Электротехнический форум ЭЛЕКТРО 51



24 Ноября 2024, 01:11:19 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
Расширенный поиск  

Страниц: [1] 2
Печать
Автор Тема: огнестойкие кабели - назначение, свойства, изготовители  (Прочитано 12430 раз)
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8058

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« : 27 Марта 2021, 19:30:12 »

Вопросы пожарной безопасности в кабельной сфере сейчас стоят наиболее остро. Во многом это связано с тем, что пожарные характеристики непосредственно влияют на безопасность людей. В России, к сожалению, к данному вопросу часто подходят либо недостаточно внимательно, либо наоборот, излишне осторожно, что приводит к бессмысленному удорожанию, из-за использования кабелей с характеристиками «с запасом», то есть излишних для данного конкретного проекта. Давайте попробуем разобраться, что к чему.

Основные пожарные характеристики кабеля
 - Не распространять горение, то есть, после возгорания самостоятельно затухать через определённое время (НГ — не горючий или не распространяющий горения);
 - Огнестойкость, то есть, сохранять свою работоспособность в случае возгорания в течение определённого времени (FR — Fire Resistance);
 - При горении кабель может выделять низкое количество дыма (LS — Low Smoke);
 - При горении кабель может НЕ выделять вредных активных веществ — галогенов (фтор, хлор, бром, йод и астат) (HF — Halogen Free);
 - Низкий уровень содержания токсичных продуктов (LTx — Low Toxic).

Подробнее разберем каждый пункт, что бы понять, для чего он и где будет требоваться кабель с таким параметром. Сегодня мы поговорим про первый пункт — НГ (не горючий, то есть, не распространяющий горение).

Кабель может самостоятельно затухать при разных условиях. Самое важное условие, влияющее на интенсивность горения, а значит и на способность кабеля самостоятельно затухать, это количество кабелей лежащих рядом. Чем этих кабелей больше, тем сложнее затухнуть всей группе или пучку кабелей. Всем знакомый пример из детства, когда мы поджигаем спичку на ветру, она почти сразу и легко тухнет, но если мы решим одновременно поджечь несколько спичек сложив их вместе потушить их будет очень не просто, причём, чем больше будет пучок спичек, тем увереннее он будет гореть.

Поэтому можно выделить два основных типа прокладки кабеля с точки зрения не распространения горения — это одиночная прокладка (в названиях российских марок кабелей никак не отображается), когда проложен только один кабель или ряд кабелей, расстояние от которых до ближайшего кабеля превышает 300 мм и групповая прокладка (в названиях российских марок кабелей ставится индекс НГ-А, -B, -C, -D в зависимости от объема пучка кабеля): Ряд кабелей с расстоянием между ними не более 300 мм.

Показатели пожаробезопасности кабелей обозначаются следующими индексами:

"нг" — обозначает нераспространение горения по кабельным коммуникациям при прокладке кабелей в пучках с высокой концентрацией горючей массы;
LS (low smoke) — пониженное выделение дыма, коррозионноактивных и опасных для здоровья продуктов горения;
HF (halogen free) — низкая дымообразующая способность и пониженная кислотность газов, выделяемых при горении по сравнению с кабелями c индексом LS;
FR (fire resistance) — функционирование кабелей при пожаре не менее 180 минут;
LTx (low toxic) — применение изоляционных материалов с низкой токсичностью продуктов горения (с меньшей токсичностью и меньшей оптической плотностью, что позволяет снизить опасность при эвакуации людей из горящих помещений).

Одиночная прокладка
Поговорим сначала про кабель, не распространяющий горения при одиночной прокладке.

Где допустимо
Только для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка этих кабелей разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту.

Групповая прокладка
Если с одиночной прокладкой всё более или менее понятно, то как быть с групповой? Ведь группа может состоять из двух кабелей, а может из двух десятков или даже сотен. Попробуем разобраться! Итак, групповая прокладка (НГ с индексом А, B, C, D в зависимости от объема пучка кабеля) — ряд кабелей с расстоянием между ними не более 300 мм.

Где допустимо
Для прокладки, с учетом объема пуска кабелей, в открытых кабельных сооружениях (где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала). Индексы A, B, C и D — это и есть показатели величины группы кабелей, но измеряются они не в количестве кабелей, а в объёме горючей массы. Что же такое горючая масса? Это общий объём всего, что горит во всех кабелях, проложенных в пучке на 1 метр в литрах.

