samsony1
Главный модератор
Карма: 2500
Сообщений: 8054
гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.
|
|
« : 09 Марта 2021, 18:56:07 » |
|
1. Допускается ли провод СИП прокладывать в помещениинет. СИП-1, 2, 3, 4 - является горючим из-за полиэтиленовой оболочки. но есть СИПн-4 который согласно данных изготовителя выполнен из самозатухающего светостабилизированнного сшитого ПЭ. подробнее - здесь
|
|
|
Записан
|
г
|
|
|
samsony1
Главный модератор
Карма: 2500
Сообщений: 8054
гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.
|
|
« Ответ #1 : 09 Марта 2021, 19:05:31 » |
|
2. Какой ГОСТ регламентирует состав однолинейной схемы
таких основных ГОСТов несколько 1. ГОСТ 2.701—2008 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению 2. ГОСТ 2.702—2011 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем. 3. ГОСТ 21.607-2014 СПДС. Правила выполнения рабочей документации наружного электрического освещения 4. ГОСТ 21.608-2014 СПДС. Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения 5. ГОСТ 21.613-2014 СПДС. Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования
сокращения ЕСКД - единая система конструкторской документации СПДС - система проектной документации для строительства
|
|
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2021, 11:07:07 от samsony1 »
|
Записан
|
г
|
|
|
samsony1
Главный модератор
Карма: 2500
Сообщений: 8054
гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.
|
|
« Ответ #2 : 09 Марта 2021, 19:11:19 » |
|
3. Зачем нужны силовые автоматические выключатели?
1. так как нагрузки бывают по определению осветительные и силовые, так и автоматы в распределительных щитах бывают - осветительные и силовые. 2. также при проектировании все технологические нагрузки и электроприемники технологического оборудования относятся к силовым нагрузкам и аппаратура защиты, коммутации и управления таких нагрузок относятся к силовым и в проектах показываются в силовой части проекта. 3. кроме того автоматические выключатели свыше 200А также относятся к силовым.
|
|
|
Записан
|
г
|
|
|
samsony1
Главный модератор
Карма: 2500
Сообщений: 8054
гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.
|
|
« Ответ #3 : 09 Марта 2021, 19:25:33 » |
|
4. Каким образом выполнить подсветку кнопок пожарной сигнализации в проекте электроснабжения?подсветка устройств противопожарной защиты (световые указатели, места размещения пожарных кранов, кнопки управления автоматикой, места изменения (перепада) маршрута эвакуации, знаки медпункта, размещения средств связи, плана эвакуации из здания и пр.) подробнее рассмотрены в 1. ГОСТ 12.4.026-2015 (Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний) раздел 6.1 - здесь2. СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (п.5.1.3) - здесьв отдельных обоснованных случаях подсветка и указатели в ряде зданий могут быть дублированы световозвращающими и фотолюминесцентными знаками.
|
|
« Последнее редактирование: 10 Марта 2021, 12:59:32 от samsony1 »
|
Записан
|
г
|
|
|
samsony1
Главный модератор
Карма: 2500
Сообщений: 8054
гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.
|
|
« Ответ #4 : 09 Марта 2021, 19:29:48 » |
|
5. Одинаковы ли характеристики сопротивления постоянному току однопроволочных (монолитных) и многопроволочных проводов?такие типы проводников абсолютно одинаковы с точки зрения сопротивления и каждый имеет свою область применения. 1. многопроволочные применяются например для - подключения электродов электродуговой сварки, - подключения двигателей на виброоснованиях, - бытовые установочные шнуры и удлинители, - переносное электрооборудование и пр. 2. моножилы применяются для стационарной прокладки см. так же - здесь
|
|
« Последнее редактирование: 10 Марта 2021, 09:07:49 от samsony1 »
|
Записан
|
г
|
|
|
samsony1
Главный модератор
Карма: 2500
Сообщений: 8054
гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.
|
|
« Ответ #5 : 09 Марта 2021, 19:40:07 » |
|
6. Является ли домашняя сеть потребителем-генератором реактивной мощности?
1. большая часть бытовых нагрузок является чисто активной нагрузкой, есть отдельные бытовые электроприборы с реактивной нагрузкой - электродвигатели, СВЧ-печки, компьютеры, телевизоры и пр., но их нагрузка невелика и поэтому такая реактивная нагрузка квартир не считается реактивной и не учитывается в расчетах. 2. но в быту, особенно в частных домах, коттеджах могут быть расположены домашние мастерские, в которых может применяться сварочная техника от небольшой до 2 кВт нагрузки, которая всегда вносит в сеть помимо гармоник различных помех, является сильно переменной нагрузкой со значительной реактивной составляющей, считаться с которыми уже приходится не только хозяевам, но и соседям. 3. несмотря на это все бытовые счетчики, и применяемые тарифы, считают только активную составляющую.
