В интернет-пространстве активно обсуждается новая редакция ГОСТ 32144-2013, регламентирующего электромагнитную совместимость технических средств и качество электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.
Обновление ГОСТ 32144-2013 было проведено в рамках программы ТК 030/ПК-6 «Качество электрической энергии» при участии членов ТК 016 – АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети».
Изменение №1 к ГОСТ 32144-2013 вступили в силу с 1 ноября 2024 года.
Согласно изменениям, внесенным в пункт 4.2.2, в электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение теперь определяется по ГОСТ 29322, что может привести к повышению его значения до 230 В. Именно эта поправка и вызвала разногласия среди пользователей.
Как отмечает автор блога SamElectric.ru, Александр Ярошенко, для того, чтобы номинал официально стал 230 В (по ГОСТ 29322), необходимо реконструировать сети, большинство которых имеют номинальное рабочее напряжение 220 В, и получить документ, подтверждающий, что у них номинал не 220 В, а 230 В. И только после этого, по прошествии неопределенного количества лет, можно будет утверждать, что номинал в наших электросетях – 230 В.
подробнее -
здесь_________
для понимания проблемы нужно разобраться где нормируется такое напряжение.
На самом деле речь не о всей сети, а именно о голове всех линий - на шинах трансформаторных подстанций. И даже там в зависимости от типа линий (ВЛ и пр.) и режимам работы напряжение по всей трассе питающих линий и кабельных сетей внутри объектов тоже будет разным. Потому что нормируемые и реальные потери в разных участках сетей тоже будут разными по объективным причинам (сопротивление линий, характер нагрузки (активная, реактивная), коэффициенты мощности).
А при работе на длинные линии ВЛ для соблюдения качества напряжения и его величины в конце линии, на подстанциях применяются регулирующие устройства РПН.