электроосвещение котельнойКотельная — обычно небольшое помещение со скудным естественным освещением. В качестве источника тепла промышленные предприятия и хозяева частных домов всё чаще используют газ или жидкие горючие среды. В нормальных условиях взрывоопасные пары не проникают во внешнюю среду и не создают угрозы воспламенения или взрыва, что позволяет использовать в котельных стандартные лампы накаливания, люминесцентные или LED-элементы.
Взрывобезопасные светильники для котельной, согласно ПУЭ, нужны для предпускового освещения помещения. ООО «Индустрия» производит осветительные приборы серий, подходящих для установки в котельных любого типа. Для защиты лампы используется корпус из прессованного или литого металла, возможно питание оборудования от батареи.
Требования нормативовПри нормальной работе котлов в помещении не образуется горючих или взрывоопасных сред. Однако газообразное или жидкое топливо при неисправности оборудования может улетучиваться, создавая опасность для находящихся в здании. При включении незащищённых осветительных приборов смесь может взорваться из-за выделяющегося в атмосферу тепла или проскочившей искры.
Светильники для котельной во взрывобезопасном исполнении устанавливаются, согласно ПУЭ-7 (7.3.48), в помещениях, где могут выделяться опасные среды с температурой вспышки ниже 62 °С. При включении оборудование не даёт искры, не разогревает окружающую среду, что исключает опасность взрыва даже при скоплении газов. Выключатели при этом размещаются вне рабочего помещения.
7.3.48. В помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки 61ºС и ниже, требуется предусматривать необходимый минимум взрывозащищенных светильников, включаемых перед началом работы котельной установки. Выключатели для светильников устанавливаются вне помещения котельной.
СНиП II-35-76* (заменен на
СП 89.13330.2012, там этого пункта нет) в пункте 14.17 предусматривает для встроенных котельных, в которых могут скапливаться пары с температурой вспышки ниже 46 °С, установку взрывозащищённых светильников, соответствующих характеристикам опасной смеси. Выключатели и в этом случае предписывается устанавливать снаружи. Но по условиям среды установка взрывозащищенных светильников предусматривается.
Нормы освещенности согласно
СП 52.13330.2016Категория помещений по пожарной, взрывной опасности и условиям среды -
СП 89.13330.2012 (приложение А)