1.3 Сборка и монтаж лотков. Для увеличения темпа монтажа, при наличии возможности, из отдельных секций лотков собирают на уровне пола блоки по 6-12 м, соединяя их соединительными планками на болтах. Доставляют укрупненные блоки и отдельные секции лотков и заготовок к месту монтажа, поднимают на проектную высоту, устанавливают в нужных местах трассы и осуществляют соединение лотков и секций. После данного соединения лоток крепят к опорным конструкциям и проверяют горизонтальность установки.
Участки кабельных лотков, кроме надежной механической связи, должны иметь неразрывную электрическую связь между собой. Надежное механическое и электрическое соединение для кабельных лотков в соответствии с требованиями по электропроводности по ГОСТ Р 52868-2007 гл.11 (МЭК 61537:2006), обеспечивается при помощи комплекта SGM6х12 болта с грибовидной головкой и гайки с зубчатой шайбой.
При выполнении сборочных операций совмещение отверстий и проверка их совпадения в монтируемых элементах конструкций должны производиться с использованием специального инструмента — конусных оправок, сборочных пробок и др. Проверять совпадение отверстий пальцами рук не допускается.
При отрезании лотка место резки защищается от заусенец напильником и покрывается цинк спреем.
1.3.1 Соединения прямого перфорированного лотка с помощью соединительных пластин: Лотки KCP/KCOP соединяются между собой болтами с помощью соединительной пластины BL/BLO и, соединителя LPP/LPOP c помощью болтов SGKM6x12.
Соединительная пластина LPP/LPOP (2 шт.) крепятся изнутри к боковым стенкам смежных лотков 4-мя винтовыми комплектами SGKM6x12 через перфорационные отверстия, расположенные по боковым стенкам лотков: винт – изнутри, со стороны пластины, гайка – снаружи, со стороны лотка. На нижнюю часть смежных лотков аналогичным образом крепиться соединитель BL/BLO. Используются 6 комплектов SKGM6x12. Схема соединения приведена на схеме и рисунке:
1.3.2 Соединение прямого перфорированного лотка с помощью болтов: Возможность сборки лотков типа KCL/KCOL посредством вставки одного лотка в другой, монтаж осуществляется без соединителей. Применение соединителей рекомендуется только при больших нагрузках.
Лотки соединяются между собой болтами с помощью болтов SGKM6x12 (на рис. позиция 2). Крепление происходит через перфорационные отверстия, расположенные по боковым стенкам лотков: винт – изнутри, со стороны пластины, гайка – снаружи, со стороны лотка
1.3.3 Соединение прямого лестничного лотка: Соединительная пластина LDC/LDOC (2 шт.) крепятся изнутри к боковым стенкам смежных лотков 4-мя винтовыми комплектами SGKM6x12 через перфорационные отверстия, расположенные по боковым стенкам лотков: винт – изнутри, со стороны пластины, гайка – снаружи, со стороны лотка. Схема соединения приведена на рисунке:
Установку собранных блоков лотков производить таким образом, чтобы лоток был строго горизонтален. Контроль правильности установки лотка производить уровнем.
Высота расположения лотков принимается исходя из проектной документации. При пересечении лотков с трубопроводами расстояние до ближайшего провода и кабеля должно быть не менее 50 мм, а при параллельной прокладке — не менее 100 мм от них. Если трубопроводы содержат горючие жидкости или газы, расстояния при пересечении увеличивают до 100 мм, а при параллельной прокладке — не менее 250 мм. По горизонтальным трассам лотки располагают плашмя, а на стенах – торцом на кронштейнах, или иными способами, указанными в проектной документации. Свободное расстояние по вертикали между параллельными лотками должно быть минимум 200 мм. Лотки, располагающиеся около стен, должны монтироваться на расстоянии не менее 50 мм от стены, чтобы кабели могли свободно пройти между лотком и стеной. Расстояние от лотка до потолка не менее 100 мм (по возможности условий прокладки). Расстояние между лотками при параллельном монтаже с лотками других систем не менее 100мм (по возможности условий прокладки).
После прокладки кабелей лотки закрываются крышками, если это предусмотрено проектом.
1.3.4 Изменение направления лотковой трассы в горизонтальной плоскости: Для изменения направления в горизонтальной плоскости трассы применяются тройники, углы, крестовины и врезки в лоток. Соединяемые лоток и указанные монтажные элементы стыкуются вплотную и крепятся винтовыми комплектами через перфорационные отверстия, расположенные по боковым стенкам и нижней части конструкции.
Тройники.
Для соединения тройника с лотками следует использовать при:
— ширине лотка 100 – 200 мм не менее 15 болтовых комплекты SGK M6x12;
— ширине лотка 300 – 400 мм не менее 18 болтовых комплекты SGK M6x12;
— ширине лотка 500 – 600 мм не менее 21 болтовых комплекты SGK M6x12.
При необходимости вместо тройника TKBJ можно использовать радиусный вариант тройника TKPJ. Технология соединения данного тройника с лотками аналогична.
Углы.
Для соединения углов с лотками следует использовать при:
— ширине лотка 100 – 200 мм не менее 10 болтовых комплекты SGK M6x12;
— ширине лотка 300 – 400 мм не менее 12 болтовых комплекты SGK M6x12;
— ширине лотка 500 – 600 мм не менее 14 болтовых комплекты SGK M6x12.
При необходимости вместо угла KKBJ можно использовать радиусный вариант тройника KKPP/KKPOP. Технология соединения данного угла с лотками аналогична.
Крестовина.
Для соединения крестовины с лотками следует использовать при:
— ширине лотка 100 – 200 мм не менее 20 болтовых комплекты SGK M6x12;
— ширине лотка 300 – 400 мм не менее 24 болтовых комплекты SGK M6x12;
— ширине лотка 500 – 600 мм не менее 28 болтовых комплекты SGK M6x12.
При необходимости вместо крестовины CZKBJ можно использовать радиусный вариант крестовины CZKPP/CZKPOP. Технология соединения данного угла с лотками аналогична.
Приставной тройник. Врезки.
Установка опоры (крепления).
При использовании указанных выше способов соединения лотка и поворотной конструкции, в месте соединения обязательно должна быть опора (кронштейн, подвес и т.п.). Рекомендуемая схема расстановки опор изображена на нижеприведенных рисунках. Максимальное расстояние между опорами нормативной конструкции составляет 1500 мм.
Рекомендуемые опоры при соединении лотка с углом:
Рекомендуемые опоры при соединении лотка Т-образным отводом:
источник -
здесь