Электротехническое силовое оборудование

Все работы разбиты на три блока: ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные. Совмещением блоков формируется полный список работ при ежемесячном обслуживании.

Ежемесячный осмотр включает:
 1. Наружный визуальный осмотр состояния электроустановки.
 2. Контроль температуры предохранителей и проводников.
 3. Контроль распределения нагрузки по фазам на вводе.
 4. Контроль работоспособности узла учёта электроэнергии.
 5. Устранение незначительных неисправностей электроустановки (щитового и распределительного оборудования).
 6. Замена или мелкий ремонт вышедшего из строя электрооборудования (розетки, выключатели) (если заказано).
 7. Ремонт осветительных устройств и замена электрических ламп в помещениях. (если заказано) (до 3м высоты с 08:00 – 21:00). Выше или позднее за дополнительную оплату.
 8. Оформление результатов осмотра технического состояния электроустановки и проведённых ремонтов электрооборудования в журнале.

Ежеквартальное техническое обслуживание включает:
 1. Контроль распределения нагрузки по фазам на вводах распределительных щитов.
 2. Выявление дефектных деталей и узлов.
 3. Контроль УЗО и дифференциальных автоматов, нажатием кнопки ТЕСТ.
 4. Очистка вводно-распределительных щитов от пыли.
 5. Визуальное документирование состояния вводно-распределительных щитов (фотографирование).
 6. Полугодовое техническое обслуживание включает:

источник - здесь
« Последнее редактирование: 24 Марта 2021, 20:48:06 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7453

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #1 : 20 Ноября 2020, 16:46:23 »

Контроль работоспособности аварийного и эвакуационного освещения.

Ежегодное техническое обслуживание включает:
 1. Ревизия вводно-распределительных щитов.
 2. Протяжка контактных соединений электрооборудования.
 3. Проверка исправности заземления (механическая).
 4. Контроль соответствия линейных схем.
 5. Контроль и фотографирование узла учёта, проверка целостности пломб и даты следующей поверки.
 6. Контроль времени последнего проведения измерений и назначение времени новых измерений, при истечении сроков.
 7. Очистка видимых загрязнений осветительного оборудования.
 8. Контроль состояния доступных кабельных линий.
 9. Оформление результатов ревизии вводно-распределительных щитов и произведённых замеров в журнале.