Название: выключатели нагрузки - назначение, типы, изготовители Отправлено: samsony1 от 04 Октября 2020, 14:36:33 Выключатель нагрузки — высоковольтный коммутационный аппарат, занимающий по уровню допускаемых коммутационных токов промежуточное положение между разъединителем (коммутации под нагрузкой запрещены (как исключение допускается включение на холостой ход трансформаторов и линий — см. подробнее Разъединитель)) и выключателем (масляным, вакуумным, воздушным, электромагнитным, элегазовым) который способен отключать без повреждения как номинальные нагрузочные токи так и сверхтоки при аварийных режимах. Выключатель нагрузки допускает коммутацию номинального тока, но не рассчитан на разрыв токов при к.з. Отключение сверхтоков в таких выключателях осуществляется специальными предохранителями.
Разновидности выключателей нагрузок По гашению электрической дуги выключатели нагрузок делятся: - Автогазовые — самый распространённый в России и СНГ тип выключателя нагрузок; - Вакуумные — наиболее перспективный тип выключателя нагрузок; - Элегазовые - Воздушные - Электромагнитные Выключатели нагрузки устанавливаются в распредустройствах и подстанциях 6-10 кВ и допускают коммутацию до нескольких МВА, в зависимости от конструкции и номинального тока. Преимущества - Простота в изготовлении и эксплуатации; - Значительно меньшая стоимость по сравнению с другими выключателями — в несколько раз (особенно у автогазовых); - Возможность отключения и включения номинальных токов нагрузок; - Наличие дешёвой защиты от сверхтоков в виде предохранителей, обычно заполненных кварцевым песком (типа ПК, ПКТ); - Наличие видимого разрыва между контактами, что исключает установку дополнительного разъединителя (видимый разрыв необходим для безопасности работ на отходящей линии). Недостатки - Коммутация только номинальных мощностей; - Малый ресурс работы (у выключателей нагрузки автогазового типа); Дополнительные элементы В качестве дополнительных элементов в выключателе нагрузки могут быть установлены ножи заземления с ручным приводом (при этом обычно предусматривается механическая взаимная блокировка ножей заземления и силовых контактов выключателя нагрузки), соленоид дистанционного отключения, сигнальные контакты положения контактов выключателя, срабатывания предохранителей. источник - здесь (http://) Название: Re: выключатели нагрузки - определение, назначение, типы, изготовители Отправлено: samsony1 от 04 Октября 2020, 14:38:06 выключатели нагрузки от КЭАЗ
ВНА Выключатели нагрузки высоковольтные на номинальное напряжение до 10кВ и ток до 630А. подробнее - здесь (https://keaz.ru/catalog/srednevoltnoe-obrudovanie-do-35kv/razediniteli-visokovoltnie/vna-vikluchateli-nagruzki-visokovoltnie-na-nominalnoe-napryajenie-do-10kv-i-tok-do-630a/vna#?sort=statsPercent&reverse=false&countProductsPerPage=50&page=1) (https://keaz.ru/f/15300/photo-vna_big.jpg) Название: Re: выключатели нагрузки - определение, назначение, типы, изготовители Отправлено: samsony1 от 18 Октября 2020, 12:31:25 выключатель нагрузки от ZPUE
Выключатели нагрузки типа RPN III 24/400 и RPN III 24/400-W возможны в двух версиях (рамочной с обозначением RPN III 24/400, а также в модульной версии с обозначением RPN III 24/400-W), состоящие из трех независимых полюсов, насаженных на совместный приводной вал. Оптимально прочная конструкция гарантирует высокую надежность и устойчивость. Конструкция позволяет непосредственно соединять линейные провода с выключателем нагрузки. Каждый полюс оснащен полимерными изоляторами с поликарбонатным стержнем в резиновой оболочке HTV либо из циклоалифатических эпоксидных смол. Расстояние между отдельными полюсами можно регулировать в пределах 445-650 мм, но в случае выключателя нагрузки с модульной конструкцией в рамочной версии расстояние между полюсами постоянное — 435 мм. Модульная конструкция аппарата позволяет его установку на опорах ЛЭП либо анкерных, без дополнительных вспомогательных конструкций. Один изолятор зафиксирован на полюсе, а второй установлен на подвижном элементе. Установленные токовые зажимы обычно позволяют установку алюминиевых проводов с изоляцией либо голых с сечением 16 ÷ 95 мм2. Контакты выполнены из профилированных медных шин, соединенных с помощью заклепочного соединителя без возможности рассоединения, а также установленной стабилизирующей пружиной, что вызывает непрерывную прижимную силу и очень хорошую проводимость контактной поверхности. Поверхность элементов контактов посеребрена в защитных целях, что обеспечивает долголетнюю работу и защищает от коррозии. Вспомогательные контакты, работающие параллельно с главными контактами, открываются только после главных и после образования между ними безопасного расстояния. Конструкция вспомогательных контактов и дугогасительных камер позволяет соединять и разъединять рабочие токи до 400А. Выключатели нагрузки предназначены для дистанционного управления с приводами серии NSP-7/SO-2 и NSP-8/SO2, а также ручного привода с помощью кривошипа, который находится в приводе, либо только ручного привода (без двигателя). Выключатели нагрузки типа RPN имеют разрешение на использование во всех распределительных сетевых компаниях (МРСК), выключатели могут быть оборудованы трансформаторами тока типа AGCE-24 либо CSO, которые используются для обнаружения токов короткого замыкания в сетях высокого напряжения. подробнее - здесь (https://zpue.com/ru/vozdushnyye-linii-sn-i-nn/vyklyuchateli-nagruzki-rpn-s-vakuumnymi-kamerami-dlya-smart-grid) (https://zpue.com/ru/images/produkty/slupowe_stacje_transformatorowe/laczniki_napowietrzne/rpn/rpn_m.jpg) Название: Re: выключатели нагрузки - определение, назначение, типы, изготовители Отправлено: samsony1 от 27 Октября 2020, 19:57:20 выключатели нагрузки от "Разряд-М"
"Разряд-М" - стабильно работающая на рынке электротехники производственно-торговая компания, которая осуществляет поставки высоковольтного электротехнического оборудования по всей территории России, Казахстана, Белоруссии, Армении, Узбекистана и Монголии. Компания имеет свою производственную базу. Выключатели нагрузки - это разновидность высоковольтных выключателей, коммутационный аппарат, занимающий по уровню допускаемых коммутационных токов промежуточное положение между разъединителем (коммутации под нагрузкой запрещены) и выключателем (масляным, вакуумным, воздушным, электромагнитным, элегазовым) который способен отключать без повреждения как номинальные нагрузочные токи так и сверхтоки при аварийных режимах. Выключатель нагрузки допускает коммутацию номинального тока, но не рассчитан на разрыв токов при коротком замыкании. Отключение сверхтоков в таких выключателях осуществляется специальными предохранителями. Условное обозначение выключателя ВН Х-Х-10/Х-Х хх З Х3: ВН - выключатель нагрузки; Х – исполнение: А – автогазовый; М – модернизированный; П – с пружинным приводом; Р – с ручным приводом Х - тип расположения привода: П - правое, Л - левое 10 - номинальное напряжение, кВ; Х - номинальный ток, А (400, 630); Х - номинальная периодическая составляющая сквозного тока, А (10, 20); х – наличие ножей заземления: з – с заземляющими ножами; 2з – с заземляющими ножами с двух сторон х – расположение заземляющих ножей (если только с одной стороны): п – заземляющие ножи расположены за предохранителями; в – заземляющие ножи расположены со стороны заземляющих контактов З - устройство для подачи команды на отключение при перегорании предохранителя; Х3 - климатическое исполнение (У, Т) и категория размещения (3) по ГОСТ 15150-69. подробнее - здесь (http://www.razrad.ru/cat/vyklyuchateli-vn-vna/) ВН, ВНА, ВНР, ВНП, ВНПЗ, ВНРП, ВНМ, ВНТ (http://www.razrad.ru/wp-content/uploads/vna10.jpg) Название: Re: выключатели нагрузки - определение, назначение, типы, изготовители Отправлено: samsony1 от 22 Ноября 2020, 20:07:06 выключатели нагрузки ВНА от «Кореневский завод низковольтной аппаратуры»
