Электротехнический форум ЭЛЕКТРО 51



26 Ноября 2024, 06:45:57 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
Расширенный поиск  

Страниц: [1]
Печать
Автор Тема: Осмотр трасс кабельных линий  (Прочитано 3543 раз)
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8084

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« : 22 Апреля 2021, 08:29:51 »

Осмотр трасс кабельных линий

Для визуального обнаружения возможных нарушений правил эксплуатации кабельных линий (КЛ), предотвращения возникновения и развития повреждений в процессе эксплуатации проводят их осмотры. Осмотры бывают периодические и внеочередные.

Сроки проведения осмотров
2.4.15 Периодические осмотры КЛ напряжением до 35 кВ, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, должны проводиться в следующие сроки:
 - трасс кабелей, проложенных в земле – не реже 1 раза в 3 месяца;
 - трасс кабелей, проложенных на эстакадах, в туннелях, блоках, каналах, галереях и по стенам зданий – не реже 1 раза в 6 месяцев;
 - кабельных колодцев – не реже 1 раза в 2 года;
 - подводных кабелей – по местным инструкциям в сроки, установленные ответственным за электрохозяйство Потребителя

2.4.16 Осмотры КЛ напряжением 110-220 кВ должны проводиться:
 - трасс кабелей, проложенных в земле, – не реже 1 раза в месяц;
 - трасс кабелей, проложенных в коллекторах и туннелях, – не реже 1 раза в 3 месяца;
 - подпитывающих пунктов при наличии сигнализации давления масла (жидкости) – не реже 1 раза в месяц;
 - подпитывающих пунктов без сигнализации давления масла (жидкости) и подводных кабелей – по местным инструкциям в сроки, установленные ответственным за электрохозяйство Потребителя

Для КЛ, проложенных открыто, осмотр кабельных муфт напряжением выше 1000 В должен производиться при каждом осмотре электрооборудования.

2.4.17 Периодически, но не реже 1 раза в 6 месяцев выборочные осмотры КЛ должен проводить административно-технический персонал.
Внеочередные осмотры проводятся весной в период паводков, после таяния снега, после ливней и при отключении кабельной линии релейной защитой.

источник - ПТЭЭП
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2021, 08:39:58 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8084

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #1 : 22 Апреля 2021, 08:33:18 »

На что обращают внимание в процессе осмотров?
2.4.5. Каждая КЛ должна иметь паспорт, включающий документацию, указанную в п. 2.4.2, диспетчерский номер или наименование. 
 
 Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками; на бирках кабелей в начале и конце линии должны быть указаны марка, напряжение, сечение, номер или наименование линии; на бирках соединительных муфт - номер муфты, дата монтажа. 
 
 Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. Они должны быть расположены по длине линии через каждые 50 м на открыто проложенных кабелях, а также на поворотах трассы и в местах прохода кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон). 
 
На трассе кабельной линии должны отсутствовать посторонние предметы, мусор и т.п.
При осмотре обращается внимание на производство строительных работ, раскопок, посадок деревьев, устройства гаражей, складов, свалок без согласования с электрическими сетями.
Проверяется наличие предупредительных знаков, предназначенных для обозначения кабельных линий электропередач, для отметки их местоположения на прямолинейных участках трассы, а также отметки ориентиров местоположения муфт.
Обращают внимание на отсутствие провалов и вспучивания грунта, угрожающих целостности кабелей.
В местах перехода кабелей из земли на стены или опоры воздушных линий электропередачи проверяется наличие защиты кабелей от механических повреждений и исправность состояния концевых муфт

источник - ПТЭЭП
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2021, 08:42:16 от samsony1 » Записан

г
Страниц: [1]
Печать
 
Перейти в: