Название: выбор способа монтажа электропроводки и расчет длительно-допустимых токов Отправлено: samsony1 от 06 Июля 2020, 20:59:35 Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
ГОСТ Р 50571.5.52— 2011 Таблица А.52.1 - Способы прокладки проводов и кабелей Таблица А.52.2 - Монтаж электропроводки Таблица А.52.3 - Примеры способов монтажа с указаниями по определению допустимых токовых нагрузок Таблица В.52.1 - Рекомендуемые способы монтажа, для расчета допустимых токовых нагрузок Таблица В.52.2 - Допустимые токовые нагрузки в соответствии со способами монтажа двухжильных PVC(ПВХ)-кабелей Таблица В.52.3 - Допустимые токовые нагрузки в соответствии со способами монтажа двухжильных XLPE или EPR (XLPE- сшитый полиэтилен и EPR- этиленпропиленовая резина) кабелей Таблица В.52.4 - Допустимые токовые нагрузки в соответствии со способами монтажа трехжильных PVC(ПВХ)-кабелей Таблица В.52.5 - Допустимые токовые нагрузки в соответствии со способами монтажа трехжильных XLPE или EPR (XLPE- сшитый полиэтилен и EPR- этиленпропиленовая резина) кабелей подробнее ->здесь (https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293792/4293792410.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif) PS. длительно-допустимые токи кабелей и проводов очень зависят от способа прокладки. И связано это с охлаждением кабелей, поскольку при протекании токов кабели в разной степени нагреваются и возможность охлаждения играет немаловажную роль. (https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1108934/pub_5db4005906cc4600acea734f_5db4012735ca3100b14db2b3/scale_1200) зависимость длительно-допустимых токов от температуры окружающей среды и от количества рядом лежащих кабелей - подробнее - здесь (http://forum.electro51.ru/index.php/topic,1472.0.html)