ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДЛЯ ГОРОДСКОГО ФОНТАНА В ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЕ от ZANDZТакой необычный запрос поступил в центр ZANDZ из Якутска. Не все знают, но Якутск имеет статус крупнейшего в мире города на вечной мерзлоте. И как у всякого города в Якутске есть фонтаны. В инженерной системе одного из строящихся объектов применены особенные насосные агрегаты и управляющая электроника. Для надежного функционирования всей гидротехнической системы разработчик заложил в проект систему заземления с сопротивлением не более 4 Ом.
В условиях вечной мерзлоты даже летом, когда работают фонтаны, добиться значения 4 Ом можно только с помощью электролитического заземления.
Именно это решение и предложили технические специалисты ZANDZ для объекта в Якутии. В качестве заземлителя выбран заполненный сухим электролитом полый электрод L-образной формы ZZ-100-102. Благодаря контролируемому растворению электролита в почве, окружающей электрод удельное сопротивление грунта снижается. В результате сопротивление заземления каждого такого комплекта получается многократно ниже, чем сопротивление обычного заземлителя таких же размеров.
В расчете мы покажем, сколько комплектов электролитических заземлителей потребовалось для достижения сопротивления заземления ниже 4 Ом.
Описание системы заземления фонтана 1. Для обеспечения нормируемого сопротивления ЗУ предлагается к применению электролитическое заземление ZANDZ ZZ-100-102.
2. Выполняется установка 11 комплектов электролитического заземления ZANDZ ZZ‑100‑102 (
подробнее - здесь), которые объединяются горизонтальным заземлителем из коррозионностойкой полосы стальной омедненной сечением 4х30 мм (GL-11075), которая прокладывается в виде контура вокруг задания
3. Комплекты устанавливаются на расстоянии не менее 6 метров при параллельной установке для приемлемого коэффициента использования и оптимального объема распределения электролита в грунте.
4 .Соединение заземлителей выполняется с помощью зажимов ZZ-005-064.
источник -
здесь