Если вам указали, что счетчик электроэнергии должен быть установлен на улице, то для этого необходимо приобрести металлический ящик со степенью защиты IP54. Также в нем должно быть смотровое окошко для беспрепятственного доступа инспекторов для снятия показаний.
Тут щиток может быть установлен на опоре или на отдельном столбе. Поэтому провод СИП прокладывается от линии электропередач до нужно столба, спускается вниз и заводится в щит учета через нижние отверстия. Подключается он к вводному автомату, который будет пломбироваться. Далее от щита учета, либо по воздуху, либо под землей прокладывается вводной кабель до домашнего электрощита.
Еще щит учета может крепиться к наружной стене дома. Тут уже СИП доводится до фасада здания и спускается вниз к щитку. Для прокладки СИП по фасаду здания необходимо использовать гофротрубу. При этом необходимо соблюдать ПУЭ п. 2.6.60, где говорится: «Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м» Также есть еще ограничения в минимальных расстояниях: по горизонтали от окна и двери минимум 0,3м, по вертикали от окна 0,5 м и от двери 1,0 м При прокладке СИП по фасаду из горючих материалов необходимо использовать не горючие гофрированные трубы.
Когда прибор учета электроэнергии находится дома, то вводной провод нужно заводить в сам дом. Стоит отметить, что прокладка СИП внутри дома запрещена. Поэтому он крепится к фасаду здания с помощью анкерного зажима для самонесущих систем. Далее уже через прокалывающие зажимы организовывается переход на медный кабель из негорючей изоляции, например, на ВВГнг. Данный кабель уже прокладывается внутри помещений и ведется к вводному щитку, где подключается к вводному коммутационному устройству.
источник -
здесь