источник - здесь
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2022, 15:38:12 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8058

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #1 : 27 Марта 2021, 19:41:58 »

кабели от «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЦВЕТЛИТ», Мордовия, г. Саранск

подробнее - здесь
каталог - здесь

ВВГнг(А)-FRLS,
ВВГнг(А)-FRLSLTx,
ППГнг(А)-FRHF
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2021, 19:37:20 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8058

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #2 : 28 Марта 2021, 19:12:10 »

кабели от «УГЛИЧКАБЕЛЬ»

подробнее - здесь

ПвПнг(А)-НF - кабели не содержащие галогенов не распространяющие горения
ПвВнг(А)-LS - кабели не распространяющие горение, малодымные
ПвПнг(A)-FRHF - огнестойкие кабели не содержащие галогенов не распространяющие горения
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2021, 19:37:57 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8058

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #3 : 28 Марта 2021, 19:14:41 »

кабели от «ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ»

подробнее - здесь

КВВГнг(А)-FRLS
КВВГЭнг(А)-FRLS
ВВГнг(А)-FRLS
ВВГЭнг(А)-FRLS
ППГнг(А)-FRHF
ППГЭнг(А)-FRHF
ПБПнг(А)-FRHF
« Последнее редактирование: 29 Марта 2021, 19:06:01 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8058

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #4 : 28 Марта 2021, 19:32:55 »

кабели от «Самарская кабельная компания»

подробнее - здесь


   ПБПнг(А)-FRHF
   ППГЭнг(А)-FRHF
   ППГнг(А)-FRHF
   ПвБПнг(А)-FRHF
   ПвПГЭнг(А)-FRHF
   ПвПГнг(А)-FRHF


   ВБШвнг(А)-FRLS
   ВВГЭнг(А)-FRLS
   ВВГнг(А)-FRLS
   ПвБШвнг(А)-FRLS
   ПвВГЭнг(А)-FRLS
   ПвВГнг(А)-FRLS
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8058

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #5 : 28 Марта 2021, 23:10:49 »

кабели от «Завод Агрокабель» (Новгородская обл., г. Окуловка)

«Завод Агрокабель» — успешное, эффективно работающее с 1989 года предприятие, выпускающее широкий ассортимент кабельно-проводниковой продукции.

ПвПГнг(А)-FRHF,
ПвПГЭнг(A)-FRHF,
ПвБПнг(А)-FRHF,
ПвПГнг(A)-FRHF,
ПвПГЭнг(A)-FRHF
ПвБПнг(А)-FRHF
ПвВГнг(А)-FRLS
ПвБВнг(А)-FRLS,

подробнее - здесь
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8058

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #6 : 28 Марта 2021, 23:14:55 »

расшифровки марок кабелей - см. здесь

нормативные требования и стандарты на кабели - здесь
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2021, 19:39:30 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8058

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #7 : 20 Мая 2021, 14:17:44 »

ПвПГнг(А)-FRHF от КамКабель



Элементы конструкции:
 1. Токопроводящая жила, скрученная из медных проволок (класс 1-2);
 2. Термический барьер поверх медной жилы из слюдосодержащей ленты;
 3. Изоляция из сшитого полиэтилена;
 4. Скрепляющая лента;
 5. Внутренняя оболочка;
 6. Обмотка лентой из негорючего материала;
 7. Наружная оболочка из полимерных композиций, не содержащих галогенов.

Область применения:
Кабели огнестойкие силовые и контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов. Предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ частотой до 100 Гц.
Кабели изготовляются для общепромышленного применения и применения на атомных станциях (АС) в системах АС класса 2 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011).
Климатическое исполнение В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69.
Преимущественно применяются для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений при эксплуатации.

подробнее - здесь
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8058

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #8 : 20 Мая 2021, 14:20:53 »

огнестойкие кабели от Uncomtech

подробнее - здесь

каталог - здесь
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8058

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #9 : 20 Мая 2021, 14:22:33 »

Различные сочетания перечисленных свойств подразделяют кабели, производимые ООО "Камский Кабель", на несколько групп:

Пожаробезопасные кабели типа нг(А)–LSLTx:

Силовые и контрольные кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения. Предназначены для передачи и распределения электроэнергии и электрических сигналов в стационарных электротехнических установках при переменном напряжении до 1 кВ включительно.

Кабели изготавливаются для общепромышленного применения в местах скоплений людей и в системах атомных станций.

В эту группу входят следующие марки:

АВВГнг(А)-LSLTx 
АВВГЭнг(А)-LSLTx
ВВГнг(А)-LSLTx
ВВГЭнг(А)-LSLTx
АВБШвнг(А)-LSLTx
ВБШвнг(А)-LSLTx
КВВГнг(А)-LSLTx
КВВГЭнг(А)-LSLTx


Пожаробезопасные кабели типа нг(А)–FRLSLTx:

Огнестойкие силовые и контрольные кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения. Предназначены для передачи и распределения электроэнергии и электрических сигналов в стационарных электротехнических установках при переменном напряжении до 1 кВ включительно.

Кабели изготавливаются для общепромышленного применения в местах скоплений людей и в системах атомных станций.

ВВГнг(А)-FRLSLTx
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx
ВБШвнг(А)-FRLSLTx
КВВГнг(А)-FRLSLTx
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx

Пожаробезопасные кабели типа нг(А)-FRHF:

Кабели огнестойкие силовые и контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов. Предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ частотой до 100 Гц.

Кабели изготовляются для общепромышленного применения и применения на атомных станциях (АС) в системах АС класса 2 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011).

Климатическое исполнение В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69.

В эту группу входят следующие марки:

ППГнг(А)-FRHF
ППГЭнг(А)-FRHF
ПБПнг(А)-FRHF
ПвПГнг(А)-FRHF
ПвПГЭнг(А)-FRHF
ПвБПнг(А)-FRHF
КППГнг(А)-FRHF
КППГЭнг(А)-FRHF
КПБПнг(А)-FRHF

Пожаробезопасные кабели типа нг(А)-HF:

Силовые и контрольные кабели, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов. Предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ, частотой до 100 Гц.

В эту группу входят следующие марки:

ППГнг(А)-HF
ПБПнг(А)-HF
ПвПГнг(А)-HF
КППГнг(А)-HF
КППГЭнг(А)-HF
КПБПнг(А)-HF

Пожаробезопасные кабели типа нг(А)–FRLS:

Силовые и контрольные кабели, огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением. Предназначены для передачи и распределения электроэнергии и электрических сигналов в стационарных электротехнических установках при переменном напряжении до 1000 В

В эту группу входят следующие марки:

ВВГнг(А)-FRLS
ВВГЭнг(А)-FRLS
ВБВнг(А)-FRLS
КВВГнг(А)-FRLS
КВВГЭнг(А)-FRLS
КВБВнг(А)-FRLS
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8058

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #10 : 21 Мая 2021, 13:11:56 »

кабели ВВГНГ-FRLS от TDM Electric

подробнее - здесь



Назначение
Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ. номинальной частотой 50 Гц.

Конструкция
Проводник – однопроволочная медная жила.
Изоляция – поливинилхлоридный пластикат.

Оболочка:
Без индекса ¬– поливинилхлоридный пластикат.
Индекс «нг(А)» – поливинилхлоридный пластикат не поддерживающий горение при групповой прокладке.
Индекс «нг(А)-LS» – поливинилхлоридный пластикат с пониженным газо- и дымовыделением, не поддерживающий горение при групповой прокладке.
Индекс «нг(А)-FRLS» – поливинилхлоридный пластикат, огнестойкий, с пониженным газо- и дымовыделением, не поддерживающий горение при групповой прокладке.

Преимущества
Кабель изготовлен по ГОСТ 31996-2012.
В ассортименте представлен кабель как для монтажных организаций, так и для розничного клиента.
Широкий ассортимент продукции.
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8058

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #11 : 31 Мая 2021, 19:58:46 »

Кабель ППГнг(A)-FRHF от Севкабель, г.С-Петербург



Расшифровка кабеля ППГнг(A)-FRHF:
П - изоляция из полимерной композиции
П - оболочка из полимерной композиции
Г - без защитного покрова
нг(А) - не распространяет горение при групповой прокладке по категории А
FR - огнестойкий
HF - не выделяет коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении

Элементы конструкции кабеля ППГнг(A)-FRHF:
Токопроводящая жила – медная однопроволочная и многопроволочная, класса 1 или 2 по ГОСТ 22483.
Термический барьер - в виде обмотки из слюдосодержащиx лент.
Изоляция – из термопластичной полимерной композиции, не содержащей галогенов. Изоляция нулевыx жил голубого (светло-синего цвета). Изоляция жил заземления имеет двуxцветную (зелено-желтую) расцветку. Изолированные жилы одножильныx кабелей могут быть любого цвета.
Скрутка - изолированные жилы скручены в сердечник.
Внутренняя оболочка - из полимерной композиции, не содержащей галогенов.
Термический барьер - из слюдосодержащией ленты или одной стеклоленты.
Наружная оболочка – из полимерной композиции, не содержащей галогенов.

