Электротехнический форум ЭЛЕКТРО 51



29 Марта 2024, 10:53:41 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
Расширенный поиск  

Страниц: [1]
Печать
Автор Тема: Нормы на освещение рабочих мест  (Прочитано 73561 раз)
SlavaRom
Администратор
*****

Карма: 2000
Сообщений: 495



« : 18 Декабря 2007, 21:44:43 »

КОМПЬЮТЕРНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

Контрольные цифры для освещения компьютерных рабочих мест установлены в DIN 5035, части 2, а также директивой ЕС для компьютерных рабочих мест 90/270/EWG, приложение которой содержит следующие необходимые предписания:

Освещение:

Общее освещение и / или специальное освещение (рабочие лампы) должно иметь такие параметры, количество и расположение источников света, чтобы были гарантированы необходимые условия освещения, достаточный контраст между монитором и окружением, исходя из вида деятельности и нагрузки на зрение пользователя.
Мешающее ослепление и блики, а также отражение на мониторе или других предметах, должны быть устранены приспособлением обстановки рабочего помещения и рабочего места к расположению и техническим свойствам искусственных источников света.
Блики, отражения и ослепление:

Компьютерные рабочие места должны быть организованны так, чтобы такие источники света, как окна и двери, прозрачные или частично прозрачные перегородки, а также светлые предметы обстановки и стены не вызывали бликов и отражений на мониторе.
Окна должны быть снабжены светозащитным устройством с регулятором (например, жалюзи), предотвращающим попадание дневного света на рабочее место или ослабляющим его.
Более подробные технические характеристики см. в нормах DIN 5035-7 и DIN 66234-7.

Записан

Электротехнический форум ЭЛЕКТРО 51
SlavaRom
Администратор
*****

Карма: 2000
Сообщений: 495



« Ответ #1 : 18 Декабря 2007, 22:48:09 »

DIN 5035

В первой части норм DIN 5035 разъясняются понятия и общие требования к искусственному освещению.

Во второй части норм DIN 5035 определены, в частности, рекомендуемые значения для рабочих мест в помещениях и в открытых местах.

В следующей таблице приведены рекомендуемые значения освещенности согласно DIN 5035 часть 2, "Рабочие места". Предписанные этой директивой номинальные значения освещенности являются минимальными значениями.

      Здание (помещение)  / деятельность                                     En

[лк]
Цв.харак-

теристика
FWGK          Примечания
Помещения общего назначения
Зоны движения в складских помещениях50ww.nw33
Складские помещения
Складские помещения для однотипного складского инвентаря или крупногабаритных предметов50ww.nw33Натриевые лампы высокого давления со

степенью цветопередачи 4 допустимы
Складские помещения с функцией поиска при разнотипном складском инвентаре 100ww.nw33
Складские помещения с табличными указателями200ww.nw32
Автоматизированные складские помещения с  высокими стеллажами
Коридоры и проходы20ww.nw33
Панель обслуживания200ww.nw21
Пересылка200ww.nw32
Cанитарно-бытовые помещения
Столовые200ww.nw21Создающее настроение

освещение, возм.

лампы накаливания
Комнаты для отдыха и спальные помещения100ww.nw21
Помещения для лечебной гимнастики300ww.nw21
Раздевалки100ww.nw22Возм. дополнительное

освещение зеркал
Душевые100ww.nw22
Туалетные комнаты100ww.nw22
Санитарные комнаты, помещения для оказания первой помощи и врачебного обслуживания500ww.nw11
Техничесие службы коммунального хозяйства
Машинные помещения100ww.nw33
Энергоблоки100ww.nw33
Почта и телеграф500ww.nw21
Телефонные станции300ww.nw21
Пути сообщения в зданиях
Для персон50ww.nw33Приведение  освещенности  соседних помещений и путей сообщения в соответствие к  номинальным значениям:  EN1 = EN путей сообщения,

EN2 = EN соседних помещений
Для персон и транспортных средств100ww.nw33
Лестницы, эскалаторы и пандусы100ww.nw33
Погрузочные платформы100ww.nw33
Автоматические  транспортирующие устройства или транспортные ленты в районе путей сообщения100ww.nw33
Офисные и аналогичные помещения
Офисные помещения  с рабочими местами, ориентированные на дневной свет (в непосредственной близости от окон)300ww.nw2A1Ориентированное на рабочее место общее освещение минимально для рабочего места

 0,8 En
Офисные помещения500ww.nw2A1
Большие офисы с высокой степенью отражения750ww.nw2A1Высокая степень отражения: минимум для потолка 0,7; стены/перегородки минимум 0,5. Допускается освещение отдельных рабочих мест
Большие офисысо средней степенью отражения1000ww.nw2A1
Техническое черчение750ww.nw2A1En для рабочего положения кульмана 75 градусов от горизонтали; центр кульмана на высоте 1.2 м от пола
Конференц-залы и залы заседаний300ww.nw2A1
Приемные100ww.nw2A1
Зрелищные помещения200ww.nw2A1
Дисплейные залы 500ww.nw2A1Нормы для рабочих мест с использованием монитора вы найдете в DIN 5035 часть 7
Помещения оптовой и розничной торговли
Торговые залы300ww.nw2A1
Кассовые залы500ww.nw2A3
Промышленные производства (различные отрасли)
Подготовка и окраска  металлических конструкций200ww.nw32
Установка  обогревательных и вентиляционных систем200ww.nw32
Слесарные и сантехнические производства 300ww.nw32
Автомастерские грузовых автомобилей300ww.nw32
Ремонтные мастерские для машин и аппаратов500ww.nw31
Оптические и часовые мастерские1500ww.nw2A-
Изготовление ювелирных изделий1000ww.nw2A-
Обработка драгоценных камней1500ww.nw1B-
Теле- и радиомастерская500ww.nw2A1
Помещение для приема200ww.nw2A1
Кухня500ww.nw2A2
Столовые200ww.nw1B-
Залы заседаний300ww.nw2A1
Столовые самообслуживания300ww.nw2B1
Уход за волосами (парикмахерские)500ww.nw1A1
Косметика750ww.nw1A1
Прачечные и химчистки
Стирка300ww.nw2A2
Машинное глажение300ww.nw2A1
Ручное глажение300ww.nw2A1
Сортировка300ww.nw2A1
Удаление пятен, контроль1000ww.nw2A1Допускается освещение отдельных рабочих мест
Больницы
Палаты - общее освещение100ww1B-
Палаты - свет для чтения200ww1B-
Палаты - освещение для обследований600ww1B-
Палаты для новорожденных - общее освещение400ww1B--
Кабинеты для врачебного обследования - общее освещение600ww.nw1B-
Кабинеты для врачебного обследования с приборами1000ww.nw1B-
Зубоврачебная практика - общее освещение500tw1A-
Зубоврачебная практика - освещение кабинета1000tw1A-
Интенсивная терапия - общее освещение100ww.nw1B-
Интенсивная терапия, палаты, общее освещение300ww.nw1B-
Интенсивная терапия,  обследование, палаты300ww.nw1B-
Операционные300nw1B-
Вспомогательные приоперационные помещения общее освещение300nw1B-
Вспомогательные приоперационные помещения (дежурное освещение)300ww.nw1B-
Наружные сооружения  учебных заведений
Места для отдыха с навесами50ww.nw3-
Крытые стоянки для велосипедов50ww.nw3-
Лестницы, эскалаторы и пандусы100ww.nw3-
Общие помещения для занятий
Вестибюли учебных зданий300ww.nw21*)*) Для основных учебных досок и/или дополнительное демонстративное освещение согл. DIN 5035 часть 4, раздел 3.2

 1) На местах минимум 0,8 En

 2) Необходимая для других целей освещенность может быть также достигнута включением отдельных частей существующей осветительной системы.
Учебные помещения, кроме пункта.4.33001)ww.nw21*)
Учебные помещения с долей дневного света D <1% (см. DIN 5034 часть 1) на неудобном рабочем месте, а также при преимущественно вечернем использовании или специальные для обучения взрослых 5002)ww.nw21*)
Учебные помещения - высокое отражение750ww.nw21*)
Учебные помещения - среднее отражение1000ww.nw21*)
Специальные помещения для занятий
Учебные кухни500ww.nw223) Высокий коэффициент отражения: потолок минимум. 0,5 в случае дополнительного освещения согл. DIN 5035 часть 4, раздел 3.2

4) En для рабочего положения кульмана 75 градусов от горизонтали; центр кульмана на высоте 1.2 м от пола
Помещения для уроков труда500ww.nw22
Ремесленные помещения,  комнаты для шитья и работы на печатных машинах500ww.nw21
Черчение, рисование500ww.nw21*1)
Физика, химия, биология500ww.nw21*1)
Лаборатории, экспериментальные помещения для практических занятий500ww.nw21
Техническое черчение4)500ww.nw2A1
Помещения для учебного инвентаря200ww.nw2A-
Помещения для собраний200ww.nw2A-
Помещения с проекторами200ww.nw2A-
Коридоры100ww.nw2A-
Лестницы200ww.nw2A-
Вестибюли200ww.nw2A-
Студенческие столовые200ww.nw2A-
Выставочные залы200ww.nw2A-
Многоцелевые помещения200ww.nw2A-
Актовые и праздничные залы200ww.nw2A-
Библиотеки, медиотеки200ww.nw2A-
Читальные залы200ww.nw2A-
Книжные магазины200ww.nw2A-
Аудитории
Аудитории с телевизором500ww.nw21
Дополнительное освещение согл. DIN 5035 часть 4, раздел 3.2
Аудитории без телевизора750ww.nw21
Гимнастические и спортивные залы
Трени

ровка
Соревно

вание
Трени

ровка
Соревно

вание
Примечания
Гимнастика2004001:21:1,5
Необходимы белые потолки с коэффициентом отражения 0,7. Для ограничения ослепления соблюдать нормы DIN 5035, часть 1, октябрь 1979, раздел 4.4. Для спортивных сооружений выбирать сорт 1.
Спортивная гимнастика2004001:21:1,5
Легкая атлетика2004001:21:1,5
Игра в мяч2004001:21:1,5
Хоккей2004001:21:1,5
Бадминтон2004001:21:1,5
Теннис2004001:21:1,5
Настольный теннис3006001:21:1,5
Бокс2001500*1:21:1,5* Дополнительное освещение только для ринга
Борьба2004001:21:1,5Необходимы белые потолки с коэффициентом отражения 0,7. Для ограничения ослепления соблюдать нормы DIN 5035, часть 1, октябрь 1979, раздел 4.4. Для спортивных сооружений выбирать сорт 1.
Штанга2004001:21:1,5
Фехтование2004001:21:1,5
Велосипедный спорт2004001:21:1,5
Конькобежный спорт80400--
Ледовый хоккей-400--
Скоростной бег на коньках-150--
Конкур, Выездка-400--
Плавание-400--
Прыжки с вышки-500--
Водное поло-400--
Игра в кегли, боулинг-400--
Записан

Электротехнический форум ЭЛЕКТРО 51
zeabis
Новичок
*

Карма: 0
Сообщений: 0


« Ответ #2 : 08 Октября 2014, 19:56:04 »

Добрый день, могу дополнить таблицей по нормам освещенности для промышленных помещений:


Записан
Страниц: [1]
Печать
 
Перейти в: