Электротехнический форум ЭЛЕКТРО 51



23 Ноября 2024, 22:04:15 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
Расширенный поиск  

Страниц: [1]
Печать
Автор Тема: NYM, ВВГ, ПВС. Какой кабель или провод выбрать?  (Прочитано 4266 раз)
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8054

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« : 15 Декабря 2020, 18:09:11 »

NYM, ВВГ, ПВС. Какой кабель или провод выбрать?

А. начнём с обозначения
 1. обозначение большинства кабелей и проводов принимается  согласно ГОСТ 31996-2012 (подробнее - здесь)



Цитата: ГОСТ 31996-2012
4 Классификация, основные параметры и размеры
4.1 Кабели подразделяют по следующим признакам:
а) по материалу токопроводящих жил:
- медные токопроводящие жилы (без обозначения);
- алюминиевые токопроводящие жилы (А);
б) по виду материала изоляции токопроводящих жил:
- изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В);
- изоляция из сшитого полиэтилена (Пв);
- изоляция из полимерных композиций, не содержащих галогенов (П);
в) по наличию и типу брони:
- небронированные (Г),
- бронированные:
      броня из стальных оцинкованных лент (Б),
      броня из лент из алюминия или алюминиевого сплава (Ба),
      броня из круглых стальных оцинкованных проволок (К),
     броня из проволок из алюминия или алюминиевого сплава (Ка);
г) по виду материала наружной оболочки или защитного шланга:
- из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности:
     наружная оболочка (В),
     защитный шланг (Шв);
- из полиэтилена: защитный шланг (Шп);
- из полимерных композиций, не содержащих галогенов:
     наружная оболочка (П);
д) по наличию металлического экрана:
- без экрана (без обозначения);
- с экраном (Э);
е) по исполнению в части показателей пожарной опасности:
- не распространяющие горение при одиночной прокладке (без обозначения);
- не распространяющие горение при групповой прокладке (нг):
     по категории А F/R — нг(А F/R),
     по категории А — нг(А),
     по категории В — нг(В);
- не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (нг-LS);
- не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионноактивных газообразных продуктов при горении и тлении (нг-HF);
- огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (нг-FRLS);
- огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (нг-FRHF);
ж) по форме поперечного сечения кабеля:
- круглые (без обозначения);
- плоские (П);
и) по конструктивному исполнению токопроводящих жил:
- однопроволочные (о);
- многопроволочные (м);
- круглые (к);
- секторные или сегментные (с).

 2. согласно ГОСТ 16442-80* (подробнее - здесь ) - это старый и проверенный ГОСТ на кабели с пластмассовой изоляцией - неоднократно отменялся, вводился снова.



 3. см. ГОСТ 7399-97 (подробнее - здесь ) - тоже хорошо известный ГОСТ на провода



Б. стоит обозначить их назначения

 1. NYM и ВВГ - кабели для стационарной прокладки к электрооборудованию - это следует из ГОСТ 16442-80*
 2. ПВС - гибкий провод для присоединения подвижных, переносных электроприемников.



В. изоляция кабелей и проводов

 1. двойная изоляция у кабелей NYM и ВВГ
 2. изоляция ПВС - тоже двойная

С. конструктивные параметры жил

 1. жилы NYM и ВВГ - моножилы, т.е. одна сплошная жила
 2. жилы ПВС - многопроволочные

Д. опрессовка жил наконечниками

 1. жилы NYM и ВВГ - легко опрессовываются любыми клещами
 2. жилы ПВС трудно оконцевать опрессовкой без повреждения и обрыва жил, что влечет к уменьшению сечения кабелей и значительному нагреву жил и соединений, для таких проводов применяют - гексагональные обжимы.

Е. зажим в клеммах модульных автоматов

 1. моножилы NYM и ВВГ легко зажимаются в модульных автоматах без значительного изменения сечения и целостности контакта, легко прессуются в клещах.
 2. жилы многопроволочного ПВС - текут с изменением геометрии жилы и контакт значительно ухудшается и происходит нагрев, вплоть до пожара.
     поэтому такие жилы подлежат обжиму в гексагональных клещах.

Ж. срок службы, по данным заводов

 1. ВВГ и NYM - до 30 лет
 2. ПВС - до 6-10 лет


PS
эта тема была навеяна после просмотра в интернете множества абсурдных выводов и умозаключений некоторых непрофессиональных рекомендаторов, путающих провода и кабели, не знающих их обозначений и маркировки, и делающих смелые выводы о сроках эксплуатации, правилах монтажа и непонимающих разновидности и назначение продукции кабельных заводов.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2020, 16:33:46 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8054

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #1 : 15 Декабря 2020, 18:16:18 »

помимо старых ГОСТов на кабели и провода сегодня введены новые стандарты обозначений для новых кабелей и проводов

см. ГОСТ 31947-2012 Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия




подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2022, 16:32:58 от samsony1 » Записан

г
Страниц: [1]
Печать
 
Перейти в: