,
ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx.
ВВГнг(А)-FRLS,                           
ВВГ-Пнг(А)-FRLS.
ППГнг(А)-HF, 
ППГ-Пнг(А)-HF,
ППГнг(А)-FRHF,                           
ППГ-Пнг(А)-FRHF

(https://i.ibb.co/kg87TQb/FRLS-FRLS.jpg)

подробнее - здесь (https://kcab.ru/catalog/)


Название: Re: пожаробезопасные кабели - параметры, изготовители
Отправлено: samsony1 от 21 Декабря 2022, 14:17:17
ПвБПнг(А)-FRHF от камкабель

(https://www.kamkabel.ru/netcat_files/403/630/PvBPng_A__FRHF_0.png)

Элементы конструкции:
1. Токопроводящая жила, скрученная из медных проволок (класс 1-2);
2. Термический барьер поверх медной жилы из слюдосодержащей ленты;
3. Изоляция из сшитого полиэтилена;
4. Скрепляющая лента;
5. Внутренняя оболочка;
6. Обмотка лентой из негорючего материала;
7. Броня из стальной оцинкованной бронеленты;
8. Наружная оболочка из полимерных композиций, не содержащих галогенов.

Область применения:
Кабели огнестойкие силовые и контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов. Предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ частотой до 100 Гц.
Кабели изготовляются для общепромышленного применения

подробнее - здесь (https://www.kamkabel.ru/production/catalog/kabeli-obshhepromyshlennye/silovye-pozharobezopasnye-kabeli/silovye-pozharobezopasnye-kabeli_1715.html)

PS
по ГОСТ 31565-2012 - предназначены для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах.


Название: Re: пожаробезопасные кабели - параметры, изготовители
Отправлено: samsony1 от 25 Декабря 2022, 18:40:43
ПвБШвнг(В) АПвБШвнг(В) от «Завод «Энергокабель», г. Электроугли, МО

(https://st24.stpulscen.ru/images/product/219/910/201_big.jpeg)

Токопроводящая жила
Медная или алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

Номинальное сечение основных жил, мм2
От 1,5 до 1000.

Изоляция
Сшитый полиэтилен (цветовая маркировка жилы).

Скрутка
Изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей скручены в сердечник.

Внутренняя оболочка
Выполнена экструдированием из ПВХ пластиката пониженной горючести с заполнением наружных промежутков между изолированными жилами.

Броня
Наложена спирально из двух стальных оцинкованных лент.

Наружная оболочка или защитный шланг
Из ПВХ пластиката пониженной горючести.

PS
по ГОСТ 31565-2012 предназначены для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в открытых кабельных сооружениях (эстакадах, галереях) наружных электроустановок


Название: Re: пожаробезопасные кабели - параметры, изготовители
Отправлено: samsony1 от 22 Апреля 2023, 21:15:39
ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS от Калужский кабельный завод

(https://energogradek.ru/files/originals/vvgng_a_lsltx_5kh4.jpg) (https://st21.stpulscen.ru/images/product/319/896/039_big.jpeg)

Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горения, с пониженным дымо- и газовыделением.
Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 31996-2012.

Применение:
Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии и электрических сигналов в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1кВ номинальной частоты 50 Гц.
Кабели предназначены для кабельных линий питания оборудования систем безопасности АС, электропроводок цепей систем пожарной безопасности, для электропроводок в операционных отделениях больниц, цепей аварийного электроснабжения и питания оборудования работающего при пожаре.
Кабели не распространяют горение, как при одиночной, так и при групповой прокладке по категории А.

подробнее - здесь (https://kcab.ru/vvg-ng-frls/)


Название: Re: пожаробезопасные кабели - параметры, изготовители
Отправлено: samsony1 от 13 Марта 2024, 13:22:22
НЕГОРЮЧИЙ КАБЕЛЬ – миф и реальность

По данным НИИ противопожарной обороны МЧС, чаще всего возгорание в жилых помещениях происходит по вине провода или кабеля, за ними следуют проблемы с розетками и электрощитками. Из 390 тысяч пожаров, произошедших в России в 2021 году, проводка стала причиной 40 232 возгораний, на розетки, выключатели, вилки и удлинители пришлось 5 344 случаев.

Вот главные виновники возгорания:
- короткое замыкание. Резкое увеличение тока в цепи приводит к нагреву токопроводящей жилы, что, в свою очередь, приводит к деформации изоляции. Оголенные провода, находящиеся под напряжением, соединяются между собой, нагреваются и возгорание неизбежно. Короткое замыкание может произойти также из-за механического повреждения изоляционного материала или его износа. Со временем изоляция теряет свои защитные свойства и разрушается. Еще одна причина короткого замыкания – неисправные автоматические выключатели, которые вовремя не срабатывают на отключение и позволяют электропроводке нагреваться;

- перегрузка из-за одномоментного включения мощных электроприборов. Каждое сечение провода способно выдерживать определенную токовую нагрузку. Если она по факту получается больше, то кабель начинает нагреваться, защищающая его изоляция также нагревается и «стекает» с жилы, это приводит к «оголению» и соприкосновению токопроводящих жил. В результате – возгорание;

- нарушение соединения проводников в распредкоробках, розетках или автоматических выключателях. Со временем контакты ослабевают и окисляются, особенно это актуально для алюминиевой проводки, в итоге сопротивление в месте крепления увеличивается в разы. В результате этого случается перегрев, плавление изоляции и воспламенение;

- соединение медного провода с алюминиевым простой скруткой. Это создает гальваническую пару, в которой под воздействием влаги и электрического тока происходит процесс электролиза и разрушение контакта. Со временем контакт будет греться и может возникнуть возгорание проводки;

- некачественный кабель. В большинстве случаев возгорание происходит именно из-за того, что на рынке очень много некачественного кабеля. Недобросовестный производитель может сэкономить и допустить отклонение в сечении провода от заявленного до 30% (самое дорогое в проводе – медное сырье, из нее делают токопроводящую жилу). Итог описан выше;

- неподходящий, а иногда и запрещенный вид кабеля для прокладки его в жилых помещениях.

А бывает ли кабель негорючим, ведь на нем пишут - НГ?

Нет, такого кабеля еще не изобрели. Любой кабель подвержен горению, все зависит от температуры и времени воздействия пламени. Но здесь есть существенные нюансы. Весь производимый кабель должен проходить испытания на пожарную безопасность. Для этого существует ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Та продукция, которая соответствует этому ГОСТу, получает индекс «нг» - негорючий (он обязательно указывается при маркировке кабеля).

кабель КГВЭВнг(А)-LSLTx

Индекс «нг» означает, что кабель не поддерживает горение при групповой прокладке, поскольку прошел тест на воздействие открытого пламени горелки. Но использовать его в жилых помещениях запрещено. Для этого маркировка кабеля должна дополнительно содержать индекс «LS», что означает пониженное дымо- и газовыделение. Именно это позволит при возгорании защитить человека от вредных испарений, выделяемых горящей оболочкой. Если позволяют финансы, надежнее будет приобрести кабель с маркировкой нг(А)-LSLTх: пониженной пожарной опасности, с пониженным дымо-и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения.

Очень важно, чтобы кабель работал долго и надежно! Тогда не придется делать в доме преждевременный дорогостоящий ремонт из-за выхода из строя проводки. И все же самый важный момент – это безопасность. Помните, что при пожаре трагедии происходят не сколько от огня, сколько от вдыхания продуктов горения. Поэтому очень важно, чтобы в помещении применялись материалы с низким дымо-и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения.

Как обезопасить себя от возгорания?

Нужно соблюдать эти простые правила и регулярно проверять проводку:

- Самое важное – соблюдать правила пользования электротехникой, ПУЭ и СНиП при устройстве и эксплуатации электрооборудования!

- Раз в полгода необходимо проверять распределительную коробку. Если образовались окисления, их нужно устранить. Контакты следует проверить на исправность и прочность, при необходимости подтянуть. Слабый контакт будет выглядеть, как расплавленный кабель.

- Если есть возможность, провести отдельную линию для мощных электрических приборов. Это избавит проводку от перегруза.

- Не оставлять без присмотра включенные электроприборы. Если же вы планируете длительное отсутствие, стоит обесточить помещение. Только так можно быть уверенным, что возгорания не произойдет.

источник - здесь (https://expert-cable.ru/articles/negoryuchiy-kabel-mif-i-realnost/)


Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006, Simple Machines LLC