Соединения в «звезду» и «треугольник»Рассмотрим вопрос мощности генераторов, трансформаторов и электродвигателей при соединениях в «звезду» и «треугольник».
при пересоединении с «треугольника» в «звезду» мощность уменьшается в 3раза Рассмотрим подробнее.
Известно, что в сетях переменного тока различают
полную мощность
S=кв.корень из(P2 + Q2) ,
активную мощность
P=U*I*cosφ
реактивную мощность
Q=U*I*sinφ
--------------------------------------------------------------------------------
примечание
активная мощность измеряется в ваттах (Вт),
реактивная - в вольт-амперах реактивных (ВАр),
полная - в вольт-амперах (ВА).
Величины в 1000 раз большие, соответственно называются кВт, кВАр, кВА.При определении мощности генераторов в формулу входят э.д.с.; при определении мощности потребителей - напряжение на зажимах. При определении мощности электродвигателей учитывают также к.п.д., т.к. на табличке электродвигателя указывается мощность на валу.
Мощность при соединении в «звезду» и «треугольник».
Очевидно, полная мощность S трёхфазной системы равна сумме полных мощностей трёх фаз - Sа, Sb, Sc; а если они равны, то S=3Sф.
Но при соединении в «звезду» линейные токи I и фазные токи Iф равны, а между фазными и линейными напряжениями существует соотношение
U=(кв.корень из 3)*Uф, откуда
Uф=U/(кв.корень из 3)
Сопоставляя эти формулы, видим, что мощность при соединении в «звезду» выражается через линейные величины
S=3Sф=3U*I/(кв.корень из 3)=(кв.корень из 3)*U*I
При соединении в «треугольник» фазные и линейные напряжения равны, а между токами существует соотношение
I=(кв.корень из 3)*Iф),
откуда Iф=I/(кв.корень из 3).
Поэтому мощность при соединении в «треугольник» равна:
S=3Sф=3U*I/(кв.корень из 3)=1.73U*I
До сих пор рассматривались полная мощность трёхфазной цепи. На практике часто нас интересуют также активная и реактивная мощность. Для определения их пользуются следующими формулами:
S=(кв.корень из 3)*U*I - для полной мощности,
Р=(кв.корень из 3)*U*I*cosφ - для активной мощности,
Q=(кв.корень из 3)*U*I*sinφ - для реактивной мощности,
где U и I -соответственно линейные напряжения и ток.
Одинаковый вид формул мощности для соединений в «звезду» и «треугольник» иногда служит причиной недоразумений, т.к. наталкивает недостаточно опытных людей на неправильный вывод, будьто вид соединений всегда безразличен.
Покажем на примере, насколько ошибочен такой взгляд.
Электродвигатель был соединён в «треугольник»
и работал от сети 380В при токе 10А с полной мощностью
S=1.73*380*10=6574 ВА
Затем электродвигатель пересоединили в «звезду».
При этом на каждую фазу обмотки пришлось в 1,73 раза более низкое напряжение, хотя напряжение сети осталось тем же. Более низкое напряжение привело к тому, что ток в обмотках уменьшился в 1,73 раза. Но и этого мало. При соединении в «треугольник» линейный ток был в 1,73 раза больше фазного, а теперь фазный и линейный токи равны. Т.обр., линейный ток при пересоединении в «звезду» уменьшился в 1,73*1,73=3 раза.
Следовательно:
S=1.73*380*10/(1,73*1,73)=380*10/1,73=2197 ВА
6574/2197=2,99~3
Вывод: при переключении с «треугольника» в «звезду» мощность уменьшается в 3раза.
Таким образом, при переключении 3-фазной нагрузки с «треугольника» в «звезду» - мощность нагрузки уменьшается - в 3 раза
при переключении 3-фазной нагрузки со «звезды» в «треугольник» - мощность нагрузки увеличивается - в 3 раза.