ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ => Электротехническое оборудование => Тема начата: samsony1 от 13 Июля 2020, 11:50:57



Название: Определение времени резерва ИБП 12, 24 В
Отправлено: samsony1 от 13 Июля 2020, 11:50:57
Таблица для определения времени резерва ИБП 12, 24 В
на оборудовании Бастион

подробнее ->здесь (https://bast.ru/academy/instrumentyi-proektirovshhika/choice-help)


Название: Re: Определение времени резерва ИБП 12, 24 В
Отправлено: samsony1 от 13 Июля 2020, 11:54:16
on-line виртуальная линейка для определения времени резерва ИБП 12, 24 В

подробнее ->здесь (https://bast.ru/academy/instrumentyi-proektirovshhika/line)


Название: Re: Определение времени резерва ИБП 12, 24 В
Отправлено: samsony1 от 15 Июля 2020, 09:06:07
Время автономной работы ИБП

tибп = Uа * Са * N * K * Кгр * Кде/ Рнагр

где:
tибп - время автономной работы ИБП при отключении сети, ч;
Uа - напряжение одной аккумуляторной батареи, В;
Са - емкость аккумуляторной батареи, А* ч;
N - количество аккумуляторов в батарее;
K - КПД преобразователя (h=0,75-0,8);
Кгр - коэффициент глубины разряда 0,8 –0,9 (80%-90%);
Кде - коэффициент доступной емкости (зависит от режима разряда и температуры )
    - При одночасовом режиме разряда, tокр=20°С 0,7 (70%)
    - При двухчасовом режиме разряда, tокр=20°С 0,85 (85%)
    - При десятичасовом режиме разряда, tокр=20°С 1,0(100%);
Рнагр - мощность нагрузки.


Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006, Simple Machines LLC