провод АСКСРасшифровка провода АСКС:А - Алюминиевая токопроводящая жила
С - Стальной сердечник
КС - Межпроволочное пространство стального сердечника, включая его наружную поверхность, заполнено нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости
Провод для воздушных линий неизолированный
Элементы конструкции провода АСКС:Жила - многопроволочная, скрученная из твердых алюминиевых проволок.
Сердечник - из скрученных стальных оцинкованных проволок.
Заполнитель - нейтральная смазка повышенной нагревостойкости марки ЗЭС.
Назначение провода АСКС:Предназначен для передачи энергии в воздушных электрических сетях на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засолоненных песков, а также в прилегающих к ним районах с атмосферой воздуха II и III при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м2*сут (1,5 мг/м3) и хлористых солей не более 200 мг/м2*сут на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения УХЛ, кроме ТВ.
Условия эксплуатации и монтажа провода АСКС:- прокладка: по воздуху на опорах ЛЭП в соответствии с правилами устройства электроустановок и правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей;
- длительно допустимая температура нагрева жил в процессе эксплуатации не более 90 °С;
- разрывное усилие провода, Н, не более:
- при сечении провода 10/1,8 мм2 - 4089;
- при сечении провода 120/19 мм2 - 41521;
- при сечении провода 500/26 мм2 - 112548;
- при сечении провода 1000/56 мм2 - 224047;
- масса смазки, кг/км:
- при сечении провода 10/1,8 мм2 - 1,0;
- при сечении провода 120/19 мм2 - 11,0;
- при сечении провода 500/26 мм2 - 15,0;
- при сечении провода 1000/56 мм2 - 30,0;
- электрическое сопротивление провода постоянному току при температуре 20 °С, Ом/км не более:
- при сечении провода 10/1,8 мм2 - 2,7064;
- при сечении провода 120/19 мм2 - 0,2440;
- при сечении провода 500/26 мм2 - 0,0575;
- при сечении провода 1000/56 мм2 - 0,0288.
Срок службы провода АСКС - 10 лет.