Электротехнический форум ЭЛЕКТРО 51



28 Апреля 2024, 20:25:13 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
Расширенный поиск  

Страниц: [1]
Печать
Автор Тема: Требования к наружным фасадным электропроводкам  (Прочитано 3469 раз)
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7423

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« : 20 Ноября 2020, 16:04:47 »

Требования ПУЭ к наружным фасадным электропроводкам

Требования ПУЭ к наружным электропроводкам на стенах и крышах зданий в значительной степени устарели. Прежде всего, это вызвано тем, что используемые в ПУЭ термины, касающиеся пожарной безопасности материалов и оболочек кабелей, не соответствуют терминологии действующих в настоящее время стандартов и Федеральных законов.

В ПУЭ, в частности в таблицах 2.1.2 и 2.1.3 требования к электропроводкам содержат не используемые в настоящее время характеристики пожарной безопасности оболочек кабелей и строительных материалов – несгораемые, трудносгораемые и сгораемые. Определения этих терминов сформулированы в середине 60-х годов прошлого века в ПУЭ 4-го издания. В действующих стандартах отсутствуют методы испытаний материалов и кабелей на соответствие этим характеристикам. Подробнее возникшая проблема описана в статье Пожарная безопасность кабелей и строительных материалов.

Кабели в соответствие с действующими стандартами могут быть: не распространяющие горение, огнестойкие, или не иметь указанных характеристик. Основные стандарты, по которым выполняют испытания кабелей приведены в разделе «Нормативные ссылки» стандарта ГОСТ 31565-2012.

Строительные материалы подразделяются на горючие (Г), негорючие (НГ), слабогорючие (Г1), умеренногорючие (Г2), нормальногорючие (ГЗ), сильногорючие (Г4) – характеристики приведены в частях 3-5 Статьи 13 Федерального закона 123-ФЗ.

Как видно из предыдущих абзацев, сопоставить характеристики пожарной безопасности, используемые в разных документах практически невозможно.

В ПУЭ 7 издания основные требования к электропроводкам на фасадах зданий содержатся в Главе 2.1. В Таблице 2.1.2 приведены общие указания по выбору видов электропроводок и способам прокладки кабелей. В Таблице 2.1.3 содержатся указания по правилам прокладки электропроводок в зависимости от условий пожарной безопасности.

Необходимо учитывать требования, содержащиеся как в главах «Общие требования» и «Выбор вида электропроводки», так и в главе «Наружные электропроводки».

В настоящее время (ноябрь 2019 г.) в значительной мере продолжают действовать требования к наружным электропроводкам, сформулированные в Правилах устройства электроустановок (ПУЭ) 3-го издания в 50-е годы прошлого века. Они были утверждены Техническим управлением МЭС и Государственной инспекцией по промэнергетике и энергонадзору МЭС и согласованы с ГУПО МВД СССР в апреле 1958 года. Раздел в неизменном виде присутствовал в ПУЭ 4 издания.

В ПУЭ 6 издания были внесены незначительные изменения. Например, если в ПУЭ 3-го издания (1958 год) запрещались наружные электропроводки только по крышам жилых зданий, то в ПУЭ 6 издания (1975-1977 г.) их запретили также по крышам общественных зданий и зрелищных предприятий. В действующем в настоящее время ПУЭ 7 издания термин «крыша» не определен. Судя по всему, имеется ввиду скатная крыша здания, покрытая шифером. В настоящее время стали широко использовать эксплуатируемые кровли, позволяющие устанавливать на них различное технологическое оборудование. На некоторых зданиях располагают вертолетные площадки. А ПУЭ до сих пор запрещает прокладывать электропроводки по крышам. Требования к наружным электропроводкам в ПУЭ требуют немедленной переработки.

Таблица из пункта 2.1.75 ПУЭ 7 издания, в которой установлены минимальные расстояния от незащищенных изолированных проводов до окон и балконов является руководством для проектировщиков уже на протяжении более 60 лет. Содержание таблицы практически не претерпело изменений за это время, не считая того, что если в ПУЭ 3 и 4 издания при горизонтальной прокладке провода допускалось прокладывать на расстоянии не менее 2,5 м над балконом и крыльцом, то в ПУЭ 6 и 7 издания - под балконом и крыльцом (верхняя строка таблицы).  При перепечатывании таблицы в одно из следующих изданий ПУЭ в таблицу внесена ошибка.

В последние годы появились совершенно новые материалы и изделия для электропроводок. Например, неметаллические трубы, в том числе для наружных электропроводок, которые по таким параметрам, как «Степень сопротивления сжатию» и «Степень сопротивления удару» практически не уступают металлическим трубам. Но, при прокладке кабелей в таких трубах по фасадам зданий, мы вынуждены соблюдать такие же расстояния до окон, как если бы это была проводка с применением незащищенных изолированных проводов. Других требований, которые бы учитывали современные реалии, пока нет (есть требования для провода СИП, но на них не всегда можно ориентироваться).

В 2.1.75 ПУЭ 7 издания есть фраза перед таблицей: «От указанных мест эти провода, проложенные открыто по стенам, должны находиться на расстоянии не менее, м:» То есть ПУЭ требует соблюдения указанных в таблице расстояний до окон и балконов только для незащищенных изолированных проводов. Но, для иных методов прокладки минимальные расстояния не нормированы. И на каждого проектировщика, который сам придумывает себе нормы (уменьшит эти расстояния при прокладке кабелей, защищенных трубой или коробом), всегда находится инспектор Ростехнадзора, который указывает ему на 2.1.75 ПУЭ. Хотя сейчас ни один инспектор Ростехнадзора не согласует разрешенные в ПУЭ незащищенные изолированные провода на фасаде здания (тем более, что прокладка проводов без защиты запрещена в 521.10 ГОСТ Р 50571.5.52. Здесь следует иметь ввиду, что провод и кабель – это не одно и тоже. У кабелей имеется внешняя оболочка, защищающая основную изоляцию жил).

источник - здесь
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2020, 17:49:38 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7423

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #1 : 20 Ноября 2020, 17:47:27 »

Требования ГОСТ Р 50571.5.52 к наружным фасадным электропроводкам

Стандарт ГОСТ Р 50571.5.52-2011. «Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки» за небольшим исключением устанавливает требования к электроповодкам без их разделения на внутренние и наружные.

Можно выделить наиболее важные требования, которые относятся, в том числе, и к наружным электроустановкам.

В соответствии с 521.6 ГОСТ Р 50571.5.52:
- системы электропроводок в трубах должны соответствовать МЭК 61386 (В России действует ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 1. Общие требования);
- системы электропроводок в кабельных или специальных кабельных коробах - МЭК 61084 (ГОСТ Р МЭК 61084-1-2007 Системы кабельных и специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 1. Общие требования);
- системы электропроводок на кабельных лотках и кабельных лестницах - МЭК 61537 (ГОСТ Р 52868-2007 Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и методы испытаний).

Глава 522 ГОСТ Р 50571.5.52 «Монтаж электропроводок по условиям внешних воздействий» содержит важные требования, касающиеся защите электропроводок от влаги, растягивающего усилия на вертикальных участках трассы от собственного веса, смещений конструкций зданий и других механических воздействий.

В главе 527.1 ГОСТ Р 50571.5.52 «Меры безопасности в пределах отдельного помещения, ограниченного в пожарном отношении» содержатся указания, каким стандартам должны удовлетворять материалы, классифицированные как негорючие, что бы их можно было применять без специальных мер предосторожности.

