ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ => Электротехническое оборудование => Тема начата: samsony1 от 19 Июля 2020, 09:18:18



Название: огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) - требования норм, изготовители
Отправлено: samsony1 от 19 Июля 2020, 09:18:18
огнестойкие кабельные линии (ОКЛ)

Разработка и реализация  (ОКЛ) продиктовано ужесточением требований пожарной безопасности, предъявляемых к объектам гражданского и промышленного строительства. Требования к электрическим кабелям при их изготовлении, в том числе к огнестойким, установлены в стандартах на конкретные типы изделий. Например, для низковольтных кабелей  с пласстмассовой изоляцией  (наиболее широко используемый тип кабелей при строительстве) требования к изделиям изложены в ГОСТ 31996-2012«Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия».

Отметим наиболее важные требования данного стандарта к рассматриваемым огнестойким кабелям (они содержат в своем обозначении буквосочетание FR), для удобства сведя их в таблицу. Для комплексной оценки в графу «Примечание» добавим требования пожарной безопасности к данным кабелям, регламентированные действующим стандартом ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (ранее действовал ГОСТ Р 53315 с аналогичным содержанием), которые предписывают использование для проектирования кабельных сетей систем противопожарной защиты огнестойких проводов и кабелей марок FRLS или FRHF. Про огнестойкость кабельной продукции 180 минут знают не только проектировщики и монтажники, но и обычные обыватели-не специалисты. И вот с 2013 года появилась новая сертифицированная продукция, которая включает в себя не только сами огнестойкие кабеля, но и элементы крепления этих самых кабелей. Вот все это вместе и называется “огнестойкая кабельная линия (ОГЛ).

Мы все знаем каким образом выполнялся монтаж кабельных сетей для АПС, СОУЭ, АПТ и прочих систем противопожарной автоматики – ничего особо нового. Кабель крепили пластиковыми хомутами к перекрытию, стяжками цепляли за трос, затягивали в гофру и крепили гофру пластиковыми зажимами на саморез и дюбель ПВХ, прокладывали в кабельном канале – опять же с креплением дюбель ПВХ – саморез. Однако, понятно даже не специалисту, что в случае воздействия высоких температур, открытого пламени эти самые стяжки и прочие горючие крепежи плавятся и собственно весь кабель вместе с оболочкой падает вниз, рвется и как результат теряет работоспособность.  Для того чтобы решить данную проблему в 2013 г. несколько производителей сертифицировали такой набор или состав или комплекс оборудования, которое называется огнестойкая кабельная линия.  И самое главное -  будьте готовы к тому, что пожарные, эксперты и может быть даже сами Заказчики будут требовать от проектировщика противопожарных систем применение этого сертифицированного оборудования – огнестойкая кабельная линия уже есть – вот и ставь ее, скажут они.

Для начала, давайте рассмотрим, как обычно, нормативные показатели для применения такого комплекса оборудования как “огнестойкая кабельная линия”. Итак, что нам скажет по этому вопросу СП6.13130.2013.

Цитата: СП6.13130.2013
4.8 Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону.

4.9 Работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ Р 53315, и способом их прокладки. Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316.

Действие свода правил СП 6.13130.2013 распространяется на проектирование и монтаж электрооборудования систем противопожарной защиты вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений (изложены требования к проектированию и монтажу с целью достижения требуемых характеристик пожарной безопасности зданий и сооружений). Но в нем нет, и не может быть требований к самой конструкции электрических кабелей как изделий, так как последние выполняют заводы при изготовлении кабельной продукции по соответствующим стандартам на продукцию.

Таким образом, в своде правил СП 6.13130.2013, (пункт 4.9) имеются требования к кабельной продукции (время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316), в то время как в требованиях, распространяющихся на кабели при их изготовлении и испытаниях ГОСТ Р 53316 совсем не упоминается.

При изготовлении  огнестойкие кабели испытывают  на огнестойкость по стандарту ГОСТ IEC 60331-21 «Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 21. Проведение испытаний и требования к ним. Кабели на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ включительно».В соответствии с этим стандартом кабели подвергаются нагреву газовой горелкой при температуре 750 градусов.

Проведение такого же анализа для прочих используемых в стране огнестойких кабелей (с иным типом изоляции, кабелей передачи данных, а  так же оптических) приводит к аналогичным выводам – работоспособность кабелей в условиях пламени проверяется при температуре 750 градусов по стандартам серии ГОСТ IEC 60331: для низковольтных кабелей с разным типом изоляции – по ГОСТ IEC 60331-21, для кабелей передачи данных – по ГОСТ IEC 60331-23, для оптических кабелей – по ГОСТ IEC 60331-25.

В Российской Федерации имеется еще один стандарт  - ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Методы испытаний», в котором установлены правила испытаний кабелей (одного или нескольких) в условиях повышенной температуры совместно с кабеленесущей системой (кабельными конструкциями, трубами и пр.). Такая совместная система кабеленесущих конструкций  с кабелями, испытанная по ГОСТ Р 53316, среди специалистов получила негласное (не закрепленное термином нормативных документов) название - «огнестойкая кабельная линия» (ОКЛ).

В соответствие с ГОСТ Р 53316-2009 испытания проводятся в специальной печи с внутренним размером не менее 3х3х3 метра. Температурный режим (скорость нарастания температуры) задается по определенной методике, имитирующей стандартный температурный режим при пожаре в соответствие с ГОСТ 30247.0 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования». Заметим, что по методике ГОСТ 30247.0 проверяют огнестойкость строительных конструкций, для чего она изначально и предусмотрена.

есть так же требования СП 76.13330.2016 (http://forum.electro51.ru/index.php/topic,1062.0.html) Электротехнические устройства

Цитата: СП 76.13330.2016
6.4.1.3 Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. [Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ, статья 82, пункт 2]
 6.4.1.4 Огнестойкость кабельной линии (электропроводки) определяется по ГОСТ Р 53316.

источники ->здесь (https://electromontaj-proekt.ru/nashi-stati/obsuzhdaem-gosty-snip-pue/ognestoykie-kabelnye-linii-okl/) и здесь (https://yandex.ru/turbo/s/norma-pb.ru/ognestojkaya-kabelnaya-liniya-chto-za-zver/)

ps - ГОСТ Р 53315-2009 - заменены на ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности (http://forum.electro51.ru/index.php/topic,1462.msg4528.html) - подробнее - здесь (http://forum.electro51.ru/index.php/topic,1462.msg4528.html)

ГОСТ Р 53316-2009 - заменен на ГОСТ Р 53316-2021 (https://files.stroyinf.ru/Data/758/75867.pdf)

СП 6.13130.2013 - заменен на - СП 6.13130.2021 Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности  (https://vdpo46.ru/content/pact/SP_6_13130_2021.pdf)

Цитата: СП 6.13130.2021
3.13 электропроводка систем противопожарной защиты (электропроводка СПЗ): Электропроводка, в том числе слаботочной системы, сохраняющая свою работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения своих функций подразделениями пожарной охраны, системами пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях.


Название: Re: огнестойкие кабельные линии (ОКЛ)
Отправлено: samsony1 от 19 Июля 2020, 09:22:02
«До 2012 года требование огнестойкости предъявлялось только к кабелям и проводам противопожарной защиты. Но затем были внесены изменения в ст. 82 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности". В новой редакции этой статьи указано, что сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, которое необходимо для эвакуации людей и работы пожарных, должны многие системы, установленные в здании».
В частности, соответствовать ГОСТ Р 53316-2009 должны системы оповещения и управления эвакуацией, средства обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, системы аварийного освещения и автоматического пожаротушения, аварийная вентиляция и противодымная защита. Также должны работать внутренние противопожарные водопроводы и лифты для транспортировки подразделений пожарной охраны.

Обеспечить бесперебойное электроснабжение этих систем и, соответственно, их работу в жестких условиях могут сертифицированные кабельные линии, которые состоят из огнестойкого кабеля и кабеленесущих элементов.

Как долго они должны проработать во время пожара? Ориентироваться надо на ГОСТы, регламентирующие скорость эвакуации людей для каждого вида зданий. Допустим, для эвакуации жильцов из пятиэтажного 3-хподъездного дома необходимо около пяти минут. Следовательно, все это время должны функционировать аварийные системы. Между тем, для кабельных линий минимальным значением огнестойкости является Е15 (сохранение работоспособности линии в течение 15 минут), что в три раза больше времени на эвакуацию людей из здания, приведенного в пример.

Огнестойкие кабельные линии предназначены для обеспечения работы следующих систем:

 - Аварийное освещение.
 - Светильники, указывающие направление эвакуации.
 - Система оповещения при пожаре.
 - Системы пожаротушения и дымоудаления.
 - Лифты для пожарных подразделений.
 - Электрощиты для подключения пожарной техники, например, в автостоянках.
 - Охранная сигнализация.
 - Щиты операционных и отделений реанимации больниц

источник - здесь (https://www.elec.ru/publications/peredacha-raspredelenie-i-nakoplenie-elektroenergi/5788/)


Название: Re: огнестойкие кабельные линии (ОКЛ)
Отправлено: samsony1 от 19 Июля 2020, 09:29:06
С точки зрения пожаробезопасности наиболее предпочтительными являются металлические кабеленесущие системы, например, на базе металлолотка. Металлические лотки, как правило, не выделяют токсичных веществ и имеют достаточно высокую температуру плавления, что делает их универсальным элементом для создания огнестойких кабельных линий.

В частности, металлические лотки IEK® сертифицированы в составе нескольких огнестойких кабельных линий. Они изготавливаются из оцинкованной стали — листового металла разной толщины и с разным слоем цинка в зависимости от метода оцинковки. Имеют показатель огнестойкости от Е15 до Е90.

Для удобства проектировщиков IEK GROUP разработала специальное программное обеспечение «Лотки 3.0». С его помощью можно создать проект кабельной трассы, рассчитав необходимые параметры, найти оптимальное решение для любой задачи. У программы широкий функционал, позволяющий проектировать несколько участков трассы, выбирать на одном участке разные типы лотков, подбирать аксессуары и типы крепления. Предусмотрена выгрузка спецификации в excel-, pdf-документах и на печать.

Используется в составе огнестойких кабельных линий и другое оборудование IEK®. По сути, с помощью продукции IEK® можно создать кабеленесущую систему для ОКЛ, удовлетворяющую любые требования заказчика.

К примеру, в состав огнестойкой кабельной линии «Авангардлайн-IEK» входят:

 - металлические кабельные лотки и комплектующие IEК,
 - кабель-канал ПВХ IEK,
 - трубы ПВХ гофрированные IEK,
 - трубы ПВХ гладкие жёсткие IEK,
 - металлорукава IEK,
 - огнестойкие монтажные коробки IEK,
 - а также огнестойкий кабель производства «Авангард».

источник - здесь (https://www.elec.ru/publications/peredacha-raspredelenie-i-nakoplenie-elektroenergi/5788/)


Название: Re: огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) - требования норм, изготовители
Отправлено: samsony1 от 19 Июля 2020, 09:50:49
Проверка на прочность
По методике ГОСТ Р 53316-2009 вся кабельная линия (кабель, проложенный в лотке, металлическом рукаве, гофротрубе и т.д.) испытывается как единое целое. Данные ужесточения требований пожарной безопасности введены неслучайно. Бывали случаи, когда огнестойкие кабели крепили к несущим конструкциям пластиковыми стяжками и другими элементами, которые при возникновении пожара не могли обеспечить целостность линии.

Под воздействием открытого пламени горючие стяжки и крепежи плавятся, кабель (пусть и в специальной огнестойкой оболочке) падает вниз, рвется и теряет работоспособность. Не выдерживаются требования к пределам огнестойкости, нарушается работа важнейших систем жизнеобеспечения зданий, значительно уменьшается время на эвакуацию людей. Так экономия на крепежных элементах для снижения стоимости монтажа приводит к печальным последствиям.

Чтобы предупредить подобные нарушения, огнестойкую кабельную линию испытывают в комплексе. В замкнутом пространстве собирают линию: кабель, лоток, крепление в зависимости от поверхности (потолок, стена, пол) — и имитируют условия пожара. Согласно методике проведения испытаний по ГОСТу, температура в камере повышается и по истечении первых 15 минут может достигать 1000 °С.

Каждый кабель имеет свой источник тока и приемник в виде лампочки. Как только лампочка перестает гореть, специалист фиксирует время отключения линии. Таким образом, по итогам испытания элементам, в том числе кабеленесущим системам, присваиваются классы огнестойкости от Е15 до Е90, где Е — факт сохранения сигнала, а число — время, которое выдержала система до момента разрыва сети. Эти данные фиксируются в протоколе испытания.

После этого выдается сертификат соответствия НСОПБ. Получение сертификата подразумевает обязательное прохождение испытаний в аккредитованной лаборатории.

источник - здесь (https://www.elec.ru/publications/peredacha-raspredelenie-i-nakoplenie-elektroenergi/5788/)


Название: Re: огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) - требования норм, изготовители
Отправлено: samsony1 от 19 Июля 2020, 14:53:53
ОКЛ «МЕКА» от «Энергокабель»

ОСНОВНЫЕ преимущества и показатели «МЕКА»:
ГАРАНТИРОВАННОЕ ВРЕМЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОКЛ В УСЛОВИЯХ ПОЖАРА ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ВСЕХ ТРЕБОВАНИЙ К МОНТАЖУ:
1 широкий выбор огнестойких кабелей по их назначению, особенностям конструкции, показателям пожарной безопасности и условиям эксплуатации;
2 возможность применения соответствующей продукции компании ООО «МЕКА» как производителя кабеленесущих систем, аксессуаров и огнестойких крепежных элементов;
3 большой выбор способов прокладки кабелей и вариантов их монтажа (в составе ОКЛ все типы металлических кабельных лотков, гофрированные и гладкие трубы, распределительные коробки, системы крепежа, а также конструктивные решения для открытой или закрытой прокладки кабеля);
4 возможность выбора вида ОКЛ с различным уровнем трудоемкости монтажа и стоимости комплектующих элементов;
5 время сохранения работоспособности ОКЛ в условиях пожара (предел огнестойкости ОКЛ) составляет от 25 до 140 минут (E25, E45, Е60, Е90, Е140) в зависимости от комплектующих, входящих в состав ОКЛ;
6 пройдена обязательная сертификация на соответствие требованиям технического регламента о пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.), ГОСТ Р 53316-2009.

каталог ->здесь (http://www.energokab.ru/assets/data/reklamnyie-materialyi/Meka.pdf) (https://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/pdf.gif)

(https://i.ibb.co/261x247/image.png)


Название: Re: огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) - требования норм, изготовители
Отправлено: samsony1 от 19 Июля 2020, 14:57:54
ОКЛ «ОКЛ-Партнер», г. Санкт-Петербург

ОСНОВНЫЕ преимущества и показатели «ОКЛ-ПАРТНЕР»:
ГАРАНТИРОВАННОЕ ВРЕМЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОКЛ В УСЛОВИЯХ ПОЖАРА ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ВСЕХ ТРЕБОВАНИЙ К МОНТАЖУ:
1 широкий выбор огнестойких кабелей по их назначению, особенностям конструкции, показателям пожарной безопасности и условиям эксплуатации;
2 продукция ведущих производителей кабеленесущих систем, аксессуаров и огнестойких крепежных элементов;
3 большой выбор способов прокладки кабелей и вариантов их монтажа (в составе ОКЛ все типы
металлических кабельных лотков, а также конструктивные решения для открытой или закрытой
прокладки кабеля);
4 наличие огнестойких распределительных коробок;
5 рабочее напряжение кабелей в составе ОКЛ соответствует номинальному напряжению кабелей;
6 возможность выбора вида ОКЛ с различным уровнем трудоемкости монтажа и стоимости комплектующих элементов;
7 время сохранения работоспособности ОКЛ в условиях пожара (предел огнестойкости ОКЛ) составляет от 15 до 120 минут (E15, E30, E45, Е60, Е90, Е120) в зависимости от комплектующих,
входящих в состав ОКЛ;
8 «ОКЛ-Партнер» прошел обязательную сертификацию и соответствует требованиям технического регламента о пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.), ГОСТ Р 53316-2009.

каталог ->здесь (http://www.energokab.ru/assets/data/reklamnyie-materialyi/partner.pdf) (https://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/pdf.gif)

(https://i.ibb.co/w7q6zf0/image.png)


Название: Re: огнестойкие кабельные проходки от DKC - Vulcan
Отправлено: samsony1 от 21 Июля 2020, 14:52:38
огнестойкие кабельные проходки Vulcan  и ОКЛ от DKC

Огнестойкая кабельная линия (или кабельная линия и электропроводка систем противопожарной защиты) – это кабельная линия и электропроводка,
способная сохранять работоспособность в условиях пожара. ОКЛ – сертифицированная система, состоящая из огнестойкого кабеля, кабеленесущих
систем, огнестойких коробок, монтажных элементов и т.д.
Основная задача ОКЛ – сохранить работоспособность всех противопожарных систем в условиях пожара в течение времени, необходимого для
выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.

каталог ОКЛ ->здесь (http://www.dkcmarket.ru/downloads/brochures/Fireproof_cable_lines_and_box_DKC.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
(https://firelines.dkc.ru/upload/medialibrary/f35/f35c966042e2660294b0153759c20c23.jpg)
(https://firelines.dkc.ru/upload/medialibrary/936/9368abdf77c5fd12d9d61a3971bf25c1.jpg)

типовой альбом - DKC-2019.FCP (https://www.dkc.ru/upload/dkc/pub/Downloads/Support/Album_DKC_Vulcan.zip)
(https://www.dkc.ru/upload/iblock/7f7/7f7fcd7aac3600acb894b039c5d5e75d.jpg)

типовой альбом - DKC-2017.FCL (https://firelines.dkc.ru/cable_lines/drawings/Album_OKL_DKC.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
(https://www.optivera.ru/public/dir_files/news/image_9.jpg)


Название: Re: огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) - требования норм, изготовители
Отправлено: samsony1 от 21 Июля 2020, 14:57:17
Огнестойкие кабельные линии ДКС и Prysmian Group

Совместное решение ДКС и Prysmian Group по организации ОКЛ обладает целым рядом преимуществ:
• готовое сертифицированное решение, отвечающее всем современным требованиям пожарной безопасности;
• комплексная техническая поддержка;
• доступность на складах.

каталог ->здесь (https://www.dkc.ru/upload/dkc/pub/Downloads/Advert/Fireproof_cable_lines_DKC.zip) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
(https://www.dkc.ru/upload/iblock/9b4/9b4b87994280ee8c672e359a55eccb80.jpg)
(https://i.pinimg.com/736x/b1/78/d0/b178d0f759fa3bc84815abd6645ee285.jpg)


Название: Re: огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) - требования норм, изготовители
Отправлено: samsony1 от 21 Июля 2020, 16:54:18
огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) «СПКБ Техно»

Широкий выбор огнестойких кабелей по особенностям конструкции, показателям пожарной безопасности, по применению и условиям эксплуатации в сочетании с продукцией
ведущих производителей кабеленесущих систем, таких как ООО «Технопром» (торговая марка OSTEC), АО «ДКС», ООО «ОБО Беттерманн», ЗАО «КРОСС ЛИНК» (торговая марка Экопласт), ООО «Вергокан», многообразие способов прокладки кабелей и вариантов их монтажа позволяют проектировать ОКЛ любой сложности как для систем противопожарной защиты, так и для систем безопасности, где необходимо сохранение работоспособности во время пожара.

виды применяемых ОКЛ
ОКЛ ЗАО «СПКБ Техно» + EAE «ЕАЕ elektrik Е30-Е90»
ОКЛ ЗАО «СПКБ Техно» + OBO Betterman
ОКЛ “EKA Line СПКБ 30”
ОКЛ “EKA Line СПКБ 60”
ОКЛ “IEK SPKBCabline FR”
ОКЛ “ELTROS OKLine”

каталог ->здесь (http://spkb.ru/okl/catalog-OKL-SPKB.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)

(https://atlastpk.ru/upload/resize_cache/iblock/cc2/390_325_1/okl_spetskablayn_l.jpg)


Название: Re: огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) - требования норм, изготовители
Отправлено: samsony1 от 21 Июля 2020, 17:16:17
ОКЛ от «Экопласт»

ОКЛ на базе кабеленесущих систем ЭКОПЛАСТ - это универсальное решение используется для передачи электрических сигналов в системах противопожарной защиты, системах обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системах аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутренних водопроводов пожарной системы и иных системах.

подробнее ->здесь (http://www.экопласт.рф/fire-pipes-4.html)
каталог ->здесь (http://www.экопласт.рф/db/okl.pdf)(http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)

(https://i.ibb.co/VjMBcJ9/okl-book.png)


Название: Re: огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) - требования норм, изготовители
Отправлено: samsony1 от 21 Июля 2020, 18:17:33
Огнестойкая кабельная линия «Паритет» + «Промрукав»

1. Широкий ассортимент кабеля
2. Все возможные исполнения кабелей: нг(А)-FRLS, нг(А)-FRHF, нг(А)-FRLSLTx
3. Максимально возможный ассортимент кабеленесущих систем производства «Промрукав»

подробнее ->здесь (https://www.promrukav.ru/products/OKL/)

(https://www.promrukav.ru/images/preview_shema_montazha_OKL_KP_beton.png) (https://www.promrukav.ru/images/preview_shema_montazha_OKL_beton_dubel_gvozd.png) (https://www.promrukav.ru/images/preview_shema_montazha_OKL_KP_sendvich_panel.png) (https://www.promrukav.ru/images/preview_shema_montazha_OKL_styazhka.png) (https://www.promrukav.ru/images/preview_shema_montazha_OKL_sandvich.png)


Название: Re: огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) - требования норм, изготовители
Отправлено: samsony1 от 26 Июля 2020, 00:17:49
ОКЛ от ПожТехКабель

С мая 2016 года Компанией разработана и серийно производится огнестойкая кабельная линия PTK-Line, состоящая из: огнестойкого кабеля, средств доставки кабеля, огнестойких монтажных коробок и креплений в ассортименте.

каталог ->здесь (http://ptcab.ru/choice/catalog.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)

(https://i.ibb.co/hMZZsGk/1.png)

(https://i.ibb.co/Xk3Tgwk/2.png)

(https://i.ibb.co/PtZKfVH/3.png)

(https://i.ibb.co/n8zvghh/4.png)

(https://i.ibb.co/sbg9c8Y/5.png)

(https://i.ibb.co/Yfc7R25/6.png)

(https://i.ibb.co/CV8mgmf/7.png)

(https://i.ibb.co/2kbxC1Z/8.png)

(https://i.ibb.co/Rvs1d62/9.png)

(https://i.ibb.co/m4k54tr/10.png)

(https://i.ibb.co/SvbPL3Q/11.png)

(https://i.ibb.co/MSnzZSK/12.png)

(https://i.ibb.co/tqv0dxk/13.png)

(https://i.ibb.co/bBKcK88/14.png)


Название: Re: огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) - требования норм, изготовители
Отправлено: samsony1 от 30 Августа 2020, 23:40:51
ОКЛ от «Курганского ЗЭМИ»

История «Курганского завода электромонтажных изделий» берет свое начало в 1963 году.
За более чем полувековой опыт работы завод зарекомендовал себя как надежный производитель кабеленесущих систем и других изделий
для электромонтажа.

«КЗЭМИ-ОКЛ-1 Е150», «КЗЭМИ-ОКЛ-2 Е150», «КЗЭМИ-ОКЛ-3 Е150»
выпуск прекращен

описание - здесь (http://emi-kurgan.ru/upload/image/sertif/pojar/teh_uslovia.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
общий каталог - здесь (http://emi-kurgan.ru/upload/image/Каталог%20ЭМИ%202019.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)


Название: Re: огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) - требования норм, изготовители
Отправлено: samsony1 от 07 Сентября 2020, 21:34:32
ОКЛ от «СегментЭНЕРГО»

подробнее - здесь (https://segmentenergo.ru)

(https://i.ibb.co/5YKr0PN/image.png)


Название: Re: огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) - требования норм, изготовители
Отправлено: samsony1 от 09 Сентября 2020, 20:24:45
ОКЛ от Ostek

ОКЛ – это соответствующий требованиям регламента набор изделий или сборная конструкция для монтажа: огнестойкий кабель и огнеупорные заделочные материалы, также металлические лотки, кабель-каналы, сборные элементы, соединительные коробки, стяжки, анкеры и т.д.

Правила проектирования и монтажа ОКЛ:
 1. Учитывая особенности объекта, определить нужное время работоспособности огнестойкой кабельной проходки, ориентируясь на ГОСТы, прописывающие скорость эвакуации людей из зданий.
 2. Выбирая тип кабеля, кабеленесущей  и монтажной системы, учесть их размер и исполнение согласно ГОСТ 31565–2012.
 3. Выполняя монтаж, строго следовать инструкциям.
 4. Воспрещается крепить кабельные проходки противопожарные к легковоспламеняющимся материалам и поверхностям, огнестойкость которых ниже огнестойкости ОКЛ!
 5. Запрещается закладывать в огнестойкие кабельные линии неогнестойкие кабели!
 6. Обязательно использование огнестойких монтажных коробок.
 7. Линии ОКЛ закрепляют к строительным поверхностям и перекрытиям так, чтобы расстояние от лотков до пола было более 2 м.
 8. Монтаж к бетонным перекрытиям следует осуществлять из расчета предельной нагрузки вырыва не менее 1.8 кН.
 9. Работы по монтажу ОКЛ следует производить силами опытных специалистов, обученных правилам монтажа огнестойких кабельных линий в соответствии с инструкциями и правилами.
 10. Перед тем как приступать к монтажу проходки, следует проверить кабель на наличие повреждений, прозвонить на обрыв.
 11. Следует придерживаться допустимой температуры монтажа (от -10  до  +50°С).
 12. Следует отслеживать максимально допустимый изгиб кабеля при прокладке.

(https://ostecmarket.ru/image/catalog/instruktions/OKL-ognezashita.jpg)

подробнее - здесь (https://ostecmarket.ru/index.php?route=blog/article&article_id=155)


Название: Re: огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) - требования норм, изготовители
Отправлено: samsony1 от 13 Сентября 2020, 20:31:36
Огнестойкие кабельные короба ТЕХСТРОНГ

Огнестойкий кабельный короб (ОКК) «ТЕХСТРОНГ» - компактное, универсальное, решение, для огнезащиты кабельных линий и шинопроводов.
Короб выполняют из огнезащитных плит «FIREGUARD». Для отвода тепла, выделяющегося при работе токопроводов, предусмотрены встраиваемые вентиляционные блоки «TEHSTRONG VB».

подробнее - здесь (https://tehstrong.ru/solutions/ognezashchita-kabeley/ognestoykie-kabelnye-koroba-tekhstrong/)
(https://i.ibb.co/VVk4QTr/image1.png)
 1. огнезащитная плита «FIREGUARD»;
 2. П- образный стальной оцинкованный профиль 50х40х0,5;
 3. вентиляционный блок «TEHSTRONG VB»;
 4. шуруп-саморез для крепления плит (для ГКЛ, по дереву);
 5. шуруп по металлу с прессшайбой и сверлом;
 6. герметик «TEHSTRONG CONTACT S»;
 7. шпатлёвка «TEHSTRONG CONTACT S»;
 8. траверса.


Название: Re: огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) - требования норм, изготовители
Отправлено: samsony1 от 13 Сентября 2020, 20:35:29
Огнестойкие кабельные короба ТЕХСТРОНГ С

Огнестойкий кабельный короб (ОКК) «ТЕХСТРОНГ С» - компактное, универсальное, решение, для огнезащиты кабельных линий и шинопроводов, выполненное из сэндвич панелей. Для отвода тепла, выделяющегося при работе токопроводов, предусмотрены встраиваемые вентиляционные блоки «TEHSTRONG VB».

подробнее - здесь (https://tehstrong.ru/solutions/ognezashchita-kabeley/ognestoykie-kabelnye-koroba-tekhstrong-s/)

(https://i.ibb.co/LgwSthh/tehstrong-okk.png)



Название: Re: огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) - требования норм, изготовители
Отправлено: samsony1 от 14 Сентября 2020, 11:07:32
ОКЛ от «Атоминопром»

Компания «Атоминопром» является разработчиком и производителем высокотехнологичных огнезащитных составов на основе низкомолекулярного и высокомолекулярного каучуков, изделий из базальтовых и силикатных плит, а также систем пассивной огнезащиты, объединенных единым под брендом «ИНЗА», аттестованных для применения на предприятиях АЭС, нефтегазохимии и оборонного комплекса России.

Огнестойкая кабельная линия "ИНЗАПЛИТ ХПС-ТБ"
Кабельные каналы «ИНЗАПЛИТ ХПС-ТБ» изготавливаются на основе теплоизолирующих экранов ИНЗАБАР-ХПС-ТБ (ТУ 5767 – 002 – 05501445 – 2016) и предназначены для защиты кабелей и электрической проводки от внешнего пожара. Кабельные каналы «ИНЗАПЛИТ ХПС-ТБ» обеспечивают сохранение работоспособности ответственных (дублирующих) систем безопасности АЭС и других энергетических и промышленных объектов, а также могут применяться для изоляции от внешнего пожара систем пожарной сигнализации, систем, обеспечивающих энергоснабжение:
пожарных лифтов;
аварийного освещения;
установок систем вентиляции пожарного дымоудаления;
транзитных кабельных линий за пределами обслуживания пожарного отсека;
кабелей вдоль линий эвакуации;
кабельных линий с горючей изоляцией;
кабельных линий в высотных зданиях;
кабельных линий во взрыво-пожароопасных производственных и складских помещениях.

подробнее - здесь (https://atominoprom.ru/produktciya/inzaplit-hps-tb?utm_source=ITS-WEB-eLama-Yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=%5BSearch%5D%20Generic%20v9.3.5&utm_content=cid%7C44148187%7Cgid%7C4247397703%7Caid%7C9334306882%7Cadp%7Cno%7Cdvc%7Cdesktop%7Cpid%7C21743060458%7Crid%7C%7Cdid%7C21743060458%7Cpos%7Cother2%7Cadn%7Csearch%7Ccrid%7C0%7C&utm_term=огнестойкие%20кабельные%20линии&yclid=5398101577013682780)
(https://atominoprom.ru/media/original_images/2019-10-14_21-04-08.png)
(http://vneir.ru/thumb/2/Xp-rhpG7DX6w_5VOgEH9fA/r/d/hps_shv.jpg) (http://vneir.ru/thumb/2/CZlpHKTE2hTn4H-kociUpg/r/d/1_6.png)


Название: Re: огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) - требования норм, изготовители
Отправлено: samsony1 от 14 Января 2021, 21:37:13
ОКЛ от «Рувинил»

«Рувинил» разработан и реализован проект  ОКЛ (Огнестойких кабельных линий), который включает в себя целую серию изделий, обладающих  сопротивлением к огню.
Время работы огнестойкой кабельной линии, смонтированной на базе кабеленесущих систем "Рувинил", составляет 30-90 минут, что соответствует индексам Е30-Е90.

подробнее - здесь (https://www.ruvinil.ru/products/ognestoykie_kabelnye_linii_okl_/)

(https://www.ruvinil.ru/upload/medialibrary/b8a/b8aafeb67d0d635ce9b5c1c92779edf4.jpg)

(https://www.ruvinil.ru/upload/medialibrary/108/10815c827891c375eff557c94cf87a0c.png)
(https://www.ruvinil.ru/upload/medialibrary/117/117e23f0bee72d4f1a288c6109ff1675.png)
(https://www.ruvinil.ru/upload/medialibrary/526/526dc5ec8fafa740d61d8176dfe7f846.png)
(https://www.ruvinil.ru/upload/medialibrary/a26/a26d7d43dbb80428386230d482cb743b.png)



Название: Re: огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) - требования норм, изготовители
Отправлено: samsony1 от 26 Января 2021, 21:16:08
ОКЛ от OBO Bettermann

(https://i.ibb.co/0hhskzB/1.png)

Огнестойкие кабельные короба - подробнее - здесь (https://www.obocom.ru/products/sistemy_prepyatstvuyuwie_rasprostraneniyu_ognya/ognestojkie_kabel_nye_koroba/)

(https://i.ibb.co/9bc1fC4/2.png)
Огнестойкий кабельный канал PYROLINE® Rapid - BSKM 0407
Огнестойкий кабельный канал PYROLINE® Rapid - BSKM 0711
Огнестойкий кабельный канал PYROLINE® Rapid - BSKM 1025
Аксессуары для огнестойких кабельных каналов PYROLINE® Rapid - BSKM
Огнестойкий кабельный канал PYROLINE® Con D - BSK 09
Огнестойкий кабельный канал PYROLINE® Con D - BSK 12
Аксессуары для огнестойких кабельных каналов PYROLINE® Con D - BSK
Огнестойкий кабельный канал PYROLINE® Con S - BSKH 09 для подвесного монтажа
Системы подвесного монтажа огнестойкого кабельного канала PYROLINE® Con S - BSKH
Огнестойкий кабельный канал PYROLINE® Sun PV для фотогальванических установок

Огнестойкие распределительные коробки FireBox - подробнее - здесь (https://www.obocom.ru/products/sistemy_prepyatstvuyuwie_rasprostraneniyu_ognya/ognestojkie_raspredelitel_nye_korobki_firebox/)

(https://i.ibb.co/F5b3WwK/3.png)
Огнестойкие распределительные коробки FireBox со вставными уплотнителями и внутренним креплением
Огнестойкие распределительные коробки FireBox со вставными уплотнителями и внешним креплением
Огнестойкие распределительные коробки FireBox со вставными уплотнителями для усстройств передачи данных
Огнестойкие распределительные коробки FireBox закрытого исполнения
Аксессуары для огнестойких распределительных коробок FireBox

Огнестойкие анкерные крепления - подробнее - здесь (https://www.obocom.ru/products/sistemy_prepyatstvuyuwie_rasprostraneniyu_ognya/ognestojkie_ankernye_krepleniya/)
(https://i.ibb.co/0q00B9c/4.png)
Анкерные болты и забивные анкеры
Специальные анкерные крепления
Винтовые анкеры
Монтажные материалы для изолированных перекрытий


Название: Re: огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) - требования норм, изготовители
Отправлено: samsony1 от 19 Июля 2021, 08:03:01
В состав ОКЛ «Авангардлайн-IEK» входят кабель-канал из поливинилхлорида, огнестойкие металлические кабельные лотки и комплектующие, трубы ПВХ гофрированные, трубы ПВХ гладкие жёсткие, металлорукав, огнестойкая монтажная коробка производства IEK;
и огнестойкий кабель КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, КПСнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF, КПКВнг(А)-FRLS, КПКЭВнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF производства «Авангард».

В состав Огнестойкой Кабельной Линии «Авангардлайн-IEK» входят:
 - металлические кабельные лотки и комплектующие IEK®,
 - трубы ПВХ гофрированные IEK®,
 - трубы ПВХ гладкие жёсткие IEK®,
 - металлорукав IEK®,
 - огнестойкие монтажные коробки IEK®,
 - а также огнестойкий кабель производства «Авангард».
Главным условием и основным требованием нормативных документов при проектировании ОКЛ являются совместные испытания всех элементов, входящих в кабельную линию.
Основным критерием работы ОКЛ является время сохранения работоспособности линии в условиях воздействия пламени. Время работоспособности ОКЛ должно быть не менее времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, а также времени, необходимого для функционирования таких систем, как:
 - системы противопожарной защиты (СПЗ);
 - системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС);
 - системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ);
 - системы аварийного освещения на путях эвакуации;
 - системы вентиляции и противодымной защиты;
 - а также других систем, требующих сохранения работоспособности в условиях воздействия пламени.
При проектировании ОКЛ следует руководствоваться значениями времени работоспособности ОКЛ в условиях воздействия пламени, подтвержденного результатами сертификационных испытаний по ГОСТ Р 53316-2009. Монтаж огнестойкой кабельной линии должен проводиться квалифицированными специалистами, имеющими навыки монтажа, обладающими соответствующей квалификацией для выполнения работ и обученными правилам монтажа ОКЛ в соответствии с инструкцией по монтажу ОКЛ, правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПУЭ) и другой нормативной документацией ООО «АВАНГАРД» и производителей кабеленесущих систем.

Оборудование IEK® успешно выдержало сертификационные испытания по ГОСТ Р 53316-2009 в составе огнестойких кабельных линий «Авангардлайн-IEK», о чем свидетельствует полученный сертификат соответствия системы добровольной сертификации НСОПБ.

Монтаж огнестойкой кабельной линии должен проводиться квалифицированными специалистами в соответствии с инструкцией по монтажу ОКЛ, правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПУЭ) и другой нормативной документацией производителей кабеля и кабеленесущих систем.

источник ->здесь (https://avangard-cable.ru/katalog/ognestojkaja-kabelnaja-linija-avangardlajn-iek/)

(https://avangard-cable.ru/sysfiles/images/stend-okl.%281%29.png)


Название: Re: огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) - требования норм, изготовители
Отправлено: samsony1 от 19 Июля 2021, 08:05:55
Кабельный завод «Спецкабель» разрабатывает и серийно производит сертифицированные огнестойкие кабельные линии под торговой маркой «СПЕЦКАБЛАЙН». Завод гарантирует сохранение времени работоспособности ОКЛ в условиях пожара при соблюдении требований к монтажу. Требования изложены в ТУ на изделия и инструкциях по монтажу.
ОКЛ «Спецкаблайн-ТР»
ОКЛ «Спецкаблайн-МР»
ОКЛ «Спецкаблайн-ГФ(ГЛ)»
ОКЛ «Спецкаблайн-Х»
ОКЛ «Спецкаблайн-С»
ОКЛ «Спецкаблайн-ХД»
ОКЛ "Спецкаблайн-К1"
- конструкция из огнестойкого кабеля и стальной разгрузочной проволоки, оплетенной в заводских условиях стальной оцинкованной проволокой. Предназначена для одиночной прокладки.
ОКЛ "Спецкаблайн-К2" - конструкция из огнестойкого кабеля, укладываемого при монтаже в сетку проволчную крученую с шестиугольными ячейками (сетку "манье").
в ОКЛ "Спецкаблайн-К1" и "Спецкаблайн-К2" применяются огнестойкие коробки СКЛ, ДВК.П, КМ-О.

источник ->здесь (http://spetskabel.ru/products/lines/)
каталог ->здесь (http://spetskabel.ru/f/1/global/pricelist/spetskabel-okl.pdf) (https://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/pdf.gif)

(http://spetskabel.ru/f/1/global/pricelist/book-okl.jpg)


Название: Re: огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) - требования норм, изготовители
Отправлено: samsony1 от 19 Июля 2021, 08:11:23
«Завод «Энергокабель» и производитель металлических лотков ООО «Технопром» (торговая марка «OSTEC») разработали новую ОКЛ полностью на комплектующих отечественного производства — под маркой FRLine.
После многочисленных испытаний, получен Сертификат соответствия (обязательной сертификации) требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.
Данный Сертификат соответствия ОКЛ подтверждает, что кабельная линия FRLine – единственная среди отечественных кабельных линий обладает верхним пределом огнестойкости E90.
Для монтажа огнестойкой кабельной линии требуются не только кабельная продукция, но и прямые секции, углы, подвесы, настенно-потолочные кронштейны, кабельные скобы, прижимы и хомуты. В зависимости от несущей способности лотков и аксессуаров, а также от типа кабеля, потребитель может спроектировать линию на 5 доступных пределов огнестойкости: E15, E30, E45, E60, E90.
Это полностью соответствует российским ГОСТам и ТУ, что достигается с помощью:
• особых конструктивных решений;
• высокотехнологичного производственного оборудования;
• высокой квалификации сотрудников завода;
• строгого контроля качества выпускаемой продукции;

каталог ->здесь (http://www.energokab.ru/assets/data/reklamnyie-materialyi/catalog-OKL.PDF) (https://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/pdf.gif)

(https://i.ibb.co/588hMNr/1.png)


Название: Re: огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) - требования норм, изготовители
Отправлено: bestparent от 19 Июля 2021, 14:40:11
Разве когда покупаешь с завода, не дают паспорта качества? Мы делали закупку на Орловском заводе Альфакабель и все сертификаты заполнялись вручную, по качеству. Это же оборудование безопасности, там строго с этим.


