каковы причины и последствия отгорания нулевого провода в 3-фазной системе электроснабжения.Каковы способы защиты от этого?
Причины как везде две: голова и руки.
1 - Превышение допустимой нагрузки.
2 - Некачественный монтаж.(сюда же включаем старение контактов и сети в целом).
Чаще , это всё действует в комплексе.
Защита в глобальном смысле - модернизация сети. В частном порядке - применение автоматов защиты от перенапряжения.
При трёхфазном питании при отгорании нуля напряжение питания между однофазными потребителями на разных фазах распределится обратнопропорционально включенной нагрузке, т.е. на меньше нагруженной фазе - большее напряжение, вплоть до 380В.
Здесь, наверное, легче объяснить на пальцах. Набросал план военных действий, где в левой части отображена местная подстанция (ТП), а в правой - площадка с тремя квартирами. Ради простоты опущены промежуточные пункты - распредщиты, вставки...
Чтобы понять суть процесса, происходящего при отгорании нуля, надо смотреть дальше пределов своей квартиры, вплоть до питающего нас трансформатора.
Как известно, напряжение между нулём и фазой называется "фазным" и равно 220 В. Напряжение между двумя фазами - "линейным" и равно 380 В. Если в квартире Иванова (Ra) сам хозяин, будучи в подпитии, гоняясь с топором за женой, нечаянно перерубит нулевой провод в электропроводке квартиры, то ничего страшного с электроприборами не произойдёт. Действительно, цепь прервётся.
Другое дело, когда из-за коррозии, слабого контакта отваливается общий нуль на площадке.
В квартире Петрова (Za) бабушка доваривает щи на электроплите в 2 кВт, в квартире Сидорова (Zb) сам Сидоров читает спортивное обозрение под 60-ваттной лампочкой. В момент Х напряжение изменит свою величину и пойдёт по цепи, через электроприборы соседей. Петрова вряд ли что почувствует, поскольку уже заканчивает готовку ужина и плита инертна, а вот Сидоров прищурится над газетой. В момент снижения мощности электроплиты во второй квартире третья получает сумму двух обмоток трансформатора подстанции - линейное напряжение, лампочка взрывается и Сидоров пугается за зрение.
Приборы квартиры Иванова включаются последовательно с соседскими приборами, получая сумму фаз. Кто силён в теории, скажите, какой максимум напряжения может быть, да впрочем, как и в розетках соседей при условии что все жители находятся на месте и играются со светом.
Так вплоть до 380 и будет. Тогда когда в одной кв. что то включили, а в двух других все выключили.
Есть такое явление - когда ярко засветились лампочки, люди стремятся побыстрее выключить лампочки. Кто раньше всех успеет это сделать, тот рискует потерять и кое что из домашней техники.
Больше всех потеряют те, у кого техника находится в дежурном режиме: видики, телеки..., т.е. минимальное потребление энергии. А вообще, потерять могут все, кроме тех, у кого включены мощные обогреватели.
источник -
здесь