«Кореневский завод низковольтной аппаратуры» - одно из ведущих предприятий России и стран СНГ, имеющее многолетний опыт производства низковольтной и высоковольтной аппаратуры распределения и управления, аппаратов защиты. подробнее - здесь (http://nva-korenevo.ru/produktsiya/vysokovoltnoe-oborudovanie/vysokovoltnye-kommutatsionnye-apparaty/vna-10/vna-10-pt1-2.html) каталог - здесь (http://nva-korenevo.ru/download/catalog/catalog-vna.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif) (http://nva-korenevo.ru/images/vna/VNA-10pt1.2.jpg) Название: Re: выключатели нагрузки - назначение, типы, изготовители Отправлено: samsony1 от 08 Января 2021, 19:51:07 выключатели нагрузки от «АЭС-комплект», г.Минск,р.Беларусь
Более 10 лет компания «АЭС-комплект» работает в сфере энергетики подробнее - здесь (https://aes.by/catalog/switches_load_10kv/fn7bel_12d/) Выключатель нагрузки FN7BEL-12D (https://aes.by/upload/resize_cache/iblock/b64/600_562_1119641df20b2d8ead8d59e510fe372ff/b64fe96344e03fdb1874c07ff24538c7.jpg) Название: Re: выключатели нагрузки - назначение, типы, изготовители Отправлено: samsony1 от 04 Марта 2021, 20:34:00 выключатели нагрузки от «ТЯЖМАШТРЕЙД»
подробнее - здесь (https://tmtrade.ru/vyklyuchateli-nagruzki-6-10-kv) Выключатели нагрузки ВНА-10/400(630), ВНАп-10/400(630) Условное обозначение выключателя нагрузки ВНА ВНА-П(Л)-I(II)(III)-10/630-20з(зп) УХЛ2 В - выключатель; Н - нагрузки; А - автогазовый; П, Л - правосторонний (левосторонний) привод; I, II, III - расположение заземляющих ножей сверху, снизу, с двух сторон; 10 - номинальное напряжение, кВ; 630 - номинальный ток, А; 20 - предельный сквозной ток, кА; з, зп - с заземляющими ножами, с заземляющими ножами и предохранителями; УХЛ2 - климатическое исполнение и категория размещения. (https://tmtrade.ru/common/images/product/vn/vna-10_320.jpg) Выключатель ВНА-10 со встроенным пружинным приводом, ручным заводом предназначен для многократных коммутационных операций включения и отключения под нагрузкой участков цепей трехфазного тока напряжением 6(10) кВ, частотой 50 Гц, а также заземления отключенных участков при помощи заземляющих ножей. Выключатели нагрузки ВНР-10/400(630), ВНРп-10/400(630) Условное обозначение выключателя нагрузки ВНР ВНРз(пз)-I(II)(III)-10/630 УХЛ2 В – выключатель; Н – нагрузки; Р – с ручным приводом; з, пз – наличие заземляющих ножей, предохранителей и заземляющих ножей; I, II, III – расположение заземляющих ножей сверху, снизу, с двух сторон; 10 – номинальное напряжение, кВ; 630 – номинальный ток, А; УХЛ2 – климатическое исполнение и категория размещения. (https://tmtrade.ru/common/images/product/vn/vnr-10_320.jpg) Выключатель нагрузки переменного тока автогазовый типа ВНР с ручным приводом, связанным с выключателем механической передачей, предназначен для коммутации под нагрузкой цепей трехфазного тока частотой 50 Гц, напряжением 3-10 кВ и номинальным током до 630 А, с заземленной или изолированной нейтралью. Выключатели нагрузки ВНВР-10/630, ВНВР-10/1000 Условное обозначение выключателя нагрузки ВНВР ВНВР-I(II)(III)-10/630(1000)-20з(зп) УХЛ2 В – выключатель; Н – нагрузки; В – вакуумный; Р – разъединяющий; I, II, III – расположение заземляющих ножей сверху, снизу, с двух сторон; 10 – номинальное напряжение, кВ; 630 – номинальный ток, А (630, 1000); 20 - предельный сквозной ток, кА; з, зп - с заземляющими ножами, с заземляющими ножами и предохранителями; УХЛ2 – климатическое исполнение и категория размещения. (https://tmtrade.ru/common/images/product/vn/vnvr-10_320.jpg) Выключатель нагрузки вакуумный ВНВР-П(Л)-10/630-I(II)(III)-20з(зп) УХЛ2 предназначен для коммутации под нагрузкой цепей трехфазного тока 630 А (1000 А) частотой 50 Гц, номинальным напряжением 6-10 кВ. Название: Re: выключатели нагрузки - назначение, типы, изготовители Отправлено: samsony1 от 06 Марта 2021, 18:07:58 выключатели нагрузки от «Электрощит-Самара»
ВНА-СЭЩ 10 - подробнее - здесь (https://www.electroshield.ru/catalog/razyediniteli-i-vla/vna-seshch-10-kv/) каталог - здесь (https://www.electroshield.ru/upload/iblock/e19/TI_043_2000_na_VNA_SESHCH_versiya_1.16.pdf) (https://www.electroshield.ru/upload/resize_cache/iblock/b13/800_960_1/vna_seshch_10_kv_obshchie_ris1_skorr.jpg)
Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006, Simple Machines LLC
|