Электротехнический форум ЭЛЕКТРО 51



26 Июня 2024, 15:10:50 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
Расширенный поиск  

Страниц: [1]
Печать
Автор Тема: монтаж кабельных линий наружного освещения  (Прочитано 1879 раз)
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7490

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« : 10 Марта 2021, 19:49:28 »

монтаж кабельных линий наружного освещения

Цитата: ПУЭ-7
6.3.32 Ответвления к светильникам от кабельных линий наружного освещения рекомендуется выполнять, как правило, без разрезания жил кабеля.
При прокладке указанных кабельных линий на инженерных сооружениях следует предусматривать меры для удобной разделки ответвлений от кабеля к опоре и возможность
замены кабеля участками.

Цитата: ПУЭ-7
6.3.33 Ввод кабеля в опоры должен ограничиваться цоколем опоры. Цоколи должны иметь размеры, достаточные для размещения в них кабельных разделок и предохранителей или автоматических выключателей, устанавливаемых на ответвлениях к осветительным приборам, и дверцу с замком для эксплуатационного обслуживания.
Допускается использовать специальные ящики ввода, устанавливаемые на опорах.

Цитата: ПУЭ-7
6.3.34 Электропроводка внутри опор наружного освещения должна выполняться изолированными проводами в защитной оболочке или кабелями. Внутри совмещенных опор наружного освещения и контактных сетей электрифицированного городского транспорта должны применяться кабели с изоляцией на напряжение не менее 660 В.

Цитата: ПУЭ-7
6.3.40 На линиях наружного освещения, имеющих более 20 светильников на фазу, ответвления к каждому светильнику должны защищаться индивидуальными предохранителями или автоматическими выключателями.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2021, 23:35:57 от samsony1 » Записан

г
Страниц: [1]
Печать
 
Перейти в: