Проблема достижения низких значений сопротивления ЗУ в сети 20 кВСеть 20 кВ представляет собой сеть среднего напряжения, но с другой конфигурацией соединения обмоток трансформатора. И если в сети 10, 35 кВ токи замыкания на землю достаточно низкие, то при организации низкоомного сопротивления нейтрали в сети 20 кВ токи протекающие через заземляющее устройство составляют порядка 1000-2000 А.
И при попытке расчёта сопротивления заземляющего устройства согласно формуле из пункта 1.7.96 ПУЭ для сетей с малыми токами замыкания на землю получается очень низкие значения сопротивления, сложно реализуемые на практике.
подробнее -
здесь