Факторы, определяющие повышенную опасность

Электричество само по себе опасно, помимо угроз здоровью и даже жизни человека оно несет в себе высокую пожарную опасность, это в значительной степени зависит от условий, в которых приходится эксплуатировать электрооборудование. Так повышенной опасностью поражения характеризуются производственные цеха или помещения непроизводственного назначения, где имеют место следующие факторы:

 - присутствие в воздухе токопроводящей пыли;
 - высокая относительная влажность воздуха – более 75%;
 - работа электрооборудования в условиях повышенной температуры воздуха – выше 35°C;
 - наличие заземленных токопроводящих напольных покрытий или земляных полов;
 - вероятность одновременного прикосновения в момент обслуживания электрических установок к токоведущим частям и заземленным металлическим конструкциям.

Упомянутые факторы способствуют увеличению проводимости воздуха, негативным образом влияют на изоляцию электрооборудования, а два последних несут непосредственную угрозу поражения человека.

источник - здесь
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8076

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #1 : 28 Апреля 2021, 09:21:46 »

Классификация

Учитывая опасность, которую несут приведенные выше вредные факторы, правилами эксплуатации электроустановок в действующей 7 редакции определена следующая классификация (пункт 1.1.13 ПУЭ). По степени опасности все помещения делятся на 3 категории:

 - без повышенной опасности;
 - с повышенной опасностью;
 - особо опасные.

К помещениям первой категории относятся сухие помещения с нормальными климатическими условиями, в которых отсутствуют любые из приведенных выше факторов. Такая характеристика может соответствовать, например складскому помещению.

Повышенную опасность представляют собой помещения, где присутствует один из приведенных выше факторов. К такому типу можно отнести большинство производственных помещений, начиная от «горячих» цехов металлургического производства и заканчивая уютными сборочными цехами электроники с особенным микроклиматом, необходимым условием борьбы со статическим электричеством для которых является токопроводящий пол.

Характерной чертой особо опасной категории помещений является чрезвычайно высокая сырость, особо сырыми помещениями считаются те, где влажность воздуха приближается к 100% сопровождающаяся появлением конденсата. Одновременно такой тип помещений характеризуются наличием агрессивных или органических сред, несущих угрозу изоляции и токоведущим частям электрооборудования. Иной характеристикой помещений особенной опасности считается одновременное присутствие не менее двух вышеприведенных факторов, также к ним приравнивают места установки действующего электрооборудования на открытом пространстве.

источник - здесь
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8076

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #2 : 28 Апреля 2021, 09:24:25 »

выдержки из ПУЭ 7 изд.

1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
   1)помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3).

   2)помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
высокая температура (см. 1.1.10);
возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой.

  3)особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
 - особая сырость (см. 1.1.9);
 - химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
 - одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);

4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.