Название: Re: огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) - требования норм, изготовители
Отправлено: samsony1 от 20 Июля 2021, 15:51:07
Разве когда покупаешь с завода, не дают паспорта качества?
нужен пожарный сертификат о проделанных пожарных испытаниях продукции, который подтверждает соответствие пожарной безопасности

сертификат качества - подробнее - здесь (https://www.gost-rst.ru/certificates/sertifikat-kachestva.html) или здесь (https://ltsert.ru/blog/sertifikat-kachestva-na-produktsiyu-ili-tovar-chto-takoe-sertifikat-kachestva-kak-ego-poluchit-komu-on-neobhodim/)


Название: Re: огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) - требования норм, изготовители
Отправлено: samsony1 от 10 Августа 2021, 17:35:50
В настоящее время в строительной отрасли для обеспечения пожарной безопасности широко применяются негорючие, а также трудновоспламеняемые материалы. Это же относится и к кабеленесущим системам. В целом системы для прокладки кабелей являются пожаробезопасными, т. к. изготавливаются из металла, но пожаробезопасность в глобальном понимании подразумевает не только невоспламеняемость, но и меры по снижению последствий пожара такие как:

 - функционирование системы оповещения о пожаре;
 - пожаротушения;
 - аварийного освещения;
 - дымоудаления.

Для обеспечения работоспособности этих систем необходимо их бесперебойное электроснабжение во время пожара, что подразумевает под собой применение огнестойких кабелей и огнестойких кабеленесущих систем. Из вышеизложенного следует, что задача систем повышенной огнестойкости — сохранить поддержку кабеля для исключения его повреждения и обрыва.

Для обеспечения заявленных показателей огнестойкости кабеленесущие системы должны быть смонтированы в соответствии с инструкцией по монтажу производителя. Так, например, применение метизов, не прошедших испытания в системе повышенной огнестойкости, может стать причиной обрушения кабельной трассы и отказа работы систем, необходимых для эвакуации людей во время реального пожара.

Также существует понятие «кабельная линия», которая в соответствии с ГОСТ 53316 — 2009 является совокупностью кабеля и кабеленесущей системы, согласно СП 6.13130 должна сохранять работоспособность в течение времени, необходимого для выполнения ее функций и полной эвакуации людей в безопасную зону, а следовательно быть огнестойкой.

Для подтверждения огнестойкости кабельной линии проводят совместные испытания кабеля и кабеленесущей системы аналогично описанным ранее, за исключением того, что эквивалент массы кабеля не применяется для нагружения кабельной трассы, а применяются кабели, подключенные к потребителям, показывающим протекание тока или обрыв цепи.

«ПРОкабель» для огнестойких кабельных линий применяет кабели с изоляцией из керамообразующей силиконовой резины, которые обладают меньшими радиусами изгибов, но более высокой массой по сравнению с используемыми традиционно ПВХ и безгалогеновыми пластикатами и требуют повышенной нагрузочной способности от огнестойких кабеленесущих систем, которыми и являются системы PUK-Werke.

По результатам испытаний кабельной линии присваивается класс огнестойкости (Е30, Е60, Е90), число в обозначении которого соответствует количеству минут работоспособности кабельной линии во время пожара.

При проектировании и монтаже кабельных трасс следует помнить о том, что не все кабеленесущие системы являются огнестойкими, и уделять этому вопросу особое внимание.

источник - здесь (https://www.elec.ru/publications/peredacha-raspredelenie-i-nakoplenie-elektroenergi/5183/)


Название: Re: огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) - требования норм, изготовители
Отправлено: samsony1 от 05 Мая 2023, 21:27:20
Пожары в наше время, увы, не редкость — с начала этого года МЧС России уже зафиксировало 11 тыс. возгораний, поэтому соблюдение правил пожарной безопасности давно не формальность, а единственная возможность сократить потери в чрезвычайной ситуации.
Чтобы защитить объекты и снизить риск для жизни человека, к электротехнике и системам противопожарной защиты предъявляются особенные требования. Производители предлагают для систем противопожарной защиты современное решение — огнестойкие кабельные линии (ОКЛ).

ОКЛ — это комплекс сертифицированного по ГОСТ Р 53316-2009 оборудования, состоящий из кабеленесущих элементов, негорючих комплектующих и огнестойкого кабеля, обеспечивающий бесперебойное электроснабжение противопожарных систем в течение определенного периода времени в условиях пожара.
С одной стороны, сертификация ОКЛ является добровольной, т. к. эта продукция не входит в перечень изделий, подлежащих обязательному соответствию требованиям № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». С другой — выполнение требований этого же закона является обязательным и при сдаче объектов необходимо подтверждать работоспособность кабельных линий систем противопожарной защиты.
Следовательно, сертификат или отчет об испытаниях ОКЛ в аккредитованной лаборатории получать нужно.
ОКЛ проходят проверку в соответствии с ГОСТ Р 53316-2021 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара», хотя регламент на ряд параметров устанавливает сам производитель.

У разных производителей разные требования при проектировании и монтаже ОКЛ, но есть ряд базовых рекомендаций:
 - Исполнение и назначение маркоразмера кабеля в соответствии с ГОСТ 31565-2012.
 - Время работоспособности кабельной линии определяется для конкретного объекта.
 - Выбор нужной кабеленесущей системы.
 - Способ крепления.
 - Монтаж строго по инструкции.
 - Запрещено крепить ОКЛ к поверхностям или укладывать в кабели, огнестойкость которых ниже уровнем.
 - Соединение кабелей производится только в огнестойких коробках.

Качественные ОКЛ на объектах сегодня стали необходимостью, потому что они позволяют спасти человеческие жизни, обеспечивая работоспособность:
 - средств обнаружения пожара;
 - систем оповещения и управления эвакуацией людей;
 - аварийного освещения на путях эвакуации;
 - систем аварийной вентиляции и противодымной защиты;
 - систем автоматического пожаротушения;
 - систем пожарного водопровода и т. п.;
 - средств обеспечения работы подразделений пожарной охраны.
В 2023 году в ГОСТ Р 53316-2021 внесены поправки, ужесточающие требования к условиям испытаний ОКЛ.

ГОСТ Р 53316-2021 (http://forum.electro51.ru/index.php/topic,2167.0.html)