3. Выбор аппарата защиты от сверхтокаАппаратами защиты от сверхтоков (токов короткого замыкания и перегрузки) являются автоматические выключатели, дифференциальные автоматические выключатели и предохранители.
Расчет и выбор аппарата защиты сети от перегрузки:
В соответствии с п. 433.1 ГОСТ 30331.5-95 устройства защиты должны отключать любой ток перегрузки, протекающий по проводникам, раньше чем такой ток мог бы вызвать повышение температуры проводников, опасное для изоляции, соединений, зажимов или среды, окружающей проводники.
Поэтому необходимо обеспечить согласованность выбранных проводников и аппаратов защиты. Такая согласованность в соответствии с п.433.2 ГОСТ 30331.5-95 должна обеспечиваться выполнением следующих двух условий:
1) Iр ⩽ Iнз⩽ Iд
2) Iсрз⩽1,45Iд
где:
Iр — Расчетный (рабочий) ток сети;
Iнз — Номинальный ток аппарата защиты;
Iд — Допустимый длительный ток кабеля;
Iсрз — Ток обеспечивающий надежное срабатывание аппарата защиты, его принимают равным:
— Току срабатывания при заданном времени срабатывания для автоматических выключателей;
— Току плавления плавкой вставки при заданном времени срабатывания для предохранителей.
На токе срабатывания автоматического выключателя остановимся более подробно, для исключения разночтений данного требования:
В соответствии с п. 3.5.16 ГОСТ Р 50345-99 Установленное значение тока, вызывающее расцепление выключателя в пределах заданного времени — это так называемый условный ток расцепления, который согласно п. 8.6.2.3 для автоматического выключателя равен 1,45 его номинального тока.
Таким образом вышеприведенное условие №2 для автоматических выключателей будет иметь следующий вид:
1,45Iнз⩽1,45Iд
т.к. коэффициент 1,45 находится и в левой, и в правой частях данного уравнения его можно сократить (1,45Iнз⩽1,45Iд) в результате условие №2 для автоматических выключателей примет вид:
Iнав⩽Iд
где: Iнав — номинальный ток автоматического выключателя
т.е. номинальный ток автоматического выключателя должен быть меньше либо равен длительно допустимому току кабеля, что в свою очередью является частью первого условия. Таким образом проверять автоматические выключатели по условию №2 не требуется.
Примечание: Защита выбранная по вышеприведенной методике в соответствии с п.433.2 ГОСТ 30331.5-95 не обеспечивает полной защиты в некоторых случаях, например от длительного сверхтока, меньшего по значению, чем Iсрз, и не всегда обеспечивает экономически целесообразное решение.При этом предполагается, что электрическая сеть спроектирована так, что небольшие перегрузки с большой продолжительностью будут иметь место не часто.
Важно! В случае если в рассчитываемой сети могут иметь место небольшие перегрузки в течении длительного периода времени автоматический выключатель для ее защиты следует выбирать исходя из следующих условий:1) Iр ⩽ Iнав
2) 1,13Iнав⩽ Iд
т.е. расчетный ток сети должен быть меньше либо равен, номинальному току автоматического выключателя, а номинальный ток автоматического выключателя умноженный на коэффициент 1,13 должен быть меньше либо равен длительно допустимому току кабеля.
ВЫВОД: Исходя из вышесказанного, номинальный ток автоматических выключателей, предназначенных для защиты сети от перегрузки, должен выбираться по следующим условиям:для сетей в которых исключена возможность возникновения небольших но продолжительных перегрузок:
Iр ⩽ Iнав⩽ Iд
для сетей в которых могут иметь место небольшие но продолжительные перегрузки:
1) Iр ⩽ Iнав
2) 1,13Iнав⩽ Iд
Iр — Расчетный (рабочий) ток сети;
Iнав — Номинальный ток автоматического выключателя
Iд — Допустимый длительный ток кабеля;
Выбор номинального тока автоматического выключателя производится исходя из приведенных выше условий из ряда стандартных значений, при этом согласно пункту 3.1.4. ПУЭ номинальный ток аппарата защиты следует выбирать по возможности наименьшим по расчетному току сети.
стандартные значения номинальных токов автоматических выключателей
источник -