Электротехнический форум ЭЛЕКТРО 51



27 Ноября 2024, 05:57:25 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
Расширенный поиск  

Страниц: [1]
Печать
Автор Тема: расчет сопротивления системы заземления  (Прочитано 6318 раз)
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8094

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« : 02 Июля 2020, 21:59:27 »

расчет сопротивления системы заземления от ЭКФ (EKF)

калькулятор ->здесь

« Последнее редактирование: 10 Июля 2020, 21:26:29 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8094

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #1 : 06 Июля 2020, 21:41:35 »

РАСЧЕТ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ
подробные методики расчетов

подробнее ->здесь
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8094

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #2 : 06 Июля 2020, 21:45:00 »

Расчет заземляющих устройств от ZANDZ

подробнее ->здесь

« Последнее редактирование: 06 Июля 2020, 21:48:38 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8094

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #3 : 06 Июля 2020, 21:47:22 »

расчет заземления для подстанций
примеры

подробнее ->здесь
« Последнее редактирование: 06 Июля 2020, 21:49:37 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8094

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #4 : 07 Сентября 2021, 14:28:13 »

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДЛЯ ГОРОДСКОГО ФОНТАНА В ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЕ от ZANDZ



Такой необычный запрос поступил в центр ZANDZ из Якутска. Не все знают, но Якутск имеет статус крупнейшего в мире города на вечной мерзлоте. И как у всякого города в Якутске есть фонтаны. В инженерной системе одного из строящихся объектов применены особенные насосные агрегаты и управляющая электроника. Для надежного функционирования всей гидротехнической системы разработчик заложил в проект систему заземления с сопротивлением не более 4 Ом.

В условиях вечной мерзлоты даже летом, когда работают фонтаны, добиться значения 4 Ом можно только с помощью электролитического заземления.

Именно это решение и предложили технические специалисты ZANDZ для объекта в Якутии. В качестве заземлителя выбран заполненный сухим электролитом полый электрод L-образной формы ZZ-100-102. Благодаря контролируемому растворению электролита в почве, окружающей электрод удельное сопротивление грунта снижается. В результате сопротивление заземления каждого такого комплекта получается многократно ниже, чем сопротивление обычного заземлителя таких же размеров.

В расчете мы покажем, сколько комплектов электролитических заземлителей потребовалось для достижения сопротивления заземления ниже 4 Ом.

Описание системы заземления фонтана
 1. Для обеспечения нормируемого сопротивления ЗУ предлагается к применению электролитическое заземление ZANDZ ZZ-100-102.
 2. Выполняется установка 11 комплектов электролитического заземления ZANDZ ZZ‑100‑102  (подробнее - здесь), которые объединяются горизонтальным заземлителем из коррозионностойкой полосы стальной омедненной сечением 4х30 мм (GL-11075), которая прокладывается в виде контура вокруг задания
 3. Комплекты устанавливаются на расстоянии не менее 6 метров при параллельной установке для приемлемого коэффициента использования и оптимального объема распределения электролита в грунте.
 4 .Соединение заземлителей выполняется с помощью зажимов ZZ-005-064.



источник - здесь
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2021, 15:02:34 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8094

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #5 : 30 Января 2022, 16:17:20 »

Калькулятор расчета заземления от КЭАЗ



подробнее - здесь
Записан

г
Страниц: [1]
Печать
 
Перейти в: