Автор Тема: Какая нужна тепловая эл.пушка и какое количество  (Прочитано 9669 раз)
pots
Новичок
*

Карма: 0
Сообщений: 2


« : 28 Мая 2008, 23:57:32 »

Имею неотапливаемый складской ангар 300 кв.м, щелей, дырок нет, крыша и стены металл. Сколько надо тепловых пушек и какой мощности для того, чтобы обеспечить обогрев хотя-бы до 18-20 градусов зимой?
Записан
romol
Новичок
*

Карма: 0
Сообщений: 19


Romol


« Ответ #1 : 29 Мая 2008, 22:14:06 »

Надо стены утеплять. Если один металл, то будете отапливать улицу. До 18-20 градусов пока нагреет, разоришься на электричестве. Пушек придется несколько в разных местах, может лучше в комбинации с инфракрасными обогревателями. Мало исходных данных. Толщина и утепление (если все-таки есть) стен, как часто и насколько долго открыты ворота. Какой регион. Я имею ввиду какие температуры на улице самые низкие. Что это - склад, или например автосалон?
Записан

Нет времени на медленные танцы
pots
Новичок
*

Карма: 0
Сообщений: 2


« Ответ #2 : 30 Мая 2008, 01:06:06 »

Стены утеплены минватой, щелей нет, крыша герметична. Высота потолка в самом высоком месте 5 м. Ворота 3 м. Самые низкие температуры на улице примерно -20 градусов max., обычно зимой минус 10-15. Ворота открыты не часто.