Область применения кабеля ППГнг(A)-FRHF:
Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарныx установкаx при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ частотой до 50 Гц.
Кабели предназначены для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с заземлённой или изолированной нейтралью, в которых продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 8 ч, а общая продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч за год.
Кабели применяются для прокладки без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе и на вертикальных участках.
Кабели предназначены для общепромышленного применения и применения на атомныx станцияx (АС) в системаx АС класса 2 по классификации ОБП 88/97 (ПНАЭ Г-01-011) при поставке на внутренний рынок и на экспорт.
Кабели применяются для организации кабельных линий питания оборудования систем безопасности АС, электропроводок цепей систем пожарной безопасности (цепи пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной вентиляции, эвакуационных лифтов).
Кабели могут использоваться для организации электропроводок в операционных отделениях больниц, цепей аварийного электроснабжения и питания оборудования (токоприемников), функционирующих при пожаре.

Технические параметры кабеля ППГнг(A)-FRHF:
Вид климатического исполнения В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150.
Диапазон температур эксплуатации от -50°С до +50°С.
Относительная влажность воздуxа при температуре 35°С до 98%.
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже - 15°С.
Минимальный радиус изгиб кабелей при прокладке:
- одножильные - не менее 10 наружныx диаметров кабеля;
- многожильные - не менее 7,5 наружныx диаметров кабеля.
Кабели стойки к воздействию плесневыx грибов.
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке по категории А.
Дымообразование при горении и тлении кабелей не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 40%.
Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин.
Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации - не более 70°С.
Допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания - не более 250°С. Продолжительность короткого замыкания не должна превышать 5 с.
Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки - не более 90°С.
Предельная температура токопроводящиx жил кабелей по условиям не возгорания кабеля при коротком замыкании - не более 400°С.
Строительная длина кабелей оговаривается при заказе.
Срок службы кабелей - не менее 30 лет при соблюдении потребителем условий транспортирования, xранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации. Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей.
Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет.
Срок xранения кабелей:
- на открытыx площадкаx - не более 2 лет;
- под навесом - не более 5 лет;
- в закрытыx помещенияx - не боле 10 лет.

подробнее - здесь

« Последнее редактирование: 31 Мая 2021, 20:01:25 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8058

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #12 : 03 Июня 2021, 14:45:15 »

Кабель ВВГнг(A)-FRLS-ХЛ



Расшифровка кабеля ВВГнг(A)-FRLS-ХЛ:
В - изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
В - оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
Г - без защитных покровов
нг(A) - не поддерживает горение при групповой прокладке по категории A
FR - огнестойкий
LS - низкие показатели дымо и газовыделения при горении и тлении
ХЛ - климатическое исполнение (холодостойкий)

Элементы конструкции кабеля ВВГнг(A)-FRLS-ХЛ:
Токопроводящая жила – медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483-2012.
Термический барьер – в виде обмотки двумя слоями слюдосодержащих лент. Толщина лент не менее 0,12 мм.
Изоляция – из холодостойкого поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил (N) выполняется синего цвета. Изоляция жил заземления (PE) выполняется двухцветной (зелено-желтой) расцветки.
Скрутка – изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двух-, трех-, четырех- и пятижильные кабели имеют жилы одинакового сечения; четырехжильные кабели имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления (PE) или нулевую(N)).
Внутренняя оболочка – из холодостойкого поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением. Внутренняя оболочка накладывается с заполнением, придавая кабелю форму, близкую к круглой.
Наружная оболочка – для из холодостойкого поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением.

Область применения кабеля ВВГнг(A)-FRLS-ХЛ:
Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц.
Кабели могут эксплуатироваться на атомных станциях вне гермозоны в системах АС класса 2,3 и 4 по классификатору ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011).
Кабели предназначены для прокладки линий питания оборудования систем безопасности АЭС, электропроводок цепей систем пожарной безопасности: цепей пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной вентиляции, эвакуационных лифтов.
Кабели используются для электропроводок в операционных отделениях больниц, цепей аварийного электроснабжения и питания оборудования, сохраняющих работоспособность при пожаре.
Кабели могут использоваться во взрывоопасных зонах классов 0, 1 и 2 по ГОСТ 30852.13

Технические параметры кабеля ВВГнг(A)-FRLS-ХЛ:
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке и соответствуют классу пожарной опасности по ГОСТ 31565 — П1б.1.2.2.2.
Кабели характеризуются низким количеством выделения хлористого водорода при горении и тлении изоляции, оболочки и защитного шланга, не более 140 мг/г.
Кабели характеризуются низкой дымообразующей способностью при горении и тлении — снижение светопроницаемости в испытательной камере не более, чем на 50%.
Кабели устойчивы к воздействию пламени не менее 180 мин.
Значение эквивалентного показателя токсичности продуктов горения должно быть более 40 г/м³.
Диапазон температур эксплуатации – от -60 °С до +50 °С.
Относительная влажность воздуха при температуре до +35 °С до 98%.
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -30 °С.
Минимальный радиус изгиба при прокладке и монтаже:
- для одножильных кабелей – не менее 10 наружных диаметров кабеля;
- для многожильных кабелей – не мене 7,5 наружных диаметров кабеля.
Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации – не более 70 °С.
Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе прокладки – не более 50 Н/мм².
Строительная длина кабелей для сечения основных жил:
- до 16 мм² – 250 м;
- от 25 мм² до 70 мм² – 200 м;
- от 95 мм² и выше – 100 м.
Срок службы 30 лет.

Источник: здесь

Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8058

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #13 : 03 Июня 2021, 15:56:47 »

ВВГнг(А)-FRLS от Камкабель



Элементы конструкции:
1. Токопроводящая жила, скрученная из медных проволок (класс 1-2);
2. Термический барьер из слюдосодержащей ленты;
3. Изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности;
4. Скрепляющая лента;
5. Внутренняя оболочка;
6. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности

Область применения:
Силовой огнестойкий кабель, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением. Предназначен для передачи и распределения электроэнергии и электрических сигналов в стационарных электротехнических установках при переменном напряжении до 1000 В частотой до 100 Гц и постоянном напряжении до 1000 В.
Кабели изготовляются для общепромышленного применения и применения в системах АС вне гермозоны и в системах АС класса 2 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011).
Климатическое исполнение В, категории размещения 5 по ГОСТ 15150-69.

подробнее - здесь
Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 8058

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #14 : 07 Сентября 2021, 09:15:47 »

Кабели силовые огнестойкие ВВГнг(А)-FRLS от КабельЭлектроСвязь



Описание
Не распространяющие горение, с термическим барьером на ТПЖ, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением на номинальное напряжение 0,66 И 1,0 кВ

Однопроволочная токопроводящая жила имеет круглую форму, выполнена из высококачественной меди. Защищена слюдосодержащими термоустойчивыми лентами. Исполнение изоляции, наполнения и оболочек – ПВХ-пластикат.

Функционирование кабеля под действием огня поддерживается в течение 3 часов. При тлении выделяет малый объем дыма и газов.

Конструкция
Токопроводящие жилы:
• однопроволочные из медной мягкой проволоки соответствуют классу 1 по ГОСТ 22483.

Термический барьер:
• на токопроводящую жилу огнестойких кабелей накладывают термический барьер их 2-х слюдосодержащих лент толщиной не менее 0,12мм с перекрытием не менее 40%.

Изоляция токопроводящих жил:
• токопроводящие жилы изолируются поливинилхлоридным пластикатом пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделениеем.

Скрутка:
• изолированные жилы многожильных (2-х; 3-х; 4-х; 5-ти жильных) кабелей скручены в сердечник пучковой сруткой.

Внутренняя оболочка:
• выполняется из ПВХ (PVC) пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделени-ем. Внутренние и наружные промежутки сердечника заполняются материалом внутренней оболочки.

Наружная оболочка:
• из ПВХ (PVC) пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением.

подробнее - здесь
Записан

г
Страниц: [1] 2
Печать
 
Перейти в: