Электротехнический форум ЭЛЕКТРО 51



21 Ноября 2024, 17:48:01 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
Расширенный поиск  

Страниц: [1]
Печать
Автор Тема: Бронированный кабель. Преимущества и конструктивные особенности. Изготовители  (Прочитано 6770 раз)
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« : 21 Августа 2021, 06:47:07 »

Бронированный кабель. Преимущества и конструктивные особенности

Электричество является одним из «китов» цивилизации. В передающих системах используются различные марки проводов и кабелей. Возникают ситуации, когда необходимо обезопасить их от повреждений механического характера и влияния внешней среды. Лучшего всего для этого применять бронированный кабель. Однако прежде чем использовать данное изделие, необходимо ознакомиться с его конструктивными особенностями.

источник - здесь

« Последнее редактирование: 18 Января 2023, 15:17:05 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #1 : 21 Августа 2021, 06:48:44 »

Бронированный силовой кабель

Конструктивно отличаются от обычных проводников электричества. Их состав представляет набор таких элементов:
 - основа – это токопроводящие металлические жилки (алюминиевые, медные, стальные, из серебра, золота). Их в кабеле обычно прокладывают несколько.

Производятся
 - с различным сечением (круглые, прямоугольные, сегментные, секторные);
 - каждая жила имеет свою изоляцию из синтетических негорючих материалов (поливинилхлорида, полиэтилена, резины, бумаги). Общая изоляция защищает все
 - токоведущие части от внешней среды;
 - между слоями изоляции применяются заполнители: пластиковые, полимерные, резиновые, бумажные, из кабельной пряжи и даже масла. Их предназначение заключается в обеспечении герметичности, жесткости, прочности изделия;
 - в некоторых типах проводки присутствует экранированная оплетка из металла или полупроводящей бумаги, позволяющая снизить воздействие стороннего излучения на жилы;
 - для защиты от механических воздействий и проникновения внутрь влаги электрический кабель оснащают специальной оболочкой;
 - наружный оцинкованный слой и есть основная броня кабеля;
 - между двумя защитными оболочками имеется еще подушка из волокнистой пряжи или битума, она предотвращает «травмирующее» воздействие бронированного слоя на внутреннюю защиту.

Конструкция изделия позволяет использовать бронированный кабель в суровых условиях эксплуатации: в туннелях, шахтах, для укладки под землей или наружно. Используется в закрытых помещениях с повышенной влажностью.

источник - здесь
« Последнее редактирование: 18 Января 2023, 15:18:01 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #2 : 21 Августа 2021, 06:49:44 »

Преимущества

Данные токопроводящие изделия широко востребованы благодаря своим качествам. Среди преимуществ БСК можно выделить следующие:

 - большая прочность, позволяющая экономить бюджет, предусмотренный для замены или ремонта поврежденного проводника;
 - долговечность – в среднем 30 – 50 лет;
 - возможность применять в условиях высокой влажности;
 - устойчивость к коррозии;
 - большой спектр эксплуатационных температур – от -50°C до +50°C.

источник - здесь
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #3 : 21 Августа 2021, 06:50:35 »

Правда, электрический кабель в броне имеет недостаток – это его низкая степень эластичности и гибкости. Многим может показаться неприемлемой и цена, но если учитывать преимущества БСК, то стоимость вполне оправдана.

источник - здесь
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #4 : 25 Декабря 2022, 18:21:13 »

АВБбШвнг(A)






Расшифровка кабеля АВБбШвнг(A):
А - Алюминиевая токопроводящая жила
В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката
Б - Броня из двух стальных лент
б - Без подушки, которая является вутренней частью защитного покрова, наложенная под броней с целью предохранения находящегося под ней элемента от коррозии и механических повреждений лентами или проволоками брони
Швнг - Защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести
Кабель марки кабеля АВБбШвнг(A) является аналогом кабеля марки АВБбШнг

Элементы конструкции кабеля АВБбШвнг(A):
1. Алюминиевая токопроводящая жила:
- однопроволочная (класс 1) сечением 2,5-240 кв.мм-"ож",
- многопроволочная (класс 2) сечением 70-625 кв.мм;
2. Изоляция из ПВХ пластиката, маркировка жил:
- цветовая: белая или жёлтая, синяя или зелёная, красная или малиновая, коричневая или чёрная,
- цифровая для кабелей сечением 70 кв.мм и выше: 1, 2, 3, 4, 0;
3. Поясная изоляция из ПВХ лент;
4. Броня из стальных оцинкованных лент;
Область применения кабеля АВБбШвнг(A):
Силовой кабель АВБбШвнг(A) предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1,0 кВ частоты 100Гц или на постоянное напряжение в 2,5 раза больше переменного напряжения.
Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом.
Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. над уровнем моря.

Кабели применяются для прокладки:
- На открытом воздухе;
- В помещениях (объёмах) с повышенной влажностью;
- В сооружениях метрополитенов;
- В трубах и в земле (траншеях) на отдельных участках кабельной трассы при условии дополнительной защиты от механических повреждений;
- В пожароопасных помещениях;
- Во взрывоопасных зонах класса B-Iб, B-Iг, В-II, В-IIа;
- При отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации.

Кабели предназначены для наклонных и горизонтальных трасс.
Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках (нормы МЭК 60332-3 категории А и В).
Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +80°С и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы.
Допускается перегрузка 15% от номинального тока нагрузки продолжительностью не более 6 часов в сутки в течение 5 суток.

Срок службы кабеля АВБбШвнг(A) - 30 лет.

изготовители
Бердянский кабельный завод
Молдавкабель
Псковкабель
Рыбинсккабель
Сибкабель
Узкабель Э
нергокомплект
Волга-Дон-Кабель

Источник: здесь
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #5 : 25 Декабря 2022, 18:22:50 »

ВБШвнг(А)-FRLSLTx от Камкабель



Элементы конструкции:
 1. Токопроводящая жила, скрученная из медных проволок;
 2. Термический барьер из слюдосодержащей ленты;
 3. Изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности  c низкой токсичностью продуктов горения;
 4. Скрепляющая лента;
 5. Внутренняя оболочка (для количества жил больше 2);
 6. Броня из стальных оцинкованных лент;
 7. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности  c низкой токсичностью продуктов горения.

Область применения
Силовой огнестойкий кабель, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения. Предназначен для передачи и распределения электроэнергии и электрических сигналов в стационарных электротехнических установках при переменном напряжении до 1 кВ включительно.
Кабели с индексом LTx при воздействии высоких температур выделяют дым, обладающий меньшей токсичностью и меньшей оптической плотностью (что позволяет снизить опасность при эвакуации людей из горящих помещений).

подробнее - здесь

PS
по ГОСТ 31565-2012 - кабели предназначены для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #6 : 25 Декабря 2022, 18:25:02 »

кабель АПВББШНГ(А)-LS от Камкабель



Элементы конструкции:

1. Алюминиевая токопроводящая жила 1 или 2 класса:
       количество жил: 3+1, 4, 5:
       сечение жил: от 10 до 240 мм2;
2. Изоляция из сшитого полиэтилена  (цветовая маркировка жил);
3. Сердечник ПВХ из пластиката пониженной пожароопасности;
4. Скрепляющая обмотка (для кабелей сечением 50 мм2 и выше);
5. Поясная изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности;
6. Обмотка из негорючей ленты;
7. Броня из двух стальных оцинкованных лент;
8. Защитный шланг из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.

Область применения:

Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1,0 кВ частоты 50 Гц.

Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным и холодным  климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м над уровнем моря.

Кабели применяются для прокладки:

 - в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям;
 - в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
 - для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью.

Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс.  Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках (нормы МЭК 60332-3 категории А и В). Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +130°С и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 6 часов в сутки.

Срок службы кабелей - 30 лет.

подробнее - здесь

PS
по ГОСТ 31565-2012  - предназначены для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #7 : 25 Декабря 2022, 18:27:42 »

АПвББШНГ(А)-LS от КамКабель


Элементы конструкции:
 1. Алюминиевая токопроводящая жила 1 или 2 класса:
     количество жил: 3+1, 4, 5:
     сечение жил: от 10 до 240 мм2;
 2. Изоляция из сшитого полиэтилена  (цветовая маркировка жил);
 3. Сердечник ПВХ из пластиката пониженной пожароопасности;
 4. Скрепляющая обмотка (для кабелей сечением 50 мм2 и выше);
 5. Поясная изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности;
 6. Обмотка из негорючей ленты;
 7. Броня из двух стальных оцинкованных лент;
 8. Защитный шланг из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.

подробнее - здесь
каталог - здесь

PS
по ГОСТ 31565-2012  - предназначены для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #8 : 25 Декабря 2022, 18:29:55 »

Кабель АПвБбШнг(A)-LS



Расшифровка кабеля АПвБбШнг(A)-LS:
А - Алюминиевая токопроводящая жила
Пв - Изоляция жил из сшитого полиэтилена
Б - Броня из двух стальных лент
б - Без подушки, которая является вутренней частью защитного покрова, наложенная под броней с целью предохранения находящегося под ней элемента от коррозии и механических повреждений лентами или проволоками брони
Шнг-LS - Защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением
(А) - Категория по исполнению в части показателей пожарной безопасности

Элементы конструкции кабеля АПвБбШнг(A)-LS:
1. Алюминиевая токопроводящая жила 1 или 2 класса:
- количество жил: 3+1, 4, 5:
- сечение жил: от 10 до 240 кв. мм;
2. Изоляция из сшитого полиэтилена (цветовая маркировка жил);
3. Сердечник ПВХ из пластиката пониженной пожароопасности;
4. Скрепляющая обмотка (для кабелей сечением 50 кв. мм и выше);
5. Поясная изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности;
6. Обмотка из негорючей ленты;
7. Броня из двух стальных оцинкованных лент;
8. Защитный шланг из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.

Область применения кабеля АПвБбШнг(A)-LS:
Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1,0 кВ частоты 50Гц.
Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. над уровнем моря.

Кабели применяются для прокладки:
* в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям;
* в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
* для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью.

Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс. Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках (нормы МЭК 60332-3 категории А и В). Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +130°С и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 6 часов в сутки.

Срок службы кабеля АПвБбШнг(A)-LS - 30 лет.

Источник: здесь

PS
по ГОСТ 31565-2012  - предназначены для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #9 : 25 Декабря 2022, 18:32:14 »

ПвБПнг(А)-FRHF от камкабель



Элементы конструкции:
1. Токопроводящая жила, скрученная из медных проволок (класс 1-2);
2. Термический барьер поверх медной жилы из слюдосодержащей ленты;
3. Изоляция из сшитого полиэтилена;
4. Скрепляющая лента;
5. Внутренняя оболочка;
6. Обмотка лентой из негорючего материала;
7. Броня из стальной оцинкованной бронеленты;
8. Наружная оболочка из полимерных композиций, не содержащих галогенов.

Область применения:
Кабели огнестойкие силовые и контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов. Предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ частотой до 100 Гц.
Кабели изготовляются для общепромышленного применения

подробнее - здесь

PS
по ГОСТ 31565-2012 - предназначены для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах.
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8035

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #10 : 25 Декабря 2022, 18:40:14 »

ПвБШвнг(В) АПвБШвнг(В) от «Завод «Энергокабель», г. Электроугли, МО



Токопроводящая жила
Медная или алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

Номинальное сечение основных жил, мм2
От 1,5 до 1000.

Изоляция
Сшитый полиэтилен (цветовая маркировка жилы).

Скрутка
Изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей скручены в сердечник.

Внутренняя оболочка
Выполнена экструдированием из ПВХ пластиката пониженной горючести с заполнением наружных промежутков между изолированными жилами.

Броня
Наложена спирально из двух стальных оцинкованных лент.

Наружная оболочка или защитный шланг
Из ПВХ пластиката пониженной горючести.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2022, 18:46:06 от samsony1 » Записан

г
Страниц: [1]
Печать
 
Перейти в: