Кабели для бани, сауныДанное помещение относится к особо опасным и поэтому типовые материалы и решения здесь нельзя применять. В бане высокая влажность и большая температура (до 130С), что несомненно сказывается на электробезопасности при эксплуатации в ней осветительных приборов.
Большая влажность предъявляет особые требования к выбору светильников. Они должны иметь высокую степень защиты. Также их основание должно быть керамическим, а прозрачный плафон из термостойкого стекла.
Высокая температура предъявляет особые требования к выбору типа проводов и кабелей. Их изоляция должна держать очень высокую температуру.
В бане есть несколько помещений — это парная, помывочная или душевая, комната отдыха, раздевалка. В этих помещениях разный температурный режим. Самая высокая температура будет в парной. Поэтому здесь нужно выбирать только термостойкий кабель. Об этом говорится и в ПУЭ :
п.7.1.40 В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 „Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун“ должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170 °С.
источник -
здесьсм. так же -
здесь