Осмотр трасс кабельных линий Для визуального обнаружения возможных нарушений правил эксплуатации кабельных линий (КЛ), предотвращения возникновения и развития повреждений в процессе эксплуатации проводят их осмотры. Осмотры бывают периодические и внеочередные.
Сроки проведения осмотров 2.4.15 Периодические осмотры
КЛ напряжением до 35 кВ, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, должны проводиться в следующие сроки:
- трасс кабелей, проложенных в земле – не реже 1 раза в 3 месяца;
- трасс кабелей, проложенных на эстакадах, в туннелях, блоках, каналах, галереях и по стенам зданий – не реже 1 раза в 6 месяцев;
- кабельных колодцев – не реже 1 раза в 2 года;
- подводных кабелей – по местным инструкциям в сроки, установленные ответственным за электрохозяйство Потребителя
2.4.16
Осмотры КЛ напряжением 110-220 кВ должны проводиться:
- трасс кабелей, проложенных в земле, – не реже 1 раза в месяц;
- трасс кабелей, проложенных в коллекторах и туннелях, – не реже 1 раза в 3 месяца;
- подпитывающих пунктов при наличии сигнализации давления масла (жидкости) – не реже 1 раза в месяц;
- подпитывающих пунктов без сигнализации давления масла (жидкости) и подводных кабелей – по местным инструкциям в сроки, установленные ответственным за электрохозяйство Потребителя
Для КЛ, проложенных открыто, осмотр кабельных муфт напряжением выше 1000 В должен производиться при каждом осмотре электрооборудования.
2.4.17 Периодически, но не реже 1 раза в 6 месяцев выборочные осмотры КЛ должен проводить административно-технический персонал.
Внеочередные осмотры проводятся весной в период паводков, после таяния снега, после ливней и при отключении кабельной линии релейной защитой.
источник -
ПТЭЭП