Следует иметь ввиду, что если часть электропроводки находится внутри здания (например, в случае подключения щитка архитектурного освещения фасада к ВРУ здания), то все кабели, проложенные в здании до выхода их на фасад должны удовлетворять требованиям главы 527.1, так же, как и требованиям других нормативных документов, относящиеся к электроустановкам зданий. В этом случае все кабели, проложенные в здании до первой ответвительной коробки, расположенной на фасаде, должны удовлетворять требованиям ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».

Глава 527.2 ГОСТ Р 50571.5.52 «Уплотнение проходов электропроводок» содержит требования, которые следует выполнять в случае вывода кабелей из помещения на фасад здания, а также по уплотнениям электропроводок, проложенных в трубах и коробах.

В главе 528 ГОСТ Р 50571.5.52 «Сближение электропроводок с другими инженерными сетями» установлены требования к выполнению электропроводок в непосредственной близости от различных инженерных коммуникаций.

Непосредственно к наружным электропроводкам относится часть требований приложения F. Здесь приведены характеристики для труб согласно классификации по МЭК 61386 (в России действует ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014). Для наружных электропроводок рекомендовано использовать трубы, имеющие параметры «Степень сопротивления сжатию» и «Степень сопротивления удару» не ниже класса 3 (средняя) по ГОСТ Р МЭК 61386.1. В соответствии с требованиями 6.1 ГОСТ Р МЭК 61386.1 трубы по указанным выше параметрам разделяются на: класс 1 – очень легкая, класс 2 – легкая, класс 3 – средняя, класс 4 – тяжелая, класс 5 – очень тяжелая).

При этом в приложении F стандарта ГОСТ Р 50571.5.52 нет разделения труб на металлические и неметаллические, а указаны только механические свойства трубы.

источник - здесь
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2020, 15:14:02 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7423

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #2 : 21 Ноября 2020, 15:12:30 »

Требования стандарта ГОСТ Р 50571.5.51-2013 к наружным фасадным электропроводкам

ГОСТ Р 50571.5.51-2013/МЭК 60364-5-51:2005 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-51. Выбор и монтаж электрооборудования. Общие требования».

В данном стандарте необходимо, как минимум, учитывать требования:

Цитата: ГОСТ Р 50571.5.51-2013
512.2.1 Электрооборудование должно быть выбрано и смонтировано согласно требованиям таблицы 51А, в которой указаны необходимые характеристики электрооборудования, соответствующие внешним воздействиям, которым оно может подвергаться.

512.2.2 Если электрооборудование по своей конструкции не соответствует требованиям, удовлетворяющим внешним воздействиям по месту установки, то его можно применять при установке соответствующей дополнительной защиты при монтаже электрооборудования. Такая защита не должна оказывать вредного воздействия на функционирование электрооборудования.

источник - здесь
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2020, 16:21:41 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7423

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #3 : 21 Ноября 2020, 19:15:22 »

Требования СП 76.13330.2016
В отношении наружных электропроводок прежде всего следует учитывать требования пунктов 6.3.7.5 и 6.4.1.23. Требования пункта 6.3.7.5 распространяется на электропроводки, а 6.4.1.23 - на кабельные линии. Согласно ПУЭ к электропроводкам отнесены цепи с сечением фазных жил до 16 мм2 включительно, а к кабельным линиям – с сечением фазных жил более 16 мм2.

В 6.3.75 следует выполнять требование «При выходе поливинилхлоридных труб на стены в местах возможного механического повреждения их следует защищать стальными конструкциями на высоту до 1,5 м или выполнять выход из стены отрезками тонкостенных стальных труб или "тяжелых" и "очень тяжелых" труб».

Здесь классификация труб по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (Глава 10 Механические характеристики).

Для кабельных линий:

6.4.1.23 Бронированные и небронированные кабели внутри помещений и снаружи в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, грузов и механизмов, доступность для неквалифицированного персонала), должны быть защищены до безопасной высоты, но не менее 2 м от уровня земли или пола и на глубине 0,3 м в земле.

источник - здесь
Записан

г
Страниц: [1]
Печать
 
Перейти в: