провод АПРРасшифровка провода АПР:А - Алюминиевая токопроводящая жила
П - Провод
Р - Резиновая изоляция
Элементы конструкции провода АПР:Провод силовой с алюминиевой токопроводящей жилой, резиновой изоляцией, в резиновой оболочке.
Условия эксплуатации провода АПР:Провод предназначен для стационарного и подвижного монтажа электрооборудования на напряжение 660, 1500, 3000, 4000 В переменного тока частотой до 400 Гц.
Вид климатического исполнения - У1, ХЛ1, Т1, У2, ХЛ2, Т2.
Провод применяется для неподвижной прокладки.
Провод стойкий к повышенной влажности воздуха до 98% при температуре до 40°С.
Провод в климатическом исполнении У стойкий к воздействию температуры среды до минус 50°С, в исполнении ХЛ - до минус 60°С.
Провод в климатическом исполнении У стойкий к смене температуры от 75 до минус 50°С, в исполнении ХЛ - от 75 до минус 60°С.
Провод озоностойкий.
Длительно допустимая температура на жиле провода - не более 65°С.
Допускается эксплуатация провода при температуре на жиле до 75°С.
Монтаж провода должен производиться при температуре не ниже минус 15°С.
Радиус изгиба провода при эксплуатации должен быть не менее 5 номинальных диаметров провода.
При эксплуатации провод не должны подвергаться прямому воздействию солнечной радиации.
Провод соответствует ТУ16.К71-176-92.
Технические характеристики провода АПР:Количество жил - 1.
Класс гибкости токопроводящей жилы провода:
- номинальным сечением 1,5-10,0мм2 - 1;
- номинальным сечением 16,0мм2 - 1 или 2;
- номинальным сечением 25,0-35,0мм2 - 2;
- номинальным сечением 50,0-70,0мм2 - 1 (7 пров.) или 2;
- номинальным сечением 95,0-300,0мм2 - 2.
Электрическое сопротивление изоляции 1 м длины провода при температуре 20°С - не менее 50 МОм, проводов на номинальное напряжение переменного тока 6000 В - не менее 100 МОм.
Удельное поверхностное сопротивление резиновой оболочки проводов - не менее 10000 МОм.
Срок службы провода - не менее 12 лет.
Источник: