Электротехнический форум ЭЛЕКТРО 51



26 Ноября 2024, 01:32:57 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
Расширенный поиск  

Страниц: [1]
Печать
Автор Тема: выполнение силовых распределительных сетей в общественных зданиях  (Прочитано 2637 раз)
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8082

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« : 27 Апреля 2021, 10:49:38 »

9  Силовые распределительные сети

 9.1    Силовые распределительные пункты, щиты и щитки следует располагать, как правило, на этажах, где размещены присоединяемые к ним электроприемники.
Присоединяемые к силовым распределительным пунктам, щитам и щиткам электроприемники рекомендуется объединять в группы с учетом их технологического назначения.

9.2    В силовых распределительных сетях для питания электроприемников    рекомендуется применять радиальные схемы, при насыщенности помещений однотипным оборудованием допускается применять магистральные схемы питания.

9.3    В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (РЕ-проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников, при этом суммарная нагрузка по току не должна более чем в два раза превосходить значение номинального рабочего тока вводного аппарата головного (первого) электроприемника. Не допускается совместное питание по магистральной схеме электроприемников холодильного и технологического оборудования.

9.5        Аппараты управления силовыми электроприемниками должны устанавливаться возможно ближе к месту расположения управляемых механизмов:
 - рассредоточено или группами на специальных конструкциях в шкафах станций управления;
 - в напольных или навесных шкафах, устанавливаемых в  нишах  строительных конструкций, или открыто.

9.6       В схемах автоматического управления электродвигателями, при необходимости, должны быть предусмотрены устройства, исключающие возможность их одновременное включение (например, путем отстройки по времени их включения).

9.7         В общественных зданиях питание штепсельных розеток для подключения электрических уборочных механизмов и электрополотенец (рукосушителей) должно осуществляться от силовой сети. Допускается подключение таких электроприемников к сети электрического освещения.

источник - СП 256.1325800.2016 - Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа
Записан

г
Страниц: [1]
Печать
 
Перейти в: