ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ => Электротехническое оборудование => Тема начата: samsony1 от 26 Июня 2020, 19:50:17



Название: классификация и параметры электрооборудования
Отправлено: samsony1 от 26 Июня 2020, 19:50:17
классификация электрооборудования
по параметрам
1. по степени защиты (IP)
2. по основным факторам опасности поражения электрическим током
3. по степени опасности помещений
4. по категориям электроснабжения
5. по категориям размещения
6. по классу изоляции
7. по климатическим условиям

подробнее ->здесь (https://uelektrika.ru/osnovy-yelektrotekhniki/klassifikaciya-yelektrooborudovaniya/)


Название: Re: классификация электрооборудования
Отправлено: samsony1 от 29 Июля 2020, 18:44:45
степени защиты электрооборудования, обеспечиваемые оболочками (Код IP)
(https://mypresentation.ru/documents_6/41dd2346dc1d704ee4cc2d2a63ed471b/img161.jpg) (https://mypresentation.ru/documents_6/41dd2346dc1d704ee4cc2d2a63ed471b/img162.jpg)

(https://i2.wp.com/electrosam.ru/wp-content/uploads/2017/03/IP-2.jpg?resize=599%2C262&ssl=1)
источник ->здесь (https://files.stroyinf.ru/Data/620/62074.pdf)

(https://gostperevod.ru/media/catalog/product/cache/2/thumbnail/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/2/2/225792_12.jpg)



Название: Re: классификация электрооборудования
Отправлено: samsony1 от 29 Июля 2020, 18:45:21
классификация по степени опасности поражения людей электрическим током

Цитата: ПУЭ-7 ПРАВИЛА устройства электроустановок
1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
1)помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3).
2)помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
высокая температура (см. 1.1.10);
возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой.
3)особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
особая сырость (см. 1.1.9);
химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);
4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.

источник ->ПУЭ-7 (https://tech-expo.ru/pue/)


Название: Re: классификация электрооборудования
Отправлено: samsony1 от 29 Июля 2020, 18:47:22
по степени опасности помещений

Цитата: ПУЭ -7 ПРАВИЛА устройства электроустановок
1.1.6. Сухие помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%.
При отсутствии в таких помещениях условий, указаных в 1.1.10 - 1.1.12, они называются нормальными.
1.1.7. Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60%, но не превышает 75%.
1.1.8. Сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75%.
1.1.9. Особо сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой).
1.1.10. Жаркие помещения - помещения, в которых под воздействием различных тепловых излучений температура превышает постоянно или периодически (более 1 сут.) +35ºС (например, помещения с сушилками, обжигательными печами, котельные).
1.1.11. Пыльные помещения - помещения, в которых по условиям производства выделяется технологическая пыль, которая может оседать на токоведущих частях, проникать внутрь машин, аппаратов и т. п.
Пыльные помещения разделяются на помещения с токопроводящей пылью и помещения с нетокопроводящей пылью.
1.1.12. Помещения с химически активной или органической средой - помещения, в которых постоянно или в течение длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования.



Название: Re: классификация электрооборудования
Отправлено: samsony1 от 29 Июля 2020, 18:57:08
по категории электроснабжения

см. так же ->здесь (http://forum.electro51.ru/index.php/topic,1127.0.html)


Название: Re: классификация электрооборудования
Отправлено: samsony1 от 29 Июля 2020, 18:57:54
климатическое исполнение и категории размещения электрооборудования

подробнее ->здесь (https://www.elec.ru/library/gosts/gost_15150-69.pdf)

(https://скс-электро.рф/upload/medialibrary/50d/50df4126368bdac4c5272e671e80d2b1.jpeg)

(http://seismo-garant.com/images/klim_klass_1.jpg)

(https://fireflyer.ru/wp-content/uploads/2019/07/5757r.png)



Название: Re: классификация электрооборудования
Отправлено: samsony1 от 29 Июля 2020, 18:58:14
классы изоляции применяемого электрооборудования

(https://elektrik-a.su/wp-content/uploads/2017/08/klassy-zaschity-elektrooborudovaniya-ot-porazheniy.jpg)


Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006, Simple Machines LLC