|
|
|
Записан
|
г
|
|
|
samsony1
Главный модератор
Карма: 2500
Сообщений: 8054
гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.
|
|
« Ответ #6 : 09 Марта 2021, 19:48:39 » |
|
7. Как устроено заземление в квартире панельного дома 80хх гг.?1. по стандартам и нормам того времени основная система заземления применялась, по теперешним определениям, - TN-C. 2. по этим стандартам основной мерой защиты применяется "зануление/заземление" т.е. PEN - совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводник подробнее - здесь
|
|
« Последнее редактирование: 10 Марта 2021, 09:17:59 от samsony1 »
|
Записан
|
г
|
|
|
samsony1
Главный модератор
Карма: 2500
Сообщений: 8054
гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.
|
|
« Ответ #7 : 09 Марта 2021, 20:02:22 » |
|
8. Какая должна быть высота установки розеток см. ниже перечисленные цитаты из норматива 15.24 ... Высота ... спусков к выключателям, розеткам, пусковым аппаратам, щиткам и светильникам, устанавливаемым на стенах, не нормируется.
15.34 Выключатели в квартирах и общежитиях рекомендуется устанавливать со стороны дверной ручки на высоте до 1 м.
15.34 ... Выключатели общего освещения в помещениях общественных зданий рекомендуется устанавливать на высоте до 1,5 м от пола.
15.36 В школах и детских дошкольных учреждениях в помещениях для пребывания детей выключатели и розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола. В силовой сети предприятий общественного питания и торговли розетки следует, как правило, устанавливать на высоте 1,3 м, а пусковые аппараты - на высоте 1,2-1,6 м от пола. Высота установки осветительных и силовых розеток в других общественных зданиях и помещениях выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимости от назначения помещений и оформления интерьеров, но, как правило, не более 1 м от пола. Допускается установка силовых розеток на потолках для подключения проекторов (например, проекторов для презентаций).
|
|
|
Записан
|
г
|
|
|
samsony1
Главный модератор
Карма: 2500
Сообщений: 8054
гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.
|
|
« Ответ #8 : 09 Марта 2021, 20:07:00 » |
|
9. УГО кабельных линий на планесм. подробнее - ГОСТ 21.210-2014 Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах
|
|
|
Записан
|
г
|
|
|
samsony1
Главный модератор
Карма: 2500
Сообщений: 8054
гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.
|
|
« Ответ #9 : 09 Марта 2021, 20:11:32 » |
|
10. Как запроектировать освещение в санузле?более подробно об освещении квартир сказано в нормативе 5.4.17 Во всех помещениях квартир, за исключением лоджий и балконов, должна быть предусмотрена возможность установки светильников общего освещения. Как правило, эти светильники должны подвешиваться или закрепляться на потолке. В подсобных помещениях (кухнях, передних, коридорах, холлах, кладовых), а также в дополнительных помещениях (игровой, столовой, мастерской и др.) общее освещение допускается осуществлять настенными светильниками.
Допускается установка светильников на лоджиях и балконах на высоте не менее 2 м до низа светильника при условии применения дополнительной защиты с помощью УДТ с дифференциальным током срабатывания не более 30 мА. Рекомендуется подключать эти светильники к ближайшей розеточной сети, защищенной УДТ. Выключатели для них следует устанавливать внутри помещений. Открытая прокладка электропроводки на балконе допускается на высоте не менее 2 м.
В проектах и сметах следует предусматривать установку в жилых комнатах, кухнях и передних квартир клеммных колодок для подключения светильников, а в кухнях и коридорах, кроме того, - подвесных патронов, присоединяемых к клеммной колодке. В уборных квартир следует устанавливать над дверью стенной патрон. В ванных следует предусматривать установку светильника класса защиты 2 над умывальником на высоте не менее 2 м.
В кладовых и подсобных помещениях квартир и усадебных домов стационарное освещение следует выполнять, в помещениях класса П-IIа. Установка штепсельных розеток в этих помещениях запрещается.
При установке светильников внутри мебели необходимо выполнять требования ГОСТ Р 50571.7.713.
В соответствии с заданием на проектирование возможны установка дополнительных светильников и применение специальных схем управления освещением квартир (например, управление с нескольких мест, кратковременного действия, сенсорного действия, в зависимости от уровня освещенности и т. п.).
|
|
|
Записан
|
г
|
|
|
samsony1
Главный модератор
Карма: 2500
Сообщений: 8054
гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.
|
|
« Ответ #10 : 09 Марта 2021, 20:16:32 » |
|
11. Как можно увеличить ток при одном и том же напряжении?это выполнимо из закона Ома - - при увеличении нагрузки (уменьшении её сопротивления) возрастает ток при одном и том же напряжении.
|
|
|
Записан
|
г
|
|
|
|