Электротехнический форум ЭЛЕКТРО 51



15 Мая 2024, 15:22:31 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
Расширенный поиск  

Страниц: [1]
Печать
Автор Тема: В чем разница зануления и заземления  (Прочитано 2193 раз)
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7453

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« : 21 Марта 2021, 18:54:48 »

В чем разница "зануления" и "заземления"

начнем с ПУЭ 7 изд.

Цитировать

1.7.28. Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.
...
1.7.31. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности.

Цитировать

1.7.34. Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности.
...
1.7.35. Нулевой рабочий (нейтральный) проводник (N) - проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для питания электроприемников и соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в сетях постоянного тока.

1.7.36. Совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники - проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2021, 19:12:00 от samsony1 » Записан

г
samsony1
Главный модератор
****

Карма: 2500
Сообщений: 7453

гл.инженер проектов(ГИП),гл.инженер монтажной орг.


« Ответ #1 : 21 Марта 2021, 19:05:35 »

Защитить от возможных поражений электрическим током, призваны заземление и зануление электроустановок, меры в электрике хотя и различные, но направленные на решение единой задачи. Как и защитное заземление зануление применяется в электрических сетях с глухозаземленной нейтралью.

Зануление электропроводки распространено в устаревших (но существующих) сетях TN-C и производится путем присоединения корпусов электроприборов к PEN проводникам, выполняющим функции нулевых защитных и рабочих нулевых проводников.

В более продвинутых по безопасности электросетях TN-S и TN-C-S применяется защитное заземление, подаваемое посредством защитных проводников на ставшие уже привычными заземляющие контакты розеток. Как правило, заземляющие шины связаны с повторным заземлением, что делает этот вид защиты более надежным, в чем разница упомянутых защит и какая из них предпочтительнее, попробуем разобраться.

Принцип действия и отличия защитных систем

Для зануления электрооборудования, проводник PEN, являющийся одновременно и рабочим нулем присоединяется к корпусу электрооборудования, тогда в случае нарушения изоляции в результате замыкания фазы и нулевой шины происходит мгновенное отключение защитных автоматов. Электрическая цепь обесточивается, опасность поражения человека электрическим током снимается.

Принцип работы защитного заземления несколько иной, корпуса электроприборов соединены с заземляющим контуром, сопротивление заземления мизерно по сравнению с сопротивлением человеческого тела. В случае появления на корпусе фазного напряжения заземляющий контур отводит его в землю и значения потенциала опасной величины не возникает, при определенных условиях ситуация спровоцирует защитное отключение автоматики, но самое главное ток течет по пути наименьшего сопротивления, полностью обезопасив человека от поражения.

Защитное заземление легко реализовать, особенно если речь идет о частном доме. Даже если электропитание к нему подводится по схеме TN-C, последнюю достаточно просто трансформировать в более совершенную TN-C-S.
Если заземление возможно выполнить своими руками, то выбор схемы зануления требует углубленных знаний и опыта электрика, они же необходимы и при монтаже зануления.

Главным недостатком системы TN-C считается критичность к отгоранию (обрыву) нулевого проводника PEN, в таком случае защита полностью исчезает, более того под опасным потенциалом оказываются все зануленные электроприборы. Оснований для отгорания провода заземления просто не существует.

источник - здесь
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2021, 15:06:32 от samsony